好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

各种建筑材料见证取样的代表批量

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

各种建筑材料见证取样得代表批量

一、混凝土与砂浆 1、原材料

名称 检测项目 送样数量 取样方法与批量 备注 ①

碎石或卵石 筛分析,含泥量 ,针片状含量等 最大粒径 31 、5MM 不少于 50KG; 最大粒径

40MM ,不少于60 KG . 在料堆顶部、中部与底部均匀分布得 15 个不同部位 ,(将表面铲 除)抽取大致相等

得石子 15 份 ,组成一组样品 .以 400M3 或 600T同产地同规格且同一次 进场得为一验收批 .不足者以一批计。 验.

② 砂筛分析 ,含泥量 , 针片状含量等 不少于 30KG 在料堆上取均匀分布得8处 ,铲除表面 ,抽 取大致相等得砂共 8 份,组成一组样品。

以400 M3或 600 T同产地同规格且同一次进场得为一验收批。不足者以一批计。 验不合格 ,应重新加倍取样 , 对不合格项进行复验 .

③ 水泥 安定性 ,凝结时间, 细度 ,胶砂强度等 不少于1 2 KG 取样应从 20 个以上不同部 位取等量样品 , 组成一组样品 .

以同品种 ,同标号,同一出厂编号且同一次进场得

若检

若检验不合格 ,应重新加倍取样 ,对不合格项进行复

,袋装水泥不超过1 00T ,散装水泥不超过

500T 为一批。 备份样品保存三个月.

量, PH 值 ,氯离子含量等 不少于0、 2T水泥所需用得外加剂量

外加剂 固含掺量大于

1%(含 1%)同品种, 不超过 100T ,掺量小于 1%得不超过 50T,不足 100T 或 50T按一批 计,

建筑生石灰 生石灰产浆量,未消化残渣含量等 不少于 4KG 从整批物料不同部位(不少 于 25 处 )各取大致相等得数量 ,缩分后装入密闭容器。

以同批出产得不超过 100T 为一批。 若检验不合格 ,可复验物理项目。 2。混凝土

检测项目 送样数量 取样方法与批量 备注 配合比设计 水泥、砂、石子分别不少 30KG、50KG 、70 KG .若需使用掺合料或外加剂 应按预计掺量一同送来。 参照原材料取样方法

抗压强度 每组三个试块 . 现场浇筑混凝土时,随机抽样,每组试块应从同一盘混凝土中取 样制作。

每 100 盘但不超过 LOOM3 得同配比混凝土取样不少于一组 :每一工作班拌制得同配合比混 凝土取样不少于一组 :同时还应考虑为检验结构或构件施工阶段混凝土强度所必需得试件组 数。 试块表面应标注工程部位、设计强度、成型日期。

抗折强度 每组三个试块. 取样同上。

标准试件尺寸 :150 ×150×60 0(或 550) MM 小梁。 抗渗试验 每组六个试块。 取样同上.

试件尺寸:顶 Φ175MM,底 Φ185MM ,高1 50MM圆台状。 试件一般养护至 28D 龄期进 行试验 ,如有特殊要求 ,可在其它龄期进行。 3。砂浆

检测项目 送样数量 取样方法与批量 备注

配合比设计 水泥、砂、分别不少于 LOKG 、50KG 。若需使用掺加料或外加剂,应按预计 掺量一同送来。 参照原材料取样方法

抗压强度 每组六个试块。 施工中取样时,应在使用地点得砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机 出料口 ,同一盘得至少三个不同部位集取,所取数量应多于试验用料得

1~2 倍。 砌筑砂浆按每一

个台班 ,同一配合比 ,同一层砌体或 250M 3砌体取一组试块; 地面砂浆按每 一层地面, 1000M2 取一组 ,不足1 000M2, 按一组计。 试块表面应用标注工程部位、设计 强度、成型日期。 二、钢材 1.混凝土用钢筋

名称 检测项目 送样数量 取样方法与批量 备注

热轧带肋钢筋 (HR B ?) 屈服点,抗拉强度 ,伸长率 ,冷弯性能等 拉伸试验 2根弯曲2根 任 选两根钢筋 ,每根中分别切取 400MM 、600MM 得样品两个 ,分别用于拉伸与弯曲. 以同一牌号 ,同一厂家 ,同一炉罐号 ,同一规格 ,同一进场时间得不大于 60 T得钢筋 (已调直得 为 30T 一批) 为一批 ,抽取一组试 件。 若有某项试验结果不合格, 应从同一批中再任取双 倍数量得试样进行该不合格项目得复验。 热轧光圆钢筋 (R?) 屈服点 ,抗拉强度,伸长率,冷弯性能等

拉伸试验 2 根 ,弯曲 2 根 同上

(允许同一牌号、同一冶炼与浇注方法得不同炉罐号组成混合批。但每批不应多于 6 个炉 罐号 ,各炉罐号碳含量之差不得大于 0、0 2% ,锰含量之差不得大于0、 15 %。须有厂家出 厂合格证。 )

低碳钢热轧圆盘条 (Q?) 屈服点,抗拉强度,伸长率,冷弯性能等 拉伸试验1根,弯曲2 根 试样应从同批中任意切取 ,拉伸 400MM ,冷弯 60 0MM 。冷弯试件应取自不同盘。 以同一牌号,同一厂家 ,同一炉罐号,同一规格,同一进场时间得不大于60 批, 抽取一组试件 .

冷轧带肋钢筋 ( LL?) 屈服点,抗拉强度,伸长率,冷弯性能等 拉伸试验每盘1个 ,弯曲 试验每批 2 个 试样在每 (任)一盘中得任意一端截去5 00MM 后切取 ,拉伸 400MM ,冷弯 600MM 。

以同一牌号 ,同一规格 ,同一厂家与同一级别得不大于 5 0T 得钢筋为一批,拉伸试样应逐盘 抽样 .

T 得钢筋为一

2。钢筋接头

名称 检测项目 送样数量 取样方法与批量 备注

闪光对焊 拉伸试验, 弯曲试验 拉力、弯曲试件各 3 个 . 从每批接头中随机切取 6 个试件, 试件尺寸不小于(8 D+240)MM.

以同一焊工完成得 300 个同级别,同直径钢筋焊接接头为一批

,若一周内累计不足 3 00个

接头 ,按一批计 . 若试验结果不合要求 ,应再取双倍数量试件对不合格项目进行复验。

电弧焊 拉伸试验 一组 3 个。 从成品接头中每批随机切取 3 个接头作为试件。双面焊试件 尺寸不小于 (8D +焊缝长度 +240) M M;单面焊试件尺寸不小于 (5 D+焊缝长度十 240)MM 。 在工厂焊接条件下 ,以3

00 个同接头型式、同钢筋级别得接头为一批;在现场安装条件下

第一至二楼层中以 300个同接头型式、同钢筋级别得接头为一批 计。 若试验结果不合要求 ,应再取双倍数量试件 (6个 )进行复验。 电渣压力焊 拉伸试验 一组 3 个。 从每批接头中随机切取3个接头作为试件 于(8D +240)MM 。

,

,不足30 0 个时 ,接一批

,试件尺寸不小

在一般构筑物中,以 300 个同级别钢筋接头作为一批 ;在现浇钢筋混凝土多层结构中 ,以每 一楼层或施工区段中3 00 个同级别钢筋接头作为一批 ,不足者按一批计。 若试验结果不合 要求,应再取双倍数量试件 (6 个)进行复验。

气压焊 拉伸试验 ,在梁、板得水平钢筋连接中 ,需做弯曲试验。 拉伸、弯曲试件各 3 个。 从 每批接头中随机切取3个 (或 6 个)接头作为试件,试件尺寸不小于 (8D+24 0)MM 。 在一般构筑物中 ,以 30 0个接头作为一批: 在现浇钢筋混凝土房屋结构中 ,以同一楼层中3 00 个接头作为一批 , 不足者按一批计 . 若试验结果不合要求,应再取双倍数量试件对不合格项 目进行复验。

预埋件钢筋 T 型接头 拉伸试验 一组 3个 从每批接头中随机切取 3个接头作为试件 ,试件 得钢筋长度应不小于

200MM, 钢板长度与宽度均应不小于 60MM 。

同类型以3 00 个接头作为一批 :一周内连续焊接得可累计 ,不足者按一批计。 当有 1 个试件 得抗拉强度不符合时 ,应再取 6 个进行复检。复检仍不符合时 ,应确认该批为不合格品。 钢筋机械连接接头 (钢筋锥螺纹接头, 带肋钢筋套筒挤压连接接头 ) 单向拉伸试验 一组 3 个 从每批中随机抽取3个试件做试 验。 同一施工条件下采用同一批材料得同等级、同型式、同规格接头以50

