1、监理应督促并经检查施工单位是否完成预制构件安装前的各项准备工作:
1) 向施工操作人员进行质量安全技术交底,并签字留档
2) 已施工完成的现浇混凝土结构或预制装配式混凝土结构的标高、平整度、
砼强度、外观质量、尺寸偏差等应符合有关规定 3) 应在已施工完成结构及预制构件上进行测量放线。并应设置安装定为标
志
4) 监理应复核构件装配位置、节点连接构造,并对临时支撑零部件进行进
场验收,对支架进行试组装检查
5) 核实现场和环境、天气道路状况等是否满足吊装施工要求
2、监理在预制构件施工中安全生产及文明施工的监控要点:(参照《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231--2016的第10.8小节规定)
1) 督促施工单位制定与现场相对应的安全生产应急预案,并督促其按照
审核合格的专项施工方案实施
2) 审核建筑起重机械设备是否检验合格
3) 定期检查施工单位作业人员的三级教育和安全培训的书面记录与交底 4) 安装作业前,应对安装作业区域进行维护并明显的标识,拉警戒线 5) 督促施工单位对施工作业中使用的专用吊具、吊索定型工具式支撑、
支架等,应进行安全验算,使用中进行定期不定期检查,确保其安全状态
6) 检查起重司机、信号指挥和司索等特种作业人员的配备和持证上岗情
况
7) 预制构件吊装施工前,施工单位应按照起吊方案对同类型首(批)预
制构件进行试吊,满足要求后方可进行批量吊装,不满足要求应调整起吊方案,并重新报监理机构审批 8) 监理人员日常安全巡视检查的重点:
a) 吊装过程中管理人员到岗情况、特种作业人员持证上岗情况、吊
装监管人员到岗情况
b) 构建堆放时是否按照方案采取了相应的固定、防治构件侧移或倾
倒措施
c) 外防护架搭设施工安全及连接固定是否符合要求
d) 预制构件高空作业各项安全措施落实情况:钢丝绳接头及吊具、
起吊平衡状态、垂直运输及吊装时预制构件建加挂牵引绳、预制构件就位后采取斜支撑等相应的固定措施、作业人员高空作业时是否配备安全带
e) 吊装作业时,临边作业的防护措施、建筑物周围警戒区设置是否
符合要求
3、预制构件安装过程中监理应进行旁站并做好旁站监理记录。安装就位后,施工单位应对安装质量进行自检后报验,监理应复核“临时固定措施的可靠性”和“构建位置的准确性”
4、监理应对框架结构梁柱节点钢筋的隐蔽施工实施旁站监理并做好旁站记录 5、后浇混凝土(梁柱节点、梁板叠合层)施工前,施工单位应对隐蔽工程进行自检后报验,监理应进行质量验收,混凝土浇筑时进行旁站并做好旁站记录
6、钢筋灌浆套筒连接前,监理应审查施工单位的接头工艺试验抗拉强度的检验报告,合格方可批准进行灌浆施工。出现钢筋生产企业更换、钢筋外形尺寸有较大差异、现场灌浆施工单位、施工人员、现场施工条件与工艺检验时不一致等情况时,应重新模拟施工条件进行工艺试验
7、预制柱上下层钢筋套筒灌浆连接施工时,监理应对钢筋套筒灌浆连接作业实施旁站监理。做好旁站记录及影像,同时督促施工单位全程摄像 8、监理应对预制柱、叠合梁、叠合板临时支撑安装和拆除,预制构架外露钢筋、结合面粗糙度进行巡视检查和验收,临时支撑拆除前施工单位应提供拆除报告并经专业监理工程师审批
装配式构件施工监理工作要点