3.1.4 短路电流
220kV电压等级:40kA或50kA; 110kV电压等级:31.5kA或40kA; 66kV电压等级: 31.5kA; 35kV电压等级: 25kA;
10kV电压等级: 20kA或25kA或31.5kA。 3.1.5 母线穿越功率
220kV母线穿越功率可分别按450MW、650MW或1000MW设计,功率因数0.95;110(66)kV母线穿越功率按主变压器压器容量的1.5倍考虑。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 各电压等级出线回路的工作电流(额定电流)根据变电站的规模和性质确定。
3.2 系统继电保护、远动和通信
典型设计不涉及系统保护、系统远动和系统通信的具体内容,仅需要根据工程规模,进行原则性配置,并提出费用要求和建筑布置要求。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 3.2.1 220kV、110(66)kV系统保护和35(10)kV保护均配置微机型保护。 3.2.2 220kV变电站设置继电保护和故障录波信息管理机。
3.2.3 220kV,110(66)kV母线装设微机母差保护,主变低压侧增设带时限速切保护。
3.2.4 必要时,枢纽220kV变电站母线采用双重化母差保护配置。 3.2.5 变电站通信和保护通道优先采用光纤通道,通信容量及可靠性按照变电站无人值班要求设计。边远地区也可采用载波通信。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 3.2.6 变电站监控系统应具有通信监控功能,不再另设通信监控系统。 3.2.7站内应设程控电话及市话各一部,不设站内小总机。 3.2.8单独设置通信电源。
6 / 15
个人收集整理 勿做商业用途
4 电气一次部分 4.1 电气主接线 4.1.1 220kV电气主接线
对于户外变电站,220kV采用双母线或双母线单分段接线,并考虑在本期规模较小时采用单母线接线作为过渡接线的情况。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 对于户内变电站,220kV采用内桥,线路变压器组或单母线分段等接线。 4.1.2 110(66)kV电气主接线
对于户外变电站,110(66)kV采用双母线或双母线双分段接线。 对于户内变电站,110(66)kV采用双母线或单母线分段接线。 并考虑在本期规模较小时采用单母线接线作为过渡接线的情况。 4.1.3 35(10)kV电气主接线
35(10)kV采用单母线分段接线,当35(10)kV不出线仅接无功补偿装置和站用变时,采用单元制单母线接线。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 4.2 总平面布置
户外AIS变电站采用220kV配电装置与110(66)kV 配电装置平行或垂直两种布置方式(4台主变压器的方案只设计平行布置方式)。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 户外GIS变电站采用220kV配电装置与110(66)kV配电装置平行布置。
户内GIS变电站采用建筑两列式布置,主变户外布置和全户内布置3种方式。 4.3 配电装置
对于AIS变电站,220kV采用软母线中型,软母线改进半高型、支持管母线中型或悬吊管母线中型配电装置型式,110kV采用软母线改进半高型或支持管母线中型配电装置;66kV采用软母线中型或支持管母线中型配电装置;35(10)kV采用户内开关柜,单列或两列布置。文档来源网络及个人整理,勿用作商业7 / 15
个人收集整理 勿做商业用途
用途 对于GIS变电站,GIS配电装置采用户内、户外布置。 4.4 主要设备选择
主要设备选择应符合国家电网公司《输变电设备技术标准》的要求,位于城市中心的变电站宜采用小型化设备。
所有屋外电气设备的污秽等级为Ⅲ级,中性点直接接地系统设备的爬电比距≥25mm/kV;中性点非直接接地系统设备的爬电比距≥31mm/kV(按系统最高运行电压计);户内电气设备爬电比距≥20mm/kV。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 4.4.1 主变压器采用油浸式、低损耗、二卷、三卷或自耦、自然油循环风冷型;位于城市中心的变电站宜采用低噪音主变压器。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 4.4.2 220、110(66)kV设备
对于AIS变电站,采用单断口SF6断路器;隔离开关形式根据配电装置确定,应采用可靠性高、运行业绩好的产品;电压互感器采用电容式;电流互感器采用油浸式或SF6型产品。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 对于GIS变电站,根据布置方式采用户内型和户外型GIS组合电器。 4.4.3 35kV、10kV设备
35kV、10kV采用户内开关柜,电容器回路宜采用SF6断路器,其它回路应采用真空断路器。
4.4.4 并联电容器装置可采用组装式或集合式。
4.4.5 站用变、接地变或消弧线圈可采用干式或油浸式设备。当采用消弧线圈接地时,站用变和接地变宜合并;当采用小电阻接地时,站用变和接地变宜应分开设置。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 4.4.6 各电压等级采用交流无间隙金属氧化物避雷器进行过电压保护,避雷器参数按GB 11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》和国家电网公司《110(66)kV~750kV避雷器技术标准》设计。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用8 / 15
个人收集整理 勿做商业用途
途 4.4.7 各电压等级的导体,在满足动、热稳定、电晕和机械强度等条件下进行选择,母线允许载流量按发热条件考虑,主变进线按经济电流密度选择。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 4.5 防雷、接地及过电压保护
变电站采用避雷针或避雷线作为直击雷防护装置。
变电站交流电气装置的接地应符合DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》要求。全站采用水平接地体为主,垂直接地体为辅构成复合接地网,接地体的截面选择应综合考虑热稳定要求和腐蚀。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 电气装置过电压保护应满足DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》要求。 4.6 交流站用电系统
交流站用电设计应符合 DL/T 5155-2002《220kV~500kV变电所所用电设计技术规程》的要求。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 5 电气二次部分 5.1 计算机监控
5.1.1 变电站采用具有远方控制功能的计算机监控系统,不设置远动专用设备。
5.1.2 变电站的计算机监控系统后台部分宜简化配置。 5.1.3 监控范围及操作控制方式 5.1.3.1 监控范围
监测范围:断路器、隔离开关、接地刀闸、变压器、电容器、交直流站用电、通信设备及其辅助设备、保护信号、各种装置状态信号、电气量和非电气量信号。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 控制范围:断路器、电动隔离开关、电动接地开关、主变中性点隔离开关、主变有载调压开关等。 5.1.3.2 操作控制方式
9 / 15
个人收集整理 勿做商业用途
操作控制功能按远方调度中心、站控层、间隔层、设备级的分层操作原则设计。
5.1.4 与集控中心及调度通信
计算机监控系统在确保信息安全的情况下同时与调度和集控中心实现网络通信。
5.1.5 全站仅设置一套GPS接收系统。 5.1.6 与继电保护通信
继电保护信号如保护跳闸、重合闸动作、保护装置异常等信号送调度或集控中心。原则上采用两种方式实现监控系统与继电保护的信息交换:文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 方式1:保护的跳闸信号以及重要的告警信号采用硬接点方式接入I/O测控装置。
方式2:通过通信接口实现监控系统与保护装置之间的信息交换。 对监控系统所需保护信息量要进行优化筛减。继电保护人员所关心的详细保护信息可通过保护故障信息子站上传至相关调度端。故障录波数据均不上传监控。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 保护及故障信息处理子站系统应与站内监控系统统筹考虑,共享保护信息。
5.1.7 防误操作闭锁功能由计算机监控系统实现,原则上不设置独立的微机防误操作闭锁装置。 5.2 二次设备布置
5.2.1 220kV、110(66)kV保护与测控单元相互独立。保护与测控单元采用集中布置方式,当采用户内GIS配电装置时保护与测控单元可采用就地布置。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 5.2.2 35(10)kV采用保护与测控单元合一装置,装置就地柜上分散式安装,并应具有低周减载功能。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 5.3 元件保护及自动装置
10 / 15