好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

泡沫比例混合装置操作规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

泡沫比例混合装置操作规程

1 目的

为了保证泡沫比例混合装置的正常使用,特制订本规程。

2 范围

适用于xx公司技术生产中心泡沫比例混合装置的管理。

3 职责

安全主任负责设备操作,日常维护的维修工作。保障设备的正常运行。

4 结构和工作原理

PHY系列贮罐压力式空气泡沫比例混合装置,由比例混合器、泡沫罐、进水管及进水阀、出水液及出水阀、排放阀、排气阀等组成。当消防水泵的压力水沿供水管道进入比例混合时,大部分压力水径喷嘴向扩散管喷出,由于喷嘴的直径缩小,水经喷嘴后流速增加压力降低,在喷嘴出口和扩散管入口之间形成一个低压混合区;同时,一个部分压力水径进水管进入泡沫罐,泡沫液在压力水的作用下,通过出液管及流量孔板被压入低压混合区,使水和泡沫液按一定的比例(3%或6%)进行自动混合,形成泡混合液,经扩散管后输送给空气泡沫产生和喷射设备,进行灭火。

5 填充泡沫液

5.1手工打开加液盖(或加液阀)填充;

5.2从加液口慢慢地把泡沫液罐入罐内,当泡沫液从排气口溢出时,关闭排气阀及加液盖(或加液阀),用注液泵填充:

5.3把注液泵的出液管和泵注液口用螺纹连接,把注液泵吸液管末端放入泡沫桶的底部;

5.4打开泵注液阀,开启注液泵,向罐内填充泡沫液,当泡沫液从排气口溢出时,关闭注液泵,接着关闭泵注液阀排气阀;

6 使用操作步骤

6.1 在比例混合器与消防泵之间管道上平时充满稳压水时,混合器进口阀为常闭,混合器出口阀为常开;

6.2 开启消防泵; 6.3 打开混合器进口阀;

6.4 打开排气阀,当排气口排水时,立即关闭排气闭阀;

6.5 观察进水管上压力表反指针,当其压力表上升到比例混合器进口端压力表的压力时,立即开启出液阀,混合液即可输出;

6.6 停止使用时,将出液阀和进水阀分别关闭,然后打开排放阀。当进水管上压力表指针降到零位后,打开排气阀,将罐内的泡沫液和水放尽,并用清洁水对罐壁进行清洗后,关闭排气阀和排放阀。

7 维护、保养

7.1 负责维护、保养的管理人员应熟悉本装置的原理、性能、操作、维护、保养和管理要求;

7.2 每月进行一次外观检查,各阀件及各连接处应无渗漏,各阀门应处于常态位置;每次使用后,必须用淡水将泡; 7.3 沫罐和管道冲洗干净;

7.4 每二年更换一次泡沫液,泡沫液贮存、备用不少于一吨;

7.5管理人员和使用部门,要严格遵守以上操作规程。如有违规者按公司制度处理。

8 灭火操作步骤

8.1 打开消防箱取出消防带; 8.2 将消防带散开;

8.3 将消防带一端接入消防栓头,另一端接入泡沫专用抢头; 8.4 打开泡沫消防栓开关同时紧握住泡沫专用抢头对准火点进行灭火; 8.5 在使用泡沫消防栓灭火时人和枪头距离着火源5-10米处。