视频监控工程施工方案
1、线缆的敷设和保护 (1)线缆的敷设:
线缆的型号、规格应与设计规定相符。
线缆的布防应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤。
线缆两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰、端正和正确。 线缆的弯曲半径应符合下列规定:
电缆的弯曲半径至少为电缆外径的6--10倍。 主干对绞电缆的弯曲半径至少为电缆外径的10倍。 光缆的弯曲半径至少为光缆外径的15倍。
电源线、各种线缆应分隔布放。 (2)线缆间的最小净距符合设计要求。
线缆与电力线最小净距
条 件 范 围 单 位 电缆与电力电缆平行敷设 有一方在接地的金属槽道或钢管中 双方均在接地的金属槽道或钢管中 最小净距(mm) 380V <2kV.A 380V 2.5--5kV.A 380V >5kV.A 130 300 600 70 150 300 注 80 150 注:双方都在接地的金属槽道或钢管中,且平行长度小于10米时,最小间距可为10mm。
授课:XXX
(3)布放电缆管道面积利用率:
管 径 内径截面积内 (mm) 径(mm)A=0.79DA(面积)D(管内径) 22管 道 面 积 最大占用面积 布放一根电缆截面利用率为 53%(mm) 2放两根电缆截面利用率为31%(mm) 2布放三根以上电缆截面利用率为 40%(mm) 215.80 20.90 26.60 35.10 40.90 52.50 62.70 197 345 559 973 1322 2177 3106 104 183 296 516 701 1154 1646 62 107 173 302 410 675 963 78 138 224 389 529 871 1242 注:线缆外径为5.6mm,截面积为:A=0.79D2=25mm2 (4)电缆布放最大数量:
管内径(mm) 15.80 20.90 26.60 35.10 40.90 52.50 62.70 布放电缆数量(根) 3 5 9 15 21 34 49 授课:XXX
2、水平布线
水平布线系统主要包括从现场设备到中心主机的走线路由,水平配线系统的总体施工要求如下:
(1)布线过程中缆线的施工应尽量避免扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤;
(2)线路的走线要作好外观防护、防雨、防火、防鼠。户内使用线槽保护,户外线管保护。 缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰、端正和正确;
(3)缆线终接后,应有余量,水平配线系统在设备端预留的线长为30cm-80cm,管理配线端预留的线长为3-5m;各种端接设备应接触良好;
3、设备中心
(1)设备中心布线主要包括监控中心的走线路由,施工要求如下: (2)设备间应提供不少于一个220V、10A带保护接地的单相电源插座。 (3)设备工作台及控制箱安装完毕后,垂直偏差度应不大于3mm,安装位置应符合设计要求。
(4)各种设备安装符合有关规定的技术要求。 4、前端设备的安装 (1)一般要求
①按安装图纸进行安装。 ②安装前应对所装设备通电检查。
③安装质量应符合《电气装置安装工程及验收规范》的要求。 (2)摄像机的安装
① 安装前应对摄像机进行检测和调整,使摄像处于正常工作状态。 ② 摄像机应牢固地安装在云台上或固定位置上,所留尾线长度以不影响摄像机为宜,尾线须加保护措施。
③ 摄像机安装过程中尽可能避免逆光摄像。
授课:XXX
视频监控工程施工方案