22.3 自动扶梯、自动人行道安装
1. 目的
本施工技术标准规定了自动扶梯和自动人行道的安全规范,其目的是保证安装时发生安全和质量事故。
本施工标准适用于所有新制造的自动扶梯和自动人行道(板式)的安装。
2. 职责
自动扶梯或自动人行道安装工程是整个建筑施工工程的分部工程,在施工中要及许多施工单位产生配合过程,所以要求施工负责人要协调好其他相关单位的配合工作,同时要在抓好施工安全和施工质量,并分清工程施工中的责任问题。
3. 输入 3.1 材料的检验
自动扶梯、自动人行道安装工程材料由电梯生产厂家提供,材料的检验工作是在电梯安装前的拆箱点件过程中进行,在该过程中须由业主、监理单位、生产厂家及安装单位一同对电梯货物进行检验,如发现有缺件、坏件的情况,各方在材料检验单上签字确认,并由生产厂家及时补充。
3.2 器具的认可
3.2.1 安装的器具由公司物资部提供并确保其提供的施工器具安全有效。物资部根据工程质量计划的要求准备适宜的机具和设备,以满足安装施工的需要,并负责指导项目经理部使用和维护设备、机具。机具、设备发放使用前物资部应检查设备和机具的性能完好状况。使用中,项目经理
部按公司《施工设备使用维护注意事项》进行维护保养。
3.2.2 机具设备的操作人员按规定须持证上岗的,应做到持证上岗。 3.3 计量设备的校准
3.3.1 公司技术部负责计量设备的检测工作。根据“中华人民共和国计量法”和设备使用情况,及时送国家认可的计量检测单位进行校准,并将检测情况记入“计量设备档案”。
3.3.2 安装所使用的计量器具由公司技术部定期送往国家指定的计量检定部门进行校准,以确保其使用精度,防止在施工使用不准确或超过检定有效期的计量设备。若在使用过程中发现问题,项目部应及时通过技术部送检,确保计量设备的准确性和可靠性。
3.4 人员资格要求
3.4.1 任命项目经理,组建项目经理部
工程合同签订以后,由生产副总经理依据办公室提供的人员资格情况,任命具有完成合同要求能力的人员担任项目经理,组建项目经理部,项目经理参及施工前的准备工作。
3.4.2 人员管理
办公室负责提供具有资格的项目经理部施工人员名单,凡新入场及转移工地的施工人员,必须接受入场教育。办公室负责组织安质、施工、技术等部门进行入场教育培训,并保存好教育培训记录。凡未接受入场教育的人员不得入场施工。
3.4.3 为了加强对劳动力的动态管理,公司设立“劳动力动态考核记录表”,由项目部填写,在工程结束后由办公室组织相关部门对劳务分供方情况提出评价意见,由总经理做出批示后交办公室执行。
3.5 环境要求
3.5.1 将要安装自动扶梯或自动人行道的建筑主体已完工,并且能够提供出完整清洁且符合图纸要求的井道。
3.5.2 施工现场要有方便使用的施工用电源。
3.5.4 各层井道口设置防护栏,标志牌。施工现场照明用36V安全电压,且必须有足够的照明亮度。
3.6 规程参数及产品质量特性的控制要求
电梯安装规程参数及工程质量必须符合国家标准《自动扶梯和自动人行道制造及安装安全规范》(GB 16899-1997)及厂家的要求。
3.7 过程防护要求
自动扶梯和自动人行道安装施工过程防护主要是成品保护,成品保护范围包括工序完成后的半成品和安装调试完成后至交付期间的成品保护。
3.7.1 在自动扶梯和自动人行道整机或分段运输及拼接吊装时要注意安全,严防碰撞、坠落。
3.7.2 对安装好的自动扶梯和自动人行道要注意做好保护。在自动扶梯和自动人行道的各个入口及出口处要做好防护栏,非工作人员不得进入,作业时防止物体坠落,避免砸坏设备。
3.7.3 要及时清理梳齿板槽并避免灰渣落入。
