山特UPS常见故障及排除

故障现象 电池放电时间短 UPS过去式 1#故障指示灯与6#灯亮,蜂鸣器长鸣 检查负载水平并移去不重要的负载 确保UPS未过载,通风口没有堵塞,室内温度未UPS因内部过热而关闭 过高。等待10分钟让UPS冷却,然后重新启动,如失败,请同您的供应商联系 关掉UPS,去掉所有负载,确认负载没有故障或内部短路。重新开机,如失败,请同您的供应商联系。 排查及解决方法 故障原因 电池老化 排查及解决方法 及时更换电池 1#故障指示灯与5#UPS输出短路或UPS因灯亮,蜂鸣器长鸣 故障现象 1#故障指示灯与4#灯亮,UPS长鸣 1#故障指示灯与3#灯亮,UPS长鸣 内部故障关闭 故障原因 UPS因内部故障关闭 请同您的供应商联系 UPS过充电保护动作 市电电压或频率超出UPS充电器故障,请同您供应商联系 UPS输入范围(开机时此时UPS正工作于电池模式,保存数据并关闭应 UPS一秒两叫,连叫八用程序,确保市电处于UPS所允许的输入电压或声) 市电零、火线接反,UPS两分钟一叫 频率范围 市电指示灯闪烁 重新连线使市电零火线正确连接 检查负载水平并移去非关键性设备,重新计算负载功率并减少连接到UPS的负载数量检查负载设备有否故障 1#故障指示灯与2#电池模式UPS过载或负灯亮,UPS长鸣 载设备故障 电池灯闪烁 1#故障灯亮、电池灯闪烁,蜂鸣器一秒一叫 市电正常,UPS不入市电 电池电压太低或未连接检查UPS电池部分,连接好电池,若电池损坏,电池 速更换电池 UPS充电部分故障 请与供应商联系维修 UPS输入断路器开路 电池充电不足 手动使断路器复位 保持UPS持续接通市电三小时以上,让电池重新电池放电时间短 UPS过载 电池老化,容量下降 按开机键时间太短 开机键按下后,UPSUPS没有接电池或电池不能启动 电压低并带载开机 UPS内部发生故障 充电 检查负载水平并移去非关键性设备 更换电池,请同经销商联系,以获得电池及其组件 按开机键持续一秒以上,启动UPS 连接好UPS电池,若电池电压低,先行关电后再开机 请联系供应商进行维修

山特UPS常见故障及排除

山特UPS常见故障及排除ThelatestrevisiononNovember22,2020山特UPS常见故障及排除故障现象电池放电时间短UPS过去式1#故障指示灯与6#灯亮,蜂鸣器长鸣检查负载水平并移去不重要的负载确保