好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2020二建-建筑预测模拟试题二

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2020年二级建造师《建筑工程管理与实务》模拟试卷(二)施工单位项目部编制的土钉支护专项施工开挖顺序、原则及检测要求如下:(1)先挖至基坑底部设计标高,再开始土钉施工。开挖必须遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁开挖”原则。

(2)全部200根土钉施工后,按照1%比例抽查2根土钉做抗拔力试验。

监理指出土钉支护施工开挖顺序、原则及检测要求有错,并要求在图1所示的坡面上增设泄水孔等排水措施。

2020年二级建造师《建筑工程管理与实务》模拟试卷(二)<1>、土钉墙类型有哪些?计算本土钉墙支护的坡面坡度,是否符合要求,说明理由。

【本题5分,建议5分钟内完成本题】91904

【隐藏答案】【正确答案】(1)土钉墙可分为单一土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙、水泥土桩复合土钉墙、微型桩复合土钉墙等类型。

(2)土钉墙支护坡面坡度:H:L=[0.4-(-9.4)]:2=9.8:2=1:0.204<1:0.2,符合要求。理由:土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡比(墙面垂直高度与水平宽度的比值)不宜大于1:0.2。

<2>、将土钉墙支护的构造要求填入表1。

【本题5分,建议5分钟内完成本题】91905【隐藏答案】【正确答案】构造序号构造要求

土钉钢筋牌号HRB400、HRB500

土钉钢筋直径16~32mm加强筋牌号HPB300

加强筋直径14~20mm钢筋网牌号HPB300

③钢筋网直径6~10mm

钢筋网间距150~250mm

④土钉孔直径70~120mm⑤土钉竖向间距1~2m⑥土钉倾角5°~20°

喷射混凝土厚度80~100mm

喷射混凝土强度≥C20

<3>、(1)写出土钉支护开挖的正确顺序和原则。(2)指出土钉抗拔力试验的不妥之处,写出正确做法。

【本题5分,建议5分钟内完成本题】91906【隐藏答案】

【正确答案】(1)正确顺序:基坑挖土分层厚度应与土钉竖向间距协调同步,逐层开挖并施工土钉。

正确原则:土钉墙施工必须遵循“超前支护,分层分段,逐层施做,限时封闭,严禁超挖”的原则。

(2)不妥之一:全部200根土钉施工后,做抗拔力试验。正确做法:每层土钉施工后,应按要求抽查土钉的抗拔力。

2020年二级建造师《建筑工程管理与实务》模拟试卷(二)不妥之二:按照1%比例抽查2根土钉做抗拔力试验。正确做法:检验数量不宜少于土钉(锚杆)总数的1%,且同一土层中的土钉(锚杆)检验数量不应小于3根。

<4>、在图1中还应增设哪些排水设施?

【本题5分,建议5分钟内完成本题】91907

【隐藏答案】

【正确答案】4.坡顶和坡脚还应增设排水设施。

2、施工单位在新建办公楼工程主体结构开工前,编制了主体结构施工进度计划网络图,施工进度计划以时标网络图(时间单位:月)形式表示。在第8个月末,施工单位对现场实际进度进行检查,并在时标网络图中绘制了实际进度前锋线,如下图所示:

针对检查中所发现实际进度与计划进度不符的情况,施工单位均在规定时限内提出索赔意向通知,并在监理机构同意的时间内上报了相应的工期索赔资料。经监理工程师核实,工序E的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致,工序F的进度偏差是因为当地政令性停工导致,工序D的进度偏差是因为工人返乡农忙原因。针对上述情况,施工单位提出:

(1)因工序E受建设单位影响拖延1个月,且E是关键工作,所以索赔1个月。(2)因工序F受不可抗力影响拖延2个月,且拖延时间大于其总时差(1个月),所以索赔2-1=1个月。

(3)因工序D受拖延1个月,属于施工单位自身原因,不提出工期索赔,累计索赔2个月。装修施工阶段,施工单位项目部计划对一楼两个大型会议室的木地板施工分两个流水段组织流水施工(每个会议室一个流水段)。技术人员编制了一楼两个会议室木地板施工的无节奏流水施工横道图如下。

2020年二级建造师《建筑工程管理与实务》模拟试卷(二)<1>、(1)写出计划工期,工序F的总时差。(2)写出网络图中前锋线前锋线所涉及各工序的实际进度偏差情况。(3)如后续工作仍按原计划的速度进行,本工程的实际完工工期是多少个月?

