避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表
GB50303-2002 (Ⅰ)防雷引下线
060702 0 1 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工总承包单位 专业承包单位 施工执行标准名称及编建筑电气安装工程施工质量验收GB50303-2002 号 施工质量验收规范规定 主控项目 1 2 1 一般项目 2 3 4 第25.1.1条 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 电气安装分部工程 河南鑫厦建筑工程有限公司
锦庆花园3#楼 验收部位 项目经理 项目经理 刘恩发 / 专业工长 施工班组长 基础 朱金亮 邓理 / 引下线的敷设、明敷引下线焊接处的防腐 利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干线的连接 钢制接地线的连接和材料规格、尺寸 明敷接地引下线支持件的设置 接地线穿越墙壁、楼板和地坪处的保护 幕墙金属框架和建筑物金属门窗与接地干线的连接 √ 合格 第25.1.3条 第25.2.1条 第25.2.2条 第25.2.3条 第25.2.7条 √ √ / / / 符合要求 施工单位检查评定结果: 主控项目合格,一般项目满足施工规范的规定 质量检查员: 年 月 日 监理或建设单位验收结论: 同意验收 监理工程师或建设单位项目专业技术负责人: 年 月 日
避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表
GB50303-2002 (Ⅰ)防雷引下线
060702 0 2 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工总承包单位 专业承包单位 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范规定 主控项目 1 2 1 一般项目 2 3 4 第25.1.1条 电气安装分部工程 河南鑫厦建筑工程有限公司
锦庆花园3#楼 验收部位 项目经理 项目经理 刘恩发 / 储藏室 专业工长 施工班组长 朱金亮 邓理 / 建筑电气安装工程施工质量验收GB50303-2002 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 引下线的敷设、明敷引下线焊接处的防腐 利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干线的连接 钢制接地线的连接和材料规格、尺寸 明敷接地引下线支持件的设置 接地线穿越墙壁、楼板和地坪处的保护 幕墙金属框架和建筑物金属门窗与接地干线的连接 √ 合格 第25.1.3条 第25.2.1条 第25.2.2条 第25.2.3条 第25.2.7条 √ √ / √ / 符合要求 施工单位检查评定结果: 主控项目合格,一般项目满足施工规范的规定 质量检查员: 年 月 日 监理或建设单位验收结论: 同意验收 监理工程师或建设单位项目专业技术负责人: 年 月 日
避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表
GB50303-2002 (Ⅰ)防雷引下线
060702 0 3 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工总承包单位 专业承包单位 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范规定 主控项目 1 2 1 一般项目 2 3 4 第25.1.1条 电气安装分部工程 河南鑫厦建筑工程有限公司
锦庆花园3#楼 验收部位 项目经理 项目经理 刘恩发 / 专业工长 施工班组长 一层 朱金亮 邓理 / 建筑电气安装工程施工质量验收GB50303-2002 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 引下线的敷设、明敷引下线焊接处的防腐 利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干线的连接 钢制接地线的连接和材料规格、尺寸 明敷接地引下线支持件的设置 接地线穿越墙壁、楼板和地坪处的保护 幕墙金属框架和建筑物金属门窗与接地干线的连接 √ 合格 第25.1.3条 第25.2.1条 第25.2.2条 第25.2.3条 第25.2.7条 √ √ / √ / 符合要求 施工单位检查评定结果: 主控项目合格,一般项目满足施工规范的规定 质量检查员: 年 月 日 监理或建设单位验收结论: 同意验收 监理工程师或建设单位项目专业技术负责人: 年 月 日