3.7.4 调试运行完毕后的自动扶梯和自动人行道,施工完毕后要拉闸断电,并在周围做好围挡,以防其他人员在其上上下走动。
3.7.5 成品完成交付之前未经施工人员许可,任何人不得拆卸自动扶梯和自动人行道设施,要求各单位及业主共同保护好成品。
3.8 通病的预防
由公司技术部会同安质部、施工部一同对自动扶梯和自动人行道安装中存在的通病进行分析,针对自动扶梯和自动人行道安装中常见的通病编
制技术交底和预防措施,在安装工程开工之前下发到项目部,并由公司技术部对项目管理及施工人员进行培训指导,并在施工过程中严格监督检查。
4. 活动 4.1 工程流程
办理开工前的各种有关手续→根据现场调查报告进行图纸会审,人员材料的准备,并准备好库房→井道测量,可能发生的土建处理→开箱点件→货件进库保管,水平及垂直运输→自动扶梯和自动人行道金属结构的拼接、起吊、及安装→部分梯级或踏板的安装及调整,自检互检,内业整理→扶手系统的安装→配线,电气安全开关的接线及调整→土建配合装饰→自检互检,内业整理→查线,测绝缘,用检修方式试动车→整体调整→调试自动运行→各种数据测量→内业,自检互检,整改→做验收准备→报验及验收。
4.2 施工方案 4.2.1 安装前的工作
自动扶梯和自动人行道安装前应具备完整的平面布置图、电气原理图、接线图、部件安装图,根据图纸对实际的井道进行核对。如发现有不符之处,及时通知有关人员,做好记录并确定整改方案及完成时间;组织厂方、甲方、监理参加开箱点件工作,如发现有产品质量问题及缺件、损件的情况,由几方认可,共同签认;合理码放和保管零配件,注意防火、防潮、防盗,根据工程总体进度计划安排电梯安装工作进度。
4.2.2 自动扶梯和自动人行道金属结构的拼接、起吊及安装 4.2.2.1 对于分段运到工地的自动扶梯和自动人行道,则其金属结构要在工地进行拼接,在拼接时可采用端面配合连接法。
4.2.2.2 对于整体运到工地的和已拼接完毕的自动扶梯和自动人行道
要按起吊要求吊装就位,起吊的受力点须在自动扶梯和自动人行道两端的支撑角钢的起吊螺栓或吊脚上。
4.2.2.3 自动扶梯和自动人行道金属结构吊装就位后要定位。定位工作很重要,要根据图纸及土建单位给具的建筑标高线及建筑轴线对自动扶梯和自动人行道位置进行确认,对于定位出现的微小差异进行调整并固定牢固。
4.2.3 部分梯级或踏板的安装
一般自动扶梯和自动人行道出厂时,驱动机组、驱动主轴、张紧链轮和牵引链条在工厂里安装调试完毕,梯级或踏板也已基本装好,一般留几级梯级或踏板最后安装。在分段运输自动扶梯和自动人行道至使用现场进行安装时,先拼接金属结构,然后吊装定位,拆除用于临时固定的牵引链条和梯级或踏板的钢丝绳,用钢丝绳销将牵引链条销轴连接。牵引链条连接后,可以手动盘车使自动扶梯和自动人行道试运行。
梯级或踏板的装拆一般在张紧装置处进行。将需要安装梯级或踏板的空隙部位运行至转向轴轴套,并盖上轴承,拧紧螺钉。
当大部分梯级装或踏板好后,盘车上.下行试运转,检查梯级或踏板在整个梯路中的运行情况。检查时注意梯级或踏板板齿间是否有恒定的间隙,梯级或踏板应能平稳地通过上下转向部分,梯级或踏板辅通过两端的转向壁及及转向壁相连的导轨接头处时所产生的振动及噪声应符合要求。停车后,应检查梯级或踏板辅轮在转向壁的导轨内有无间隙。检查方法可以用手拉动梯级或踏板,如果有间隙,则表示准确性好;若无间隙,则可用手转梯级或踏板辅轮。如果不能转动,就必须调正。然后,再检查另一梯级或踏板。如果梯级或踏板略偏于一侧,则可对梯级或踏板轴承及梯级或踏板主轴轴肩间的垫圈进行调正。
自动扶梯自动人行道安装