【本题5分,建议5分钟内完成本题】91909【隐藏答案】

【正确答案】(1)计划工期:12个月,F工作总时差:1个月。(2)工序E延迟了1个月的时间,工序F延迟了2个月的时间,工序D延迟1个月的时间。(3)本工程的实际完工工期是13个月。<2>、施工单位向建设单位提出累计2个月的工期索赔是否正确?说明理由。工期索赔计算方法通常有哪些?

【本题5分,建议5分钟内完成本题】91910

【隐藏答案】【正确答案】(1)索赔不正确。理由:根据网络图分析得知,建设单位对工序E造成拖延1个月,以及不可抗力对工序F造成拖延2个月,两个事件总共造成工期增加1个月。所以只能索赔1个月。(2)工期索赔计算方法有网络分析法、比例分析法、其他方法(双方协商法)。<3>、如果把专业队在流水段上作业看成是一项工作,写出各项工作的紧后工作。【本题5分,建议5分钟内完成本题】91911【隐藏答案】【正确答案】工作紧后工作持续时间

2

(周)

2

3

3

2

3

A1A2,B1

A2B2

B1B2,C1

B2C2

C1C2

C2——

2020年二级建造师《建筑工程管理与实务》模拟试卷(二)<4>、根据流水施工横道图绘制双代号施工进度计划网络图。【本题5分,建议5分钟内完成本题】91912【隐藏答案】【正确答案】

3、某新建办公楼工程,建筑面积28000㎡,地下一层,现浇结构,地下室外墙为防水混凝土P8C35,筏板基础;地上十二层,混凝土装配式结构,预制柱、叠合梁板;预制柱钢筋采用钢筋套筒灌浆连接;主体结构外墙采用外保温构造。施工单位在与建设单位签订了施工承包合同后,与装配式预制构件厂签订了预制构件供货合同。

筏板基础施工前,项目部制定的地下室外墙施工缝留置在筏板上表面250mm处,监理工程师要求改正。地下室外墙施工完成后,监理发现地下室外墙施工缝处混凝土松散,但无裂缝渗水现象,要求施工单位治理。施工单位按照监理要求将施工缝处松散石子剔除,进行了治理。

地上结构预制构件安装施工开始之前,预制柱和叠合梁板按照供货合同计划进场,按照设计规定,叠合梁板进场不需要进行结构性能检验,因施工单位无驻厂监督,监理要求对进场的叠合梁板钢筋保护层厚度、混凝土强度等进行实体检验。上部结构吊装施工过程中,为了临时固定吊装就位的预制柱,每个柱子采用一道临时斜支撑,钢筋套筒灌浆连接试件按照每层不少于1组留置。叠合梁按照先次梁后主梁顺序安装。竣工前,总监组织对围护系统节能子分部质量验收,发现外墙节能构造的实体检验报告中保温板材的厚度不符合要求。于是,施工单位对所有外墙保温进行返工,造成200万元损失。<1>、写出地下室外墙施工缝留设位置不妥之处的正确做法。对不渗漏的施工缝处松散石子如何治理?

【本题5分,建议5分钟内完成本题】91914【隐藏答案】

监理指出土钉支护施工开挖顺序、原则及检测要求有错,并要求在图1所示的坡
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1ud5598dpl1h1yk7phhy1xkfw968dk01av7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享