时间4小时,以压降不大于1%试验压力值为合格。

气压试压时不宜上升过快,应缓慢上升0.3到0.6倍强度试验压力时稳压30min,管道无异常可继续试验压力,试压区域内严禁非试压人员进入,试压人员应与试压管道保持6米以上距离,距试压设备及试压管段50米内为试压区域。 6.6 管道系统吹洗:格式采用SH3503-J410

1. 吹洗方法应根据对管道的使用要求、工作介质及管道内表面的脏污程度确定。公称直径<600mm的液体管道宜采用水冲洗;

2. 冲洗管道应使用洁净水时,水中氯离子含量不得超过25ppm。水冲洗应连续进行,以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。

6.7.管道下沟与回填:在前面工序合格管道下沟前,应复查管沟尺寸,清楚杂物,并用电火花检测仪检查管道防腐层,若有破损必须修补检测合格,按图纸要求垫好200mm细砂;两台钩机以12米间距设两个吊点轮流作业,由专业司索指挥将管道吊入沟内按图纸尺寸调整好位置;若沟内有积水需排除,回填600mm细砂,然后将地表耕作土回填于最上层。

9. 质量控制措施

9.1 严格按设计要求、图纸施工。

9.2 实行岗位资格制,焊工施焊必须持证上岗,合格证项目与施焊项目相同,且在有效期内。

9.3 认真作好工序检验交接工作,上道工序检验合格方可进行下道工序施工;执行“三检制”,设置质量控制点,以设计规范有关验收质量标准作检验验收依据,按控制点等级检验、报检、确认,质量控制点分三级,即A、B、C:

A级——为停检点,由业主或监理方验收的控制点。 B级——为由施工单位质检员验收的控制点。

C级——为一般控制点,由施工班组验证,施工员确认的控制点。

执行SH-3503作为交工资料依据,由参加验证各方签字确认,作为质量控制点检验状态记录标识,并保证其具有可追溯性。质量控制点的设置见下表: 中国化学工程第 管道安装工程质量控制点 九 建 设 公 司 共 1 页 第1 页 15

GB50235-97,GB50236-1998, GB50252-94,GB50184-93, 检验依据 GBJ126-89,SH-3503 控制序号 控制点名称 检 验 内 容 等级 管道组成件合格证明书或复验报告,方1 保证资料核查 案,安全阀检验与标定 2 3 阀门检验 组对焊接 阀门试压,试压结果 坡口形式,角度,间隙,错边量,预热 水平和垂直方向偏差,预拉伸量,支吊4 管线安装 架,管托 阀门,管件的压力等级,规格型号,法5 阀门,管件安装 兰面平行偏差,管件清洁 6 焊接检验 焊缝外观质量,高度,宽度 基槽,管线敷设坐标,标高,坡度,防7 隐蔽工程 腐质量 8 9 试验条件审查 资料审查 施工记录,焊接记录 焊工合格证、焊缝探伤比例、探伤记录 按设计规定进行试验,升降压速度,试10 强度,气密性试验 验值,时间确认

9.4 控制质量通病反复出现,加强职工的质量意识教育,及时消除施工过程中的质量通病。 9.5 建立巡检制:质检员日巡检及时处理报检项目。

9.6 加强质量信息反馈,及时做出改进和确保质量的决策,焊接合格率做到每周一报,及

16

A 0 B A SH3503-J116/ J123/J124 备注 A B C C C SH3503-J201/J202/J115/J117 B A SH3503-J41

时掌握焊接质量情况和焊工的焊接质量状态。

9.7 质量检查要细,处理问题要快,严格执行质量奖罚制度,促进工程质量不断提高。

10. HSE及文明施工管理措施

10.1 施工过程中实行HSE管理,严格遵守国家的安全法律、法规,所有的业务活动都将在安全、环境与健康的法律、法规许可范围内进行。

10.2对进场施工人员进行三级安全教育培训,合格人员方可进入施工现场。

10.3进入施工现场的员工必须配戴劳动保护用品,施工车辆、机械进出施工现场必须办理走专用征地通道。

10.4施工用电、动火专人监护。

10.5 HSE监督员每天对施工现场各个环节进行全方位、全过程、全天候的检查、监督和管理。

10.6实现无事故、无污染、无人身伤害,各项事故为零,创一流的HSE业绩。

11. 施工进度安排

5d施工准备 15d施工 5d打压收尾 3d回填 12. 劳动力需要计划安排

年 工期 工种 管工 电焊工(氩弧焊工) 气焊工 4 8 2 4 8 2 2 1 1 5d施工准备 15d施工 5d打压收尾 3d回填 2010年 月 17

挖掘机司机 起重工(司索) 保温防腐工 打砂工 探伤工 油漆工 维护电工 力工 4 2 8 2 2 1 1 10 4 2 6 2 1 1 10 4 1 2 2 1 2 4 注:用电拟采用发电机组结合厂区固定电源;

13. 施工机具、手段用料

表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 机具名称 电焊机 氩弧焊机 吊车 挖掘机 磨光机 磨光机 试压泵 压力表 经纬仪 型号 ZX400 16t 150 100 单位 台 台 台 台 台 台 台 块 套 数量 4 4 1 2 10 5 1 8 1 备注 18

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 吊管专用吊带 探伤机 超声检测仪 编织袋 电火花检漏仪 测厚仪 弹簧秤 空压机 喷砂机 发电机 潜水泵 温度计 温湿度计 焊条烘干箱 付 台 台 个 台 台 台 台 台 台 台 个 个 台 6 1 1 200 1 1 1 1 1 2 4 4 2 1 14. 附土建施工简图

19