ICS 13.260 K 09

SZJG SZJG/ ××××—×××× 深圳经济特区技术规范 雷电防护安全要求及检测规范

第4部分:医疗电气设备及场所

Safety requirements and inspection of lightning protection in building-

Part 4:Medical electrical equipment and premises

(征求意见稿)

××××-××-××发布 ××××-××-××实施 深圳市质量技术监督局 发布

SZJG/ ××××—××××

目 次

前言 ................................................................................. II

1 范围 ................................................................................ 1 2 规范性引用文件 ...................................................................... 1 3 术语和定义 .......................................................................... 1 4 安全要求 ............................................................................ 2 5 检测 ................................................................................ 4

I

SZJG/ ××××—××××

前 言

SZJG 28《雷电防护安全要求及检测规范》分为五个部分:

——第1部分:通则 ——第2部分:学校

——第3部分:油(气)站(库) ——第4部分:医疗电气设备及场所

——第5部分:低压电气系统和电子系统机房 本部分为SZJG 28的第4部分。 本部分依据GB/T 1.1-2009编制。 本部分由深圳市气象局提出。 本部分由…归口。

本部分起草单位:深圳市防雷中心。 本部分主要起草人:

II

SZJG/ ××××—××××

雷电防护安全要求及检测规范

第4部分:医疗电气设备及场所

1 范围

本部分规定了医疗电气设备及场所雷电防护的安全要求及检测。 本部分适用于医疗场所及其附属的电气、电子装置的雷电防护。 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 9706.1-2007 医用电气设备 第1部分:安全通用要求

GB 16895.22-2004 建筑物电气装置 第5-53部分:电气设备的选择和安装

GB 16895.24-2005 建筑物电气装置 第7-710部分:特殊装置或场所的要求 医疗场所 GB/T 17626.9-2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 18802.12-2006 低压配电系统的电涌保护(SPD) 第12部分:选择和使用导则 GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范

GB/T 50719-2011 电磁屏蔽室工程技术规范 JGJ/T 16-2008 民用建筑电气设计规范

QX/T 10.2 -2007 电涌保护器 第2部分:在低压电气系统中的选择和使用原则 QX/T 10.3 -2007 电涌保护器 第3部分:在电子系统信号网络中的选择和使用原则 SZJG 28.1-2009 雷电防护安全要求及检测规范 第1部分:通则 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

3.1 医疗电气设备medical electrical equipment 与特定的电源只有1个连接点的电气设备,用它对患者在医疗监护下进行诊断、医疗或监测,以及: ——对患者有躯体的或电的接触,及/或 ——向患者或自患者传输电能,及/或

——检测这些输向患者或自患者输出的电能。

[GB 9706.1-2007,术语2.215]

3.2 医疗电气系统 多台设备的组合,其中至少有一台是医疗电气设备,它们之间有功能性连接或用多插口的移动式插座板互相连通。

注:该系统包括有制造厂家规定的为操作该系统所需要的附件。 [GB16895.24-2005,术语710.3.8]

3.3 电子系统

1

SZJG/ ××××—××××

由敏感电子组合部件构成的系统。

[GB50057-2010,术语2.0.27] 4 安全要求

4.1 新建、改建、扩建医疗场所建(构)筑物雷电防护装置的设计应按照国家和地方有关防雷法律法规办理相关审批手续。防雷工程应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人、防雷主管单位项目负责人共同进行工程验收(检验批、分项工程)。 4.2 医疗场所建筑物的防雷分类应符合GB 50057-2010中第3章的规定,防雷区划分应符合GB 50057-2010中第6章的规定。

4.3 防止人身伤害的措施中防跨步电压措施和防接触电压措施应符合GB 50057-2010中4.5.6的规定。

4.4 外部防雷装置应符合下列规定:

a) 接闪器应符合GB 50057-2010中4.2.1、4.2.4、4.3.1、4.4.1和5.2的规定。 b) 引下线应符合GB 50057-2010中4.3.3、4.4.3和5.3的规定。 c) 接地装置应符合GB 50057-2010中4.3.6、4.4.6、和5.4的规定。 1)医疗设备应采用共用接地系统。 2)共用接地装置的接地电阻应按50Hz电气装置的接地电阻确定,不应大于按人身安全所确定的接地电阻值。

4.5 内部防雷装置应符合下列规定: a)等电位连接

1)一般医疗场所内的等电位连接措施应符合GB50057-2010中6.3.1、6.3.3、6.3.4条的规定。医疗场所内接地方式参见附录A。

2)手术室等特殊医疗场所内防止微电击等电位连接,应采用下列S型等电位连接方式。 为进行医疗的患者占据的地方水平方向2.5m,床上高度2.3m的范围内,固定设备的外露可导电部分及装置外可导电部分均接到等电位端子板上并接地。医院手术室局部等电位连接见图1。

对装置外可导电部分,表面积在0.02 m以下的,可以排除在实施等电位接地的对象之外。 等电位连接端子板与插座保护线端子或任一装置外导电部分间的连接线的电阻包括连接点的电阻不应大于0.2Ω。