国家电网公司220kV变电站典型设计技术导则
1 技术原则概述
1.1 依据性的规程、规范
《220~500kV变电所设计技术规程》(DL/T 5218-2005)等国家和电力行业有关220kV变电站设计、通信设计和调度自动化设计的标准、规程、规范及国家有关安全、环保等强制性标准;国家电网公司《十八项电网重大反事故措施》、《输变电设备技术标准》、《预防输变电设备事故措施》、《电力系统无功补偿配置技术原则》等有关企业标准和规定。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 1.2 设计对象
国家电网公司220kV变电站典型设计的设计对象暂定为国网公司系统内220kV常规户外和户内变电站,不包括地下等特殊变电站。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 1.3 运行管理方式
国家电网公司220kV变电站典型设计原则上按无人值班远方监控设计。 1.4 设计范围
国家电网公司220kV变电站典型设计的设计范围是:变电站围墙以内,设计标高零米以上。
受外部条件影响的项目,如系统通信、保护通道、进站道路、站外给排水、地基处理等不列入设计范围,但概算按假定条件列入单项估算费用。
文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 1.5 设计深度
按《变电所初步设计内容深度规定》(DLGJ25-94)有关内容深度要求开展工作。
1.6 假定站址环境条件
海拔高度 ≤1000m;
1 / 15
个人收集整理 勿做商业用途
环境温度 -20℃~+40℃(除A-5,A-8方案适用);
-40℃~+40℃(A-5,A-8方案适用);
最热月平均最高温度 35℃; 覆冰厚度 10mm;
设计风速 30m/s(50年一遇10m高10min平均最大风速); 污秽等级 日照强度: 0.1W/cm最大冻土层厚度: 地震设防烈度: 7洪涝水位: 设计土壤电阻率: 地基: 腐蚀: Ⅲ级; 2;
≤0.5m(除A-5,A-8方案适用);
1.8m(A-5,A-8方案适用);
度,地震加速度为0.1g,地震特征周期为
0.35s;
站址标高高于百年一遇洪水位和历史最高内
涝水位,不考虑防洪措施;
不大于100Ω·m;
地基承载力特征值取fak=150kPa,无地下水影响; 地基土及地下水对钢材、混凝土无腐蚀作用。
2 / 15
个人收集整理 勿做商业用途
2 国家电网公司220kV变电站典型设计推荐方案技术条件一览表
类型 编号 主变台数及容量 1/2×120MVA 出线规模 接线形式 无功配置 2×6Mvar(电容)/主变 2×8Mvar (电容)/主变 3×7.2Mvar(电容)/主变 4×7.2Mvar(电容)/主变 2×9.6Mvar(电容)/主变 2×9.6Mvar(电容)/主变 3×7.2Mvar(电容)/主变 1×28Mvar(电容)/主变 配电装置 220kV软母线改进半高型 110kV软母线改进半高型 35kV 户内开关柜,电缆出线 布置格局 220kV配电装置与110kV 平行或垂直布置 负责院 A-1 220kV:2/4回 220kV单母线/双母线 110kV:4/8回 110kV双母线 35kV: 5/10回 35kV单母线分段 220kV:4/6回 220kV双母线 110kV:4/8回 110kV双母线 35kV: 6/10回 35kV 单母线分段 220kV:4/6回 220kV双母线 110kV:5/10回 110kV双母线 10kV: 8/24回 10kV 单母线分段 220kV:4/6回 220kV双母线 110kV:5/10回 110kV双母线 10kV: 0回 10kV 单母线 220kV:4/8回 220kV双母线单分段 110kV:8/16回 110kV双母线双分段 35kV: 6/12回 35kV单母线分段接线 220kV:4/4回 220kV双母线 110kV:4/8回 110kV双母线 35kV: 5/10回 35kV单母线分段 220kV:4/6回 220kV双母线 110kV:4/10回 110kV双母线 10kV: 12/24回 10kV单母线分段 220kV:2/4回 220kV 单母线/双母线 66kV: 8/16回 66kV 双母线 福建 A-2 1/3×150MVA 220kV 支持管母线中型 220kV配电装置110kV 支持管母线中型 与110kV 平行35kV 户内开关柜,电缆出线 或垂直布置 220kV 支持管母线中型 220kV配电装置110kV 支持管母线中型 与110kV平行或10kV 户内开关柜,电缆出线 垂直布置 220kV 悬吊管母线中型 110kV 支持管母线中型 