好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

空压机安全检测报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

空压机安全检测报告

报告编号: 2014-002

受检单位:衢州市空压机有限责任公司 设备名称:V-40/8型空气压缩机 检测类别:委托检测 检测日期:2014年1月20日 工程技术有限公司 二零一肆年壹月 注 意 事 项

1、本报告仅对受检对象检测期间的取样或设备工况状态参数负责、有效。 2、本报告经主检、审核、批准人签字及检测单位盖章后有效。 3、本报告无骑缝章无效。复制报告未经检测单位重新盖章无效。 4、报告要求按国家有关标准规定的格式内容编制。 5、报告涂改无效。

6、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测机构提出,逾期不予受理。

检测设备环境一览表

检测时间 2014年1月20日 检测地点 空压机房 检测环境 温度 19.0? 湿 度 85.7%RH 检测用主要设备和仪器、仪表

名称 规格型号 精度 检定证书编号

温度0.5级;压力0.4级;空压机安全性能检测仪 KYJ-2A 02RC0458号 轴功率1.0级;风速2.0级

温度最大误差0.3?;湿度温湿度计 TES1360A 热字203-421 最大误差2.8%RH

测量值误差-0.0002m 钢卷尺 3m 长字2010011

示值变动性0.1n%+2个字;转速表 RM1500 力字2010032 示值误差?0.1n%?1个字

10级 兆欧表 ZC25-4 电字2505-218 直流电压0.5%+3;直流电

流1.5%+3;交流电压1%+3;数字万用表 15B 电字201154 交流电流1.5%+3;电阻

0.5%+2

最大误差-0.1dB 积分声级计 HS5618A 车检字2010052 参考灵敏度0.957;频率响

应最大偏差4.5%;幅值非线测振仪 HS5936 力字201005 性最大偏差4.3%

Urel=1.2%,k=2 数位照度计 TES1332A 长字20100 以下空白 检测项目一览表

受检单位:有限责任公司 报告编号:)2014-002 检测地点:空压机房 设备型号V-40/8 设备编号:K001 序号 检测内容 实测数据 噪声(dB) 平均:95.9 1 95.6 96.2 各部分连接: 合理? 不合理? 外观 2 各种管路、电缆布置 整齐? 不整齐? 贮气罐检验证书: 有? 无? 证件审查 3 安全阀检验证书: 有? 无? 是否设有安全阀: 有? 无? 安全阀是否完好: 是? 否?

安全阀、压力表 4 是否设有压力表: 是? 否?

压力表是否完好: 是? 否? 压力循环油保护装置 有无压力循环油保护装置: 有? 无? 5

冷却水中断保护装置 有无冷却水中断保护装置: 有? 无? 6 排气温度保护装置 有无排气温度保护装置: 有? 无? 7 风包温度保护装置 有无装置: 有? 无?? 8 环境温度(?) 19.0

风包在地面是否设在室外阴凉处或有遮阴棚: 是? 否?

风包在井下是否设在空气流畅的地方: 风包 9 是? 否? 在井下固定式压缩机和风包是否分别设在2个硐室内: 是? 否?

风包出口管路上是否装有释压阀:

是?? 否? 机油闪点(?) 企业提供:? 企业未提供:?? 10

3容积流量(m/min) 11 29.55 排气压力(MPa) 12 0.546 空压机转速(r/min) 13 590 振动烈度(mm/s) 14 4.1 压缩机比功率 15 5.09 3(kw /m?min)

轴功率P(kw) 16 164.9 进气风速V(m/s) 17 13.378 f 大气压力P(KPa) 18 89.59 j

空压机上一级压力表一级排气压力P(MPa) 19 0.15 p1或仪器测试值 空压机上二级压力表 二级排气压力P(MPa) 20 0.546 p2或仪器测试值 风包压力P(MPa) 风包上压力表 21 0.50 b 润滑油压力Pr(MPa) 油泵上压力表 22 0.2

中间冷却器进口处温一级排气温度T(?) 23 93.60 p1度计 二级排气温度T (?) 仪器测试值 24 96.58 p2 风包温度T (?) 实测值 25 62 f

空压机安全检测报告

空压机安全检测报告报告编号:2014-002受检单位:衢州市空压机有限责任公司设备名称:V-40/8型空气压缩机检测类别:委托检测检测日期:2014年1月20日工程技术有限公司二零一肆年壹月注意事项1、本报告仅对受检对象检测期间的取样或设备工况状态参数负责、有效。2、本报告经主检、审核、批准人签字及检测单
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1u24m80f8n6h1tx45d7638ccg96n4k006zw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享