1.工程概况
1.1本工程建设规模
从在建110kV 卡子水电站升压站至已建220kV 下孟变电站的新建一条110kV 送电线路,以下简称110kV 卡下线。该段单回线路全长22.593km。沿线架设二根24 芯OPGW 光缆。 1.2 线路路径
线路从卡子110kV 升压站出线后,首先沿杂谷脑河左岸前进,经大河坝、木卡线南侧,在列列寨一带第一次跨过杂谷脑河到达谷脑河右岸,再经薛城林场、欢喜坡、锅厂、转经楼、祁家寨、孟屯沟、回龙桥、九台地、欧寨,最后到达下孟220kV 变电站的110kV 进出线构架,该段线路全长22.593km。 1.3沿线地形及地貌
本工程线路走廊区域地形地貌属~低山地貌,海拔高程在1482m~2238之间,高差较大,地形坡度较大,局部呈陡坎状。
线路地形划分如下:一般山地占20%、高山大岭占30%、峻岭50%。
2.施工规定
2.1铁塔基础编号规定:
本工程铁塔基础D,以线路杆号递增
大号侧的编号A、B、C、向,即由小号侧至序,如图2-1所示
B大号侧向,顺时针排
C横线路方向(或分角线)A专业资料
D小号侧 .
2.2脚钉安装规定:
脚钉安装应符合设计和规要求,脚钉弯钩一律朝上且在同一直线上,即在安装角钢的准线上。各型铁塔具体安装要求如下:
1)单回路直线塔的脚钉安装在D腿上;
2)右转单回路转角塔塔身的脚钉安装在D腿上,头部脚钉安装在B腿上;左转单回路转角塔塔身的脚钉安装在B腿上,头部脚钉安装在D腿上。
2.3螺栓穿向
1)对立体结构
水平向由向外;垂直向由下向上。 2)对平面结构
顺线路向,按线路向(小号侧)穿入;
横线路向,两侧由向外,中间由左向右(按线路向)。 垂直向由下向上。
斜向者宜由斜下向斜上穿,不便时应在同一斜面取统一向。
图2-1 基础编号示意图 专业资料