控制系统 联动触发信号(设备) 受控设备 联动显示信号 喷淋泵启动信号、反馈信号 湿式报警阀组实验阀 启动喷淋泵 压力开关监管信号、火警信号 火灾显示盘报警信息 喷淋泵启动信号、反馈信号 操作现场,用于模拟喷淋头动压力开关监管信号、火警信号 末端试水阀 自动喷水火灾显示盘报警信息 灭火系统 喷淋泵启动信号、反馈信号 压力开关监管信号、火警信号 喷淋头 启动喷淋泵 对应楼层水流指示动作信号 火灾显示盘报警信息 楼层水流指示器 楼层信号蝶阀 消火栓泵消火栓强启按钮 系统 图形显示器(CRT)显示报警位置 页脚内容4

位置及说明 消防水泵房,用于检测湿式报警阀组动作 对应楼层及相邻上下楼层 启动喷淋泵 对应楼层水流指示动作信号 作 对应楼层及相邻上下楼层 火灾现场 对应楼层及相邻上下楼层 操作现场 操作现场,用于维修喷淋头 火灾报警联动控制器 火灾报警联动控制器 水流指示动作信号 信号蝶阀动作信号 消火栓泵启动信号、反馈信号 启动消火栓泵 消火栓强启按钮火警信号 操作现场,需现场复位 页眉内容 火灾显示盘报警信息 总线控制按钮 启动消火栓泵 消火栓泵启动信号、反馈信号 对应楼层及相邻上下楼层 消防控制室 消防系统(联动)控制逻辑关系说明

控制系统 联动触发信号(设备) 多线制(直线)控制按钮 排烟口控制盘 排烟口 总线控制按钮 排烟风机操作柜 总线控制按钮 机械排烟多线制(直线)控制按钮 系统 应由排烟口开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并由火灾报警控制器(联动型)控制排烟风机的启动 排烟防火阀启动信息(关闭阀口) 排烟管道温度达到280℃ 排烟防火阀 排烟风机反馈信息(关闭排烟风机) 日常排烟防火阀是处于常开状态,部分系统显示反馈信号 点型光电感烟火灾探测器 点型感温火灾探测器 火灾自动点型复合式感烟感温火灾报警系统 探测器 线型光束感烟火灾探测器 页脚内容4 受控设备 启动消火栓泵 联动显示信号 消火栓泵启动信号、反馈信号 排烟口启动信号、反馈信号 排烟口反馈信号 位置及说明 消防控制室 操作现场,需现场复位 消防值班室,需现场复位 操作现场 排烟风机 排烟风机启动信号、反馈信号 消防控制室 消防值班室及操作现场 首警信号 排烟口启动信号、反馈信号 火灾现场及消防值班室 火灾报警控制器 排烟机启动信号 对应楼层及相邻上下楼层 消防广播动作信号 火灾显示盘报警信息 页眉内容 点型可燃气体探测器 手动报警按钮 防火门 总线制控制按钮 电磁防火门 电磁防火门动作信号、反馈信号 强电切断动作信号 防火门反馈信号 操作现场,属于常开式防火门 消防系统(联动)控制逻辑关系说明

控制系统 消防应急联动触发信号(设备) 总线制控制按钮 消防广播喇叭 广播系统 消防广播控制盘 总线制控制按钮 消防电话系统 消防电话控制盘 消防电话分机电话、插孔 消防电话总机可以通过电话控制盘、总线控制盘呼叫带话筒的分机电话 总线制控制按钮 消防电梯 消防员电梯按钮 非消防电源切换 总线制控制盘 消防电源、备用消防电源(电池组) 火灾探测设备 点型光电感烟火灾探测器 气体灭火控制器 气体灭火系统 钢瓶压力开关 灭火气体钢瓶 号 页脚内容4 受控设备 联动显示信号 消防广播反馈信号 位置及说明 消防值班室及对应楼层 消防值班室及对应楼层 消防电话总机 消防电话动作信号、反馈信号 手动报警按钮电话插孔 消防分机电话、插孔 消防值班室,迫降电梯至首层 消防电梯 消防电梯动作信号、反馈信号 操作现场,迫降电梯至首层 强电切断反馈信号 消防控制室 备用电源盘报警声 首警信号 消防值班室 延迟启动灭火气体信号 压力开关动作信号、气体喷洒动作信操作现场 点型感温火灾探测器 页眉内容 紧急启动按钮 气体灭火控制器操作按钮

模块动作信号、气体喷洒动作信号 气体喷洒动作信号 操作现场 消防值班室 页脚内容4