10kV 户内开关柜 220kV支持管母线中型 110kV支持管母线中型 35kV 户内开关柜 220kV户外GIS 110kV户外GIS,全架空 35kV户内开关柜,电缆出线 220kV配电装置与110kV平行或垂直布置 220kV配电装置与110kV平行布置 220kV配电装置与110kV 平行布置 山西 A-3 1/3×180MVA 河南 户 外 站 A-4 1/3×180MVA 河南 A-5 2/4×180MVA 浙江 A-6 1/3×180MVA 山东 A-7 1/3×180MVA 220kV户外GIS 220kV配电装置110kV户内GIS,架空电缆混合 与110kV 平行10kV户内开关柜,电缆出线 布置 220kV软母线中型 66kV软母线中型(增加66kV支持管母线中型模块) 220kV配电装置与66kV平行布置 山东 A-8 1/2×180MVA 辽宁 3 / 15
个人收集整理 勿做商业用途
类型 编号 主变台数及容量 2/2×180MVA 出线规模 接线形式 无功配置 配电装置 布置格局 主变露天 全电缆 建筑两列式布置,全电缆 全户内 全电缆 全户内 全电缆 全户内 全电缆 负责院 B-1 220kV:2/2回 220kV 内桥 110kV:8/8回 110kV 单母线分段 10kV:24/24回 10kV 单母线分段 220kV:2/3回 220kV 线变组 110kV:8/12回 110kV 双母线 10kV:24/36回 10kV 单母线分段 220kV:2/3回 220kV 线变组 110kV:8/12回 110kV 单母线分段 35kV:20/30回 35kV 单母线分段 220kV:4/4回 220kV 单母线分段 110kV:6/12回 110kV 单母线分段 10kV:28/42回 10kV 单母线分段 220kV:2/3回 220kV 线变组 66kV: 10/20回 66kV 双母线 3组(电容或220、110kV 户内GIS 电抗)/主变 10kV 户内开关柜 3组(电容或220、110kV 户内GIS 电抗)/主变 10kV 户内开关柜 1×10Mvar(电抗)/主变 220、110kV 户内GIS 35kV 户内开关柜 江苏 B-2 户 内 站 2/3×180MVA 江苏 B-3 2/3×240MVA 上海 B-4 2/4×240MVA 3组(电容或220、110kV 户内GIS 电抗)/主变 10kV 户内开关柜 1×20Mvar(电容)/主变 北京 B-5 2/3×180MVA 220、66kV 户内GIS 辽宁 4 / 15
个人收集整理 勿做商业用途
3 电力系统部分 3.1 系统一次 3.1.1 主变压器
主变压器容量和台数的选择,应根据相关的规程、规范、导则和已经批准的电网规划确定。
单台变压器容量为150 MVA或180MVA,电力负荷密度较低的地区可选用单台容量为120MVA的变压器,而负荷密度大的地区可选用单台容量为240MVA的变压器。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 主变压器台数:本期1~2台、远景2~4台主变压器。
主变压器可采用两绕组、三绕组或自耦变压器,无励磁载调压或有载调压。主变压器第3台或第3和第4台主变压器可接入高、中、低三侧,也可仅接入高、中两侧。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 主变压器参数按 GB/T 6451-1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》和国家电网公司《110(66)kV~500kV变压器(电抗器)技术标准》要求设计。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 3.1.2 出线回路数
220kV远景出线为2~4或6~8回。
110(66)、35(10)kV出线按主变容量和台数分别设定(具体见技术条件一览表)。 3.1.3 无功补偿
容性无功补偿容量按规程要求按主变容量的10~30%配置,典型设计按10~15%配置。
对进、出线以电缆为主的220kV变电站,可根据电缆长度配置相应的感性无功补偿装置。每一台变压器的感性无功补偿装置容量不宜大于变压器容量的20%,或经过技术经济比较后确定。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 在不引起高次谐波谐振、有危害的谐波放大和电压变动过大的前提下,无功补偿装置宜加大分组容量和减少分组组数。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 5 / 15