好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外墙渗水、涂料脱落处理方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

外墙渗水、涂料脱落处理方案

1#楼外墙渗水、涂料起皮脱落处理专题会议纪要 会议时间:2013年7月8日下午

会议地点:二楼会议室 参会人员: 整理人:

会议议题:关于1#楼外墙渗水、涂料脱落的处理方案 会议内容: 2013年7月8日下午~技术部、工程处、成本处等相关人员在

会议室就1#楼外墙问题进行了专题讨论~形成纪要如下: 一、1#楼外墙、屋面目前存在的问题

外墙起皮、空鼓、涂料脱落

屋面起鼓、屋面贯通裂缝

压顶接缝不密实 二、可能原因分析 1、屋面防水施工

屋面原防水施工存在问题~屋面雨水渗透至基层~屋面起鼓。同时屋面有贯通混凝土裂缝~雨水通过裂缝从女儿墙与屋面交接处渗透至外墙。

2、外墙涂料施工

外墙存在大面积起皮、脱落等现象~原因是外墙渗水、施工过程控制不严、粉刷层存在质量问题~比如砂浆强度不够、过于干燥~或者基层抹灰厚薄不均匀产生不均匀收缩等~涂料层可能存在材料使用错误或者质量问题。

3、青石压顶施工与设计图纸不符

设计女儿墙青石压顶宽度为34cm~现场实际量测宽度为30.5,31.5cm~存在偷工减料现象。且图示青石压顶下墙身顶部有凹槽,但并无标注,~在连廊青石压檐图纸标注有10×10mm凹槽。

三、处理方案 1、屋面防水处理

平屋面防水重做。凿除平屋面细石混凝土、保温层、三元乙丙防水卷材~重新铺设两道SBS防水卷材~再施工保温层及细石混凝土。

2、外墙涂料、裂缝处理

整个外立墙面清除涂料层至粉刷层~检查粉刷层是否空鼓~如有空鼓~将空鼓区域全部铲除~重新挂网粉刷。

3、压顶处理

女儿墙压顶全部重新换掉~宽度保证两边各凸出墙身5cm~压顶下墙身顶部切割出20×20mm凹槽。

以上3条方案可彻底解决1#楼外墙渗水、涂料脱落问题~但造价比较高~且压顶顶部避雷需要重新做。

1#楼外墙渗水、涂料起皮脱落处理方案

经设计部、工程处、成本处开专题会讨论~并征求建筑设计师意见~最终确定1#楼外墙处理方案如下:

1、屋面防水处理

平屋面防水重做。凿除平屋面细石混凝土、保温层、三元乙丙防水卷材~重新铺设两道SBS防水卷材~再施工保温层及细石混凝土。

2、外墙涂料、裂缝处理

整个外立墙面清除涂料层至粉刷层~重新施工涂料层,同时检查粉刷层是否空鼓~如有空鼓~将空鼓区域全部铲除~重新挂网粉刷。

3、压顶处理 有两种处理方法:

,1,在青石压顶下外墙顶部切割出30×30mm凹槽~内嵌铝合金。示意图如下: ,2,将女儿墙压顶,含避雷,全部拆除~为了节省材料~仅换掉下部青石~宽度为36cm,现状宽度30cm,~保证下部青石凸出墙面3cm,同时为了保证外立面效果~将上部青石与下部青石外侧保持一致,上、下青石两侧均切出滴水线。示意图如下: