(一)建筑物照明通电试运行 1、施工准备 (1)技术准备
(1)施工前应进行技术交底工作; (2)相应的施工质量验收规范。 (2)主要机具
(1)常用电工工具、大功率电烙铁; (2)人字梯;
(3)数字式万用表、钳形电流表、绝缘摇表侧符合要求。 2、施工工艺
(1)通电试运行前检查
1)复查总电源开关至各照明回路进线电源开关接线是否正确; 2)照明配电主回路标识应正确一致;
3)检查漏电保护器接线是否正确,严格区分工作零线(N)与专用保护零线(PE),专用保护零线(PE)严禁接入漏电开关;
4)检查开关箱内各接线端子是否正确可靠;
5)断开各回路分电源开关,合上总进线开关,检查漏电测试按钮是否灵敏有效。 (2)分回路试通电
1)将各回路灯具等用电设备开关全部置于断开位置; 2)逐次合上各分回路电源开关;
3)分回路逐次合上灯具等的控制开关,检查开关与灯具控制顺序是否对应; 4)用试电笔检查各插座相序连接是否正确,带开关插座的开关是否能正确关断相线。
(3)故障检查整改
1)发现问题应及时排除,不得带电作业;
2)对检查中发现的问题应采取分回路隔离排除法予以解决;
3)对开关一送电,漏电保护就跳闸的现象重点检查工作零线与保护零线是否混接、导线是否绝缘不良。
(4)系统通电连续试运行
公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间为8h。所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。 3、质量标准
(1)照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致;开关与灯具控制相序相对应。
(2)公用建筑照明系统通电连续试运行时间为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间为8h。所照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。 4、成品保护
(1)检查整改时应注意保持地面、墙面整洁,不得污损。 (2)应注意不得损伤已装好的灯具。 (3)调试完毕后应关门上锁,以防丢失。 5、安全环境保护措施
(1)从事起电气安装、电工作业人员必须经有关部门进行安全技术培训,并经考试合格、取得合格证后方可上岗作业。
(2)移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线必须使用三芯软橡胶电缆,三相电源线必须使用四芯软橡胶电缆;接线时,缆线护套应穿进设备的接线盒内并予以固定。
(3)移动式梯子宜用于高度在4m以下的短时间内可完成的工作。梯子使用前应进行检查,并应有专人负责保管、维护及修理。
(4) 搁置稳固,与地面的夹角以60°为宜。梯脚有可靠的防滑措施,顶端与构筑物靠牢。在松软的地面上使用时,有防陷、防侧倾的措施。
(5)施工现场应保持整洁,垃圾废料应及时清理。废弃物应按环保要求分类堆放及回收。 6、质量记录
照明通电试运行记录。
(二)开关、插座安装施工工艺标准 1、施工准备 (1)技术准备
(1) 熟悉施工图纸;
(2) 施工前应进行技术交底工作; (3) 配备相应的施工质量验收规范。 (2)材料要求
(1)各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“CCC”认证标志。
(2)各种插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“CCC”认证标志。
(3)其他辅材:安全型压接帽、开关插座安装用镀锌机螺丝等均有合格证。 (3)主要机具
(1)手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、中小号螺丝刀(“+”字、“一”字)各一套、试电笔、专用压接钳、卷尺、小号水平尺、小号油漆刷。
(2)电钻、电锤、钻头、人字梯 (3)数字式万用表、绝缘摇表(500V) (4)作业条件
(1)施工图纸及技术资料齐全。
(2)土建墙面装饰施工应全部结束,门窗齐全。
(4)各种管路、盒子已经敷设完毕、部分内陷较大及错位严重无法调整的接线盒已整改完毕。
(5)线路的导线已穿完毕,并已做好绝缘摇测。 2、施工工艺
(1)接线盒检查清理
用錾子轻轻地将盒子内残留的水泥、灰块等杂物剔除,用小号油漆刷将接线盒内杂物清理干净。清理时注意检查有无接线盒预埋安装位置错位(即螺丝安装孔错位90°)、螺丝安装孔耳缺失、相邻接线盒高差超标等现象,应及时修整。如接线盒埋入较深,超过1.5cm时,应加装套盒。
(2)接线
1)先将盒子内导线留出维修长度后剪除余线,用剥线钳剥出适宜长度,以刚好能完全插入接线孔的长度为宜。
2)对于多联开关需分支连接的应采用安全型压接帽压接分支。 3)应注意区分相线、零线及保护地线,不得混乱。 4)开关、插座的相线应经开关关断。
5)插座接线:单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖装时,面对插座上的上级接相线,下极接零线。安装时应注意插座内的接线标识。
(3)安装开关、插座
按接线要求,将盒内导线与开关、插座的面板连接好后,将面板推入,对正安装孔,用镀锌机螺丝固定牢固。固定时使面板端正,与墙面平齐。对附在面板上的安装孔装饰帽应事先取下备用,在面板安装调整完毕后再盖上,以免多次拆卸划损面板
安装在室外的开关、插座应为防水型,面板与墙面之间应有防水措施。 安装在装饰材料(木装饰或软包等)上的开关、插座与装饰材料间设置隔热阻燃制品如石棉布等。
(4)通电试验
开关、插座安装完毕后,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应。 3、质量标准 (1)主控项目
(1)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场合时,应有明显的区别、且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
(2)插座接线应符合下列规定:
1)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;
2)单相三孔、三相四孔三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN线)接在上孔,
插座的接地端子不应与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。
3)接地(PE)或接零(PEN线)在插座间不应串联连接。 (3)特殊情况下插座安装应符合下列规定:
1)当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线。
2)潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。 (4)照明开关安装应符合下列规定:
1)同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠;
2)相线经开关控制;民用住宅无软线引至床边的床头开关。 (2)一般项目
(1)插座安装应符合下列规定:
1)当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m;
2)暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁。无碎裂,划伤,装饰帽齐全;
3)车间及实验室的插座安装高度距地面不小于0.3m;特殊场所暗装的插座不小于0.15m;无特殊要求时,同一室内插座安装高度一致;
4)地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。 (2)照明开关安装应符合下列规定:
1)开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直朝下。
2)相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位,并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm。
3)暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂、划伤,装饰帽齐全。 4、成品保护
(1)作业时应注意墙面的保护,不得污染。
(2)局部墙面如需修整防止污染开关面板。
(3)安装完毕后有条件的房间应及时上锁,以防丢失。 5、安全环境保护措施
(1)设备材料进货检验记录; (2)设备材料产品合格证; (3)安装自检记录; (4)工序交接确认记录; (5)电气器具通电安全检查记录; (6)检验批质量验收记录; (7)分项工程质量验收记录。