好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

综合11G101-3图集钢筋规定

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

自制:当前实用11G101-3图集钢筋综合规定

一、 11G101-3基础平法:

一》、独立基础截面形状通常有两种:

1、阶梯独立基础编号:DJJ×× 杯口阶梯独立基础编号:BJJ××

说明:当阶梯截面普通独立基础竖向尺寸标注为400/300/300时,表示基础总厚度为1000,最下部h1尺寸为400厚,向上h2尺寸300,再向上h3尺寸是300......... 2、坡形独立基础编号:DJP×× 杯口坡形独立基础编号:BJP××(口内深为a0) 说明:当坡形截面普通独立基础竖向尺寸标注为350/300时,表示基础总厚度为650,最下部h1尺寸为350厚,向上h2尺寸300.........;(11G101-3 7、8页) 3、独立基础底部双向配筋规定:

1》以B代表各种独立基础底板的底部配筋(从左向右为X向,从下向上为Y 向)。 2》各向筋以各字母打头,当两向配筋相同时,则以X﹠Y打头注写。(一般短向在下)。 如:独立基础底板的底部配筋标注为 B:X16@150,Y16@200(11G101-3 10页)。 4、杯口独立基础顶部焊接网片:以Sn打头引注杯口顶部焊接钢筋网片各边钢筋。 如:Sn 214就是每边两根14的筋,双杯口同(11G101-3 10页);当杯口独立基础中间杯壁厚度小于400时,中间杯壁设置构造筋见相应标准构造详图,设计不注。 5、杯口独立基础的杯壁外侧和短柱配筋: 1》以O 代表杯壁外侧和短柱配筋。

2》先注写杯壁外侧短柱竖向纵筋,再注写箍筋:角筋/长边中部竖筋/短边中部竖筋,箍筋(两种间距:杯口范围间距/短柱范围间距)例杯口外短柱标注为:

O:420/16@220/16@200,φ10@150/300。如截面为方柱时基本同。 二》、普通独立深基础短柱竖向尺寸及箍筋: 1》以DZ代表普通独立深基础短柱。

2》先写短柱纵筋,再写箍筋,最后写标高范围。为:角筋/长边中部竖筋/短边中部竖筋,箍筋,短柱标高范围。当短柱截面为正方形时,注写为:角筋/x边中部竖筋/y边中部竖筋,箍筋,短柱标高范围。例短柱配筋标注为:DZ:420/518/518,φ10@100,-2.500~-0.050。如截面为方柱时基本同(11G101-3 11页)。

三》、多柱独立基础顶部配筋和基础梁的注写方法:

1》双柱独立基础底板的顶部配筋(以T字打头注写),通常对称分布在双柱中心线两侧,注写为:连接双柱间纵向受力钢筋/分布钢筋。当纵向受力钢筋在顶面未布满时,应注明总根数(11G101-3 15页)。

例 T:1118@100/φ10@200; 表示独立基础的顶部配置长纵向连接两柱的受力钢筋是11根18,横向分布筋为φ10@200。如四柱两道基础梁,基础的顶部配置主筋应连接两道基础梁之间(11G101-3 16页)。

2》双柱独立基础的基础梁配筋。当双柱独立基础底板与基础梁相结合时,注写基础梁的编号、尺寸和配筋。如JL××(1)表示该基础梁为一跨,两端无外伸;(11G101-3 16页) 如JL××(1A)表示该基础梁为一跨,一端有外伸; 如JL××(1B)表示该基础梁为一跨,两端均有外伸; 通常情况下,双柱独立基础梁宜采用端部外伸受力明确;基础梁比柱宽每边不小于50。 3》基础梁:两向基础梁相交的柱下区域,应有一向截面较高的基础梁按梁箍筋贯通设置,当两向楼高度相同时,任选一向梁箍筋贯通设置(注意:与上部梁筋相反设置)。 基础梁以B字打头,是先注写基础梁底部贯通纵筋,当跨中纵筋所注根数少于箍筋肢数时,在梁底部增设架立筋以固定箍筋,架立筋注写在+号后面的括号内。 基础梁以T字打头,是基础梁顶部贯通纵筋(注写后边),注写时用分号“;”将基梁上下部纵筋分隔开,如有个别跨与其不同者按(11G101-3 22页3.3.3条)原位注写的规定处理。

