好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电厂保温方案教学文案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、编制依据及引用标准

1.《电力建设施工及验收技术规范》DI/T5047-95 2.《设备和管道保温技术通则》GB50264-97 3.《设备管道保温技术规程》HG25042-91

4.《火力发电厂热力设备和管道保温材料技术条件与检验方法》SDJ68-85 5.《火力发电厂耐火材料技术条件与检验方法》SDJ66-82 6.《火力发电厂热力设备保温油漆条件技术与检验方法》 7.《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GB126-89 8.《电力工程建设安全健康与环境管理规定》 2002-01-21实施 9.《电力建设安全施工管理规定》电建-95

10.《火电建设安全全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-2002 二、保温技术要求

1.同层保温必须错缝,要求缝隙严密;多层保温必须压缝,压缝距离不得小于150mm,而对于弧型设备或管道,保温制品的内外层轴向对缝应错开15°。方形设备角部保温应错接。保温材料绑扎牢固,紧贴设备或管道壁面,保温层表面平整美观。

2.管道保温采用绑扎法施工时,对于弧形瓦块每件至少绑扎两道镀锌铅丝或箍带,并且其间距不得大于300mm。绑扎后将扎头嵌入保温层中。

3.垂直管道每隔3~4m,并且在高压焊口、各种测点、管道附件上部牢固安装保温承重托架以便于检修。托架本身所形成的间隙用软质保温材料填充。

4.锅炉炉墙,应焊接保温钩钉以固定保温材料。注意:严禁将钩钉直接焊接于承压部件上,钩钉焊接应牢固,焊接完毕及时清除药皮。钩钉错列均匀布置,并符合图纸要求。

5.金属保护层自下而上安装,紧贴保温层。室外水平管道金属保护层纵向接缝布置在轴中线下方15°~45°处,缝口朝下。室内管道金属保护层的纵向接缝宜布置在隐蔽处。水平管道的环向接缝以管道坡度为准高搭低茬。金属保护层接缝为圆线筋条搭接,一般搭接尺寸不得小于50mm,大直径高温蒸汽管道搭接量不小于75mm。搭接缝使用抽芯铆钉固定,铆钉间距为200mm左右,以铆接牢固和搭接缝严密为准。铆钉抽拉时的用力不能过大,钉帽下平面应紧贴于外护板表面,保证钉位处无凹陷。

6.金属保护层沿管道纵向每隔一段距离采用活动搭接形式,即环向缝不打钉,其搭接余量为100mm以满足膨胀。在垂直管段上可使用“S”型挂钩支承上层保护层。

7.管道弯头部位的保护层(虾米腰)搭接缝可采用双筋重叠或双筋正反扣形式。

8.阀门、法兰、设备门孔等部位的施工应在设备管道保温完毕后单独进行。保温材料敷设应均匀、薄厚一致。外护板应制作成可拆卸式的阀门盒、法兰盒、门孔罩。注意:在法兰连接处的一侧应留出拆卸螺栓的间隙,间隙中满塞软质保温材料。

9.金属保护层安装完毕后,在明显位置涂刷介质名称和介质流向箭头,在四大管道焊口处做出标识。

10.金属保护层下料时必须使用专用工机具,不准用气割。 三、施工前资源准备及材料供应计划、节约措施 1. 组织准备

1.1 组织专业施工队伍,以项目经理为主体,项目副经理、项目总工程师、工长、质量负责人、材料负责人、安全负责人、计划负责人、技术员、预算员、资料员、环境文明施工管理员、各专业负责人等组成管理层。

1.2 开工前结合本工程的特点,对全体参加施工人员进行安全教育、文明施工教育、技术交底,并进行考核,合格后方可上岗工作。

1.3 设生活管理、材料管理、环境保护、文明施工等专职责任人,对施工人员定岗定责,基本固定施工作业区,按区明确责任。

1.4 质检员、安全员、技术员跟班工作,不得脱离岗位,对每个班组逐日考核完成量和工程质量,以保证工程质量和进度。

2. 施工前技术准备

2.1根据甲方要求,备齐设计单位明确提出的技术规范要求及验收、评定标准。 2.2项目经理部对施工图纸进行专业审核和具体情况综合评审,对所提出的各项技术问题,其它各方面的规范、规定及要求标准,充分做好相应准备措施,结合工程实际情况,提出施工技术方案。

2.3项目经理部总工经甲方技术交底后,给各级管理人员及现场工作人员进行安全、技术交底。

2.4对施工所采用的材料、工器具及工地其它应准备的物资材料,要做好充分准备并验收合格。

2.5需要交甲方复验的证件、证书及自购材料质检报告、等级证明,一定要按时提供给甲方审验。

3. 施工现场条件准备

3.1 根据工程施工需要,首先搭建或租赁好临时办公室、工人生活用房,材料、工器具

所需的库房,施工必要的工棚等临时设施。

3.2 对施工所用交通工具、施工机具、物资、材料、工器具、水、电等全部备齐并落实到位。

3.3安排好施工人员的食宿,备齐所用劳保用品,必须做好防潮、防雨、风、火及易燃易爆物品的应急防护措施。

3.4 职工生活区、办公区、临时材料库房等处,要安装专用消防水管道及消防设施,备好必要的消防器材并设专人管理

4. 设备资源配置计划

我公司具有充足的机具装备并保养良好,结合本工程特点,拟投入以下主要施工机械设备(后附施工机械设备表)。

5. 人力资源准备计划

5.1针对本项保温工程现实情况,我公司进行了严密的组织工作,组织专业施工队伍,以施工队、班组为主体,结合本工程特点,配备各项工种作业技术骨干和经验丰富的施工作业人员,由项目部统一指挥管理。

5.2结合本工程所需劳动力的具体情况:我公司专门成立了独立的专业施工队,根据各专业的特点,实行统一安排、合理运用劳动力减少浪费的原则,结合工程具体情况,需抢工期时我公司准备了大量施工人员来满足工程需要。

5.3为确保施工进度,公司制定了工人责任制,在工程需求下必须满足工程施工人员的需求,最大限度的保证现场人员和工程进度。

计划投入施工人员表

岗位名称 架子工 白铁工 保温工 电 工 焊 工 运料及配合工 机械工 合计: 计划进厂日 提前5天进场 提前5天进场 提前5天进场 提前5天进场 提前5天进场 提前5天进场 提前5天进场 人 数 10 10 13 1 34 备 注 施工脚手架搭、拆 外护板预制及安装 保温层安装 现场布线及电器维修 材料二次搬运 机械维修、检查、保养

电厂保温方案教学文案

一、编制依据及引用标准1.《电力建设施工及验收技术规范》DI/T5047-952.《设备和管道保温技术通则》GB50264-973.《设备管道保温技术规程》HG25042-914.《火力发电厂热力设备和管道保温材料技术条件与检验方法》SDJ68-855.《火力发电厂耐火材料技术条件与检验方法》SDJ66-826.《火力发电厂热力设备保温油漆条件
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1u5t64jnic7b3ef97wu606i7k4fff900zhq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享