广西突发公共卫生事件指挥中心大楼工程
临时用电施工组织设计
文件编号:GXEJ/06-SZ02-2004
编制单位:广西二建六分公司 编 制 人: 银光林
编制时间:二○○四 年四月
目 录
目 录 ..................................................................... 2 第一章、临时用电计算 ..................................................... 1 一.总用电量计算: ....................................................... 1 第二章、配电线路 ......................................................... 3 第三章、现场安全用电措施................................................ 5 一、组织管理 .............................................................. 5 (一)安全用电组织措施 ................................................. 5 二、安全用电技术措施 .................................................... 6
(一)配电室 ............................................................ 6 (二)电杆选择及埋设 .................................................. 7 (三)线路架设 ......................................................... 7 (四)电缆敷设 ........................................................ 10 (五)接地保护 ........................................................ 10 (六)防雷保护 ........................................................ 11 (七)常用电气设备 ................................................... 11 (八)外电防护 ........................................................ 18 (九)特殊环境 ........................................................ 18 (十)照明 ............................................................. 19 (十一)电气防火措施 ................................................ 20
三、安全技术管理 ........................................................ 21
(一)安全技术管理措施 .............................................. 21 (二)用电安全技术档案管理 ........................................ 23
第一章、临时用电计算
一.总用电量计算:
1.1 P=1.05~1.10(P动+0.1P动)
其中
式中 P——供电设备总需容量(KVA) p1——电动机额定功率(kW) p2——电焊机额定容量(KVA) P动——施工动力设备用电(kW)
0.1—室内外照明占施工用电的百分比
——电动机的平均功率因数(在施工现场最高为0.75~
0.78,一般为0.65~0.75)
k1、k2需要系数(见下页表)
需要系数K值
需要系数 用电名称 数量 K 3~10台 电动机 11~30台 30台以上 电焊机 3~10台 10台以上 数值 0.7 K1 0.6 0.5 K2 0.6 0.5 1.2施工高峰期为主体施工阶段, 现场线路的布置按两路布置,计算时
以用电量较大的一路计算,另一路按这路配置。用电量较大一路中的施工机械详下表。
高峰期用电机具表
序号 1 2 名 称 塔吊 高速井架 规 格 QT-60A 3T SCD200 JZC350 数 单 用电量 量 位 1 1 1 1 4 1 5 2 1 台 台 台 台 台 台 台 台 台 kW/台 48.2 22 30 5.5 2.5 6.5 1.0 1.5 2.5 5.5 3 2 0.7 3.5 19KVA 100KVA 总用 电量 48.2 22 30 5.5 10 6.5 5 3 2.5 11.0 6.0 10 2.8 14 76 100 备 注 在现场 在现场 在现场 在现场 在现场 在现场 在现场 在现场 在现场 在现场 在现场 在现场 在现场 在现场 在现场 在现场 3施工电梯 砼搅拌机 4 5 6 7 8 9 砂浆搅拌机 HJ-200 蛙式打夯机 HW-60 插入振动器 ZN-50 平板振动器 ZK-26 钢筋冷拉机 YZ85-250 10 钢筋切断机 GQ6-40 11 钢筋弯曲机 GT40-1 12 木工具 13 手提电锯 14 高压水泵 15 电焊机 80D12 BX—300 2 台 2 5 4 4 4 1 台 台 台 台 台 台 16 钢筋对焊机 UN1-100
P1=176.5 KW P2=176KW
P3=(176.5+176)×10%=35.3 KW
取0.75,
由附表五可知:k1=0.5,k2=0.6, 故
=1.1×(0.5×176.5/0.75+0.6×176+35.3)