当基梁底部或顶部贯通纵筋多于一排时,用“/”将个排纵筋自上而下分开。 例 B:625 2/4;T:1225 7/5,说明:B基梁底部共6根筋,其中4根为最下部贯通纵筋,两根二排筋各出柱外至净跨的1/3长处为止。T基梁上部共12根筋,其中7根为最上部贯通纵筋,5根为二排贯通纵筋。其它还有箍筋、腹板大于450的两边还有构造筋。 例G814,表示梁每个侧面配置纵向构造筋414,共8根(11G101-3 22、71页图)。构造筋以G字打头,抗扭筋以N字打头,特殊主次梁相交附加反扣筋。 当基梁同排纵筋有两种直径组合时,用加号“+”将两种不同直径的纵筋相连(外粗内细型号安装)。 梁端支座处加腋以Y字打头表示此部位的斜纵筋(11G101-3 32页)。

1基础梁底部贯通纵筋,可在跨中1/3 净跨长度范围内采用搭 基梁纵筋接头位置:○2基础梁顶部贯通纵筋,可在距柱根1/4 净跨长度范围内接连接,机械连接或焊接。○

采用搭接连接,或在距柱根附近采用机械连接或焊接,且应严格控制接头百分率。 4》条基础底板平面注写:TJBp为坡形,例TJBp 04(2B)300/250,B:X:12@200,Y:16@100;说明:坡形条基第04编号,2是两跨,B是两端出支座(A是一端出支座),条基截面从下向上高度h1=300,依次类推再向上高度h2=250;B代表条基底板,X向配筋是从左至右方向12@200,Y向配筋是从下向上方向16@100。 TJBj为阶梯形条基同。

5》条基基础底板底部及顶部配筋:以B字打头,是条基底板底部的横向受力钢筋;以T字打头,是条基底板顶部的横向受力钢筋;注写时受力筋与构造筋用“/”分开。 例: B:14@150/φ8@250, T:14@200/φ8@250 (11G101-3 25页)。 6》基础平板的底部与顶部贯通纵筋及总长度:先注写X向底部(B字打头)贯通纵筋与顶部(T字打头)贯通纵筋及纵向长度范围;再注写Y向底部(B字打头)贯通纵筋与顶部(T字打头)贯通纵筋及纵向长度范围(编号、跨数、一端外伸、两端外伸均同上,11G101-3 33、34页)。

例X:B22@150;T20@150(5B)

Y:B22@200;T18@200(7B)。

说明:基础平板从左向右X向底部配置22筋间距150的贯通筋,顶部配置20筋间距150的贯通筋,总长度5跨两端有外伸;从下至上Y向底部配置20筋间距200的贯通筋,顶部配置18筋间距200的贯通筋,总长度,7跨一端有外伸。 7》当贯通筋采用两种规格钢筋“隔一布一”方式时如下:例

10/12@100,表示贯

通纵筋10、12的筋隔一布一,彼此之间间距为100。(11G101-3 34、 35页)。 另:原位标注底部附加非贯通纵筋与集中标注的底部贯通筋宜采用“隔一布一”方式布置,如各筋间距@300,实是彼此间距为150。

综合11G101-3图集钢筋规定

自制:当前实用11G101-3图集钢筋综合规定一、11G101-3基础平法:一》、独立基础截面形状通常有两种:1、阶梯独立基础编号:DJJ××杯口阶梯独立基础编号:BJJ××说明:当阶梯截面普通独立基础竖向尺寸标注为400/300/300时,表示基础总厚度为1000,最下部h1尺寸为