人防工程模板施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

雍宁华府项目人防地下室

模板支撑施工方案

编制人:

审核人:

审批人:

施工单位:新乡市万宏建筑有限公司

年 月 日

模板工程施工方案

一、适用范围:

框架结构形式的人防地下室。 二、编制依据:

1、工程设计图纸及施工组织设计;

2、建筑工程质量验收统一标准(GB50300-2013); 3、钢筋混凝土工程施工质量验收规范(GB50204-2015); 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011); 三、工程概况:

雍宁华府项目人防地下室工程为复式乙类人防工程,建筑结构的类别为B类、防常规武器6级、平时使用功能为地下车库停199辆汽车、战时为二等人员掩藏部(丙级)和物资库(丁级),设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度,建筑总面积5000平方米;基底标高-6.450米,室内外高差0.90米,±0.000绝对标高为69.30米。本工程防火等级为一级、防水等级为二级,战时分为三个防护单元2个出入口。

项目部针对本分项工程特点,结合施工工艺,编写专项施工方案,以指导施工作业,保证模板及其支撑体系的安全牢固,从而保证施工质量。制定出模板工程专项施工方案,严格按施工方案组织施工,以确保工程质量无事故。

本工程为剪力墙结构,模板采用胶合板,主要支模构件有剪力墙、柱、梁、现浇板,墙、柱、梁模板采用12mm厚胶合板,内楞采用35mm×75mm木方,对拉止水螺栓为Φ14圆钢,外楞采用Φ48*3.0钢管。

二、技术要求

1. 平台排架必须设纵横向扫地杆,采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,当力杆基础不在同一水平面上时,必须将高处的扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。 2. 立杆底层步距不应大于2m。

3. 两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个接头错开的距离不应小于500mm,各接头中心点至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 4. 支架立杆应竖直设置,2m高度内允许偏差为15mm。 5. 满堂模板支架应符合下列规定:

(1) 满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道剪刀撑,由底至顶连续设置。

(2) 高于4m的模板支架,其两端与中间每隔四排立杆从顶层开始向下每隔两步设置一道水平剪刀撑。 三、模板的材料及构配件

1. 地下室内外墙及标准层内外墙模板采用12mm厚胶合板,包括梁底板、旁板,龙骨为美松,规格为35mm×75mm内外墙模单块拼装。 2. 内楞采用35mm×75mm方木;外楞采用Φ48钢管。 3. 对拉止水螺栓为Φ14圆钢,间距为450mm×450mm 4. 平台模采用915mm×1830mm胶合板。

5. 支撑系统采用Φ48×3钢管排架,立柱间距为800mm×800mm,人防区立柱间距为700mm×700mm,平台板向上200mm设纵横向扫地杆,扫地杆向上1600mm及顶部设两道水平杆,木龙骨间距为300mm。 四、模板的安装

1. 地下室混凝土底板模板的安装

(2) 每根Φ14圆钢止水拉结螺栓中间及靠模板两边各放一块用3mm厚、尺寸为40mm×40mm的钢板满焊,用作止水片,并在Φ12圆钢螺栓靠模板两边各放一块20mm厚、尺寸为50mm×50mm的木板,木板要做成内大外小,待混凝土浇好拆模后,凿掉两边木板,截掉长出墙面的螺杆,再用1∶2水泥防水砂浆分层补平。 2. 地下室剪力墙模板安装

剪力墙横竖围檩间距450mm×450mm,内墙Φ14螺栓间距450mm×450mm左右,非人防区内墙穿Φ30mm塑料管以便回收利用,人防区内剪力墙均用止水螺杆螺栓,上下端围檩悬臂长度不大于200mm。竖向加强杆外先套U形帽,再用螺帽固定,考虑到剪力墙用商品混凝土,底下5排拉结螺杆用双螺帽加强。

为保证模板施工位置准确,确保墙体垂直度和平整度,采用焊钢筋限位来控制墙厚度,同时以弹模板300mm控制线来进行校正,并可作为验收的依据,模板限位尽量焊在大规格钢筋上,楼板面向上50mm。

安装工程的所有预埋管,在模板封模前应安装固定牢固,位置尺寸复核准确后再封模板,模板的安装允许偏差及预埋件、预留洞的偏差必须满足规范要求。 3. 顶板模板安装

顶板采用Φ48钢管塔设满堂支模架,地下室顶板非人防区支撑系统排架钢管立柱间距为1000mm×1000mm,地下室顶板人防区钢管支撑系统排架主管间距800mm×800mm,水平钢管3道,第一道离地面200mm,第二道离地面1800mm,第三道在木龙骨底部,必须纵横连接,以保证其整体稳定性。顶部木龙骨截面为50mm×100mm,龙骨间距不大于300mm,木龙骨接头要错开。平台板铺设时必须平台板盖墙梁模,平台模拼缝处贴胶带纸。一~二十二层顶板支撑系统排架钢管立柱间距为900mm×900mm。 4. 柱模安装

柱模板支模时,四周必须设牢固支撑或用钢管箍牢,避免柱模整体歪斜甚至倾倒,钢管柱箍的间距0.45m,第一道距地0.2m,并在柱模下方留一清扫孔,以便清除里面的杂物。暗柱采用Φ14螺栓对拉筋每处设置6道。 5. 模板安装的自检

模板支好后,首先要进行自检,再上报项目部进行验收,验收合格后做好交接手续,再进行下道工序施工。 6.框架梁支模架

300×700框架梁梁底增加一道承重立杆(双扣件),400×700以上框架梁梁底二道承重立杆, 框架梁梁两侧立杆间距1400mm,500×1000框架梁梁侧二道Φ12螺栓,水平间距450mm,竖向间距(梁底起)150、300。 五、模板的拆除

模板的拆除,应严格按国家安全施工文明施工规定执行。对非承重模板,应在混凝土强度能保证其表面棱角不因拆模受损失时方可拆除;对于承重模板,如顶板、梁等,应在同条件养护,试块强度达到75%设计强度后方可拆除。拆模顺序应先支后拆,并执行项目部书面通知拆除制度。 1. 模板拆除安全技术措施 (1) 一般要求

拆模时对混凝土强度的要求,根据《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定,现浇混凝土结构模板及其支撑拆除时的混凝土强度,应符合设计要求,当设计无要求时,应符合下列要求:

1) 不承重的侧模板,包括梁、柱、墙侧模,在混凝上强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除。一般墙体大模板在常温条件下,混凝土强度达到1.2N/mm2即可拆除。

2) 承重模板,包括梁、板等水平结构的底模,应根据与结构同条件养护的试块