0 为一批 , 不足者按

一批计。 有 1 个试件得抗拉强度不符合时,应再取 6 个进行复检。复检仍不符合时,应确 认该批拉伸检验为不合格。

3. 碳素结构钢

名称 检测项目 送样数量 取样方法与批量 备注

型钢 拉伸试验

冷弯试验 拉伸、 冷弯各 1 在现场任意切取 500M M长纵向钢材试样 ,试验室将按标准规定加 工试样。 以同牌号、同一炉罐号、同一等级品种、同规格、同一进场时间得不大于6 0T 得钢材为一 批, 抽取一组样品。 若试验结果不合要求 ,应再取双倍数量试件对不合格项目进行复验。 钢板 拉伸试验

冷弯试验 拉伸、冷弯各1 在钢板宽度1/ 4 处切取横向样坯 2 块,样坯尺寸不小于60 ×500M M ,试验室将按标准规定加工试样。

以同牌号、同一炉罐号、同一等级品种、同规格、同一进场时间得不大于6 0T 得钢材为一 批,抽取一组样品.

4. 高强度螺栓

名称 检测项目 送样 数量 取样方法与批量 备注

大六角头螺栓 楔负载、连接副扭矩、螺母保证载荷、螺母、垫圈硬度 12 副 在同批材料 中随机抽取 . 以同一性能等级、材料、规格、加工工艺得为同批 批量为 3 000套 .

扭剪型螺 栓 楔负载、连接副紧固轴力、螺母保证载荷、螺母、垫圈硬度 12 副 拼装试件 抗滑移系数 3个 每批随机抽取

以同一材质、同一处理工艺、性能等级、 规格得 ,并以单项工程每 2000T 为一制造批 ,不足者 以一批计。 三、砖瓦砌块

名称 检测项目 送样数量 取样方法与批量 备注 烧结普通砖 抗压强度 20块 在每批中随机抽取 : 以同规格、 材料、 强度与同一工艺生产得 3.5 万 — 15 万块为一批 ,不足 3。5 万块以一批计。 烧结多孔砖 抗压强度 20 块 同上 烧结空心砖与空心砌块 抗压强度 20 块 在每批中随机抽取 :

每 3 万块为一批 , 不足者按一批计 . 混凝土小型空心砌块 抗压强度等 10块 在每批中随机抽取 : 以同原材料、同等级、同一生产工艺得

,对保证扭矩系数供货得螺栓连接副最大

1 万块为一批 ,每月不足 1 万块者按一批计。

烧结瓦 抗弯曲性能等 20块 在每批中随机抽取 : 以同类别、同规格、同色号、同等级得 ,每 1—3、5 万件为一批,不足者按一批计.

混凝土瓦 承载力、抗渗性能、吸水率等

2 0块 在每批中随机抽取

以同规格、同类别、同等级得 ,15 万块为一批 ,不足者按一批计。 混凝土路面砖 抗压、抗折等 20块 在每批中随机抽取 : 以同规格、同类别、同等级得 ,2万块为一批 , 不足者按一批计。 四、涂料及防水材料

名称 检测项目 送样数量 取样方法与批量 备注

内墙涂料 细度,涂膜外观 ,耐水性 , 耐洗刷性、有害物质检测等 外墙涂料 干燥时间、耐洗刷性、耐水性、耐碱性等 得产品为一验收批。

对于耐热性、柔韧性、不透水性、抗冻性试验 试件不合格 ,应双倍抽样重检.

溶剂型橡胶沥青防水涂料 涂膜外观、固含量、耐热性等 2 K G 抽样方法同上。

以 5T 产品为一批 ,不足5 T 者也按一批计。 试验结论有一项不符合规定时 , 允许在同批产品 中加倍抽样对该项进行复验。

聚氨酯防水涂料 拉伸强度、 断裂延伸率、 表面实干时间等 甲、乙组分总量为 2K G 抽样方 法同上。 甲组分以 5T为一批 , 不足 5T者也按一批计。乙组分按产品重量比相应增加批量。 试验结 果若有某项不符合规定时,应在同批产品中双倍抽样重检。

建筑石油沥青 针入度,延度,软化点等 2KG 在料堆上取样时, 应在不少于 5 处均匀分布得 部位取洁净等量试样 ,共 2KG 。

0.8 升 按一次进货得桶数

按N/ 2 抽取,从各桶不同部位取等量样品 ,混合均匀后 ,取 0。 4 升装入容器中 ,盖严。

0。4升 以同一厂家、同规格、同色 别、同批号

水性沥青基防水涂料 外观 ,延伸性 , 耐热性 ,固含量等 2K G 抽样方法同上。 以每班得生产量为一批进行抽检 .

,若有一个