一、单选
1.我国城市燃气管道按输气压力来分,中压A燃气管道的压力在0.2MPa<P≤(范围内。A.0.5B.0.3C.0.4D.0.6
2.次高压A燃气管道的输气压力值为下面的哪一个()。
A.0.1MPa<P≤0.2MPaB.0.2MPa<P≤0.4MPaC.0.4MPa<P<0.8MPaD.0.8MPa<P≤1.6MPa
3.我国城市燃气管道按输气压力来分,高压A燃气管道的压力为2.5MPa<P≤(A.4.0B.3.5C.5.0D.6.0
4.次高压和中压A燃气管道应采用下面哪种管材()。
A.钢管
B.机械接口铸铁管C.聚乙烯管材D.聚氯乙烯管材
5.下面关于燃气管道安装的要求叙述中不正确的是()。
A.高压和中压A燃气管道,应采用机械接口铸铁管B.中压B燃气管道宜采用钢管或机械接口铸铁管
C.低压地下燃气管道采用聚乙烯管材时,应符合有关标准的规定D.地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越6.一般来说下面哪种燃气管道构成大城市输配管网系统的外环网()。
A.中压A燃气管道B.中压B燃气管道C.次高压B燃气管道D.高压B燃气管道7.次高压燃气管道应采用(
)。
1)MPa
)MPa。
A.钢管
B.机械接口铸铁管C.PE管
D.承插接口铸铁管
8.为了排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油,管道敷设时应有一定坡度,以便在低处设(A.凝水缸B.过滤器C.调压器D.引射器
9.为了保证燃气管网的安全与操作方便,地下燃气管道的阀门一般都设置在(A.地上B.阀门盖C.阀门井D.保温层
10.管道组成件的安装质量直接影响系统使用功能、运行安全,下列工序中不属于管道安
装关键工序的是(A.下管B.组对C.试压D.连接
11.城市综合管廊工程,预应力张拉锚固后,实际建立的预应力值与工程设计规定检验值
的相对允许偏差为正负(A.5%B.2%C.1%D.10%
12.对检验不合格的焊缝必须返修至合格,返修次数不得大于(
A.1B.2C.3D.4
13.《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004中规定的热力管道施焊单位应具备
的条件不包括(
)。
A.有负责焊接工程的焊接技术人员、检查人员和检验人员B.应有保证焊接工程质量达到标准的措施
C.应有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能应稳定可靠
2),将汇集的水或油排出。
)。
)。
)
)次。
D.应具有施工所需的吊装及安装设备14.施焊单位应有符合焊接工艺要求的(
A.焊接设备B.吊装机械C.安装设施D.大型机械
15.以下关于防腐保温工程质量检验的内容叙述不正确的是(
A.回填完成后,对于重点部位管道防腐层完整性进行检测B.全线检查防腐层的电绝缘性
C.主要检查阳极材料的质量证明文件、阳极体的数量、规格、型号和埋设位置是否符合设计要求
D.保温材料进场后,应由具有相应资质的检测单位在现场抽样测试合格后方可使用16.柔性管道的变形率不得超过设计要求,钢管或球墨铸铁管道变形率应不超过(
化学建材管道变形率应不超过(A.2%,3%B.3%,2%C.3%,5%D.5%,3%
17.管道开槽施工,土方回填时间选在一昼夜中气温(
时夯实。A.适宜B.最高C.最低D.温暖
18.管道安装必须按一定的原则、施工计划、分步骤有序进行。下列关于管道安装基本原
则说法错误的是(A.先大管、后小管B.先主管、后支管C.先下部管、后中上部管D.先高压管、后低压管
19.燃气管道做强度试验时,当压力达到规定值后,应稳压(
A.3hB.2hC.1hD.4h
20.燃气管道严密性试验,压力应根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力P<5kPa
时,试验压力为(
)。
3)且性能稳定可靠。
)。
),
)
)的时刻,从管两侧同时回填,同
)。
)。
A.20kPaB.10kPaC.15kPaD.25kPa
多选题
1.采用起重设备或垂直运输系统应注意的有(A.起重设备必须经过起重荷载计算
B.起重作业前应试吊,吊离地面100mm左右时,应检查重物捆扎情况和制动性能,确认安全后方可起吊C.严禁超负荷使用
D.工作井上下作业时必须有联络信号
E.起吊时工作井内严禁站人,当吊运重物下井距作业面底部小于300mm时,操作人员方可近前工作
2.气密性试验压力根据管道设计输气压力而定,下面关于试验压力的叙述中正确的包括(
)。
A.当设计输气压力P<5kPa时.试验压力为20kPa
B.当设计输气压力P>5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,且不得小于0.1MPaC.当设计输气压力P>5kPa时,试验压力为20kPa
D.当设计输气压力P=5kPa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,试验压力不得低于0.1MPa
E.燃气管道的气密性试验持续时间一般不少于24h3.管道维护安全防护包括(
)。
A.养护人员必须接受安全技术交底,考核合格后方可上岗
B.针对官网维护可能产生的气体危害和病菌感染等危险源,在评估基础上采取有效的安全防护措施和预防措施
C.作业区和地面设专人值守确保人身安全
D.作业人员必需戴上防毒面具、防水衣、防护靴、防护手套、安全帽等E.作业人员必要时可穿上系有绳子的防护腰带,配备无线通讯工具和安全灯等4.热力管道穿越施工中,下列说法正确的是(
)。
A.热力网管沟内穿过燃气管道,应按设计要求和相关规定进行处理
B.当热力管沟与燃气管道交叉的垂直净距小于300mm,必须采取可靠措施,防止燃气泄漏进管沟
C.供热管道因有良好的保温设施,对于植物生长影响较小,穿越安全距离无特殊要求D.管沟敷设的热力网管道进入建筑物或穿过构筑物时,管道穿墙处应封堵严密
E.地上敷设的供热管道同架空输电线路或电气化铁路交叉时,管道的金属部分应接地,接地电阻不大于10Ω
4)。
5.防水卷材及其胶黏剂应具有良好的(A.耐水性B.耐穿刺性C.耐久性
D.耐腐蚀性及耐菌性E.耐高温
)。
6.燃气管道穿越电车轨道和城镇主要干道时宜敷设在套管或地沟内;穿越高速公路的燃气管道的套管、穿越电车和城镇主要干道的燃气管道的套管或地沟,应符合下面哪些要求(
)。
A.套管内径应比燃气管道外径大100mm以上
B.套管或地沟两端应密封,在重要地段的套管或地沟端部宜安装检漏管C.套管端部距电车道边轨不应小于2.0mD.套管端部距道路边缘不应小于1.0m
E.燃气管道宜与铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道平行
7.燃气管道在安装过程中和投入使用前应进行管道功能性试验,应依次进行管道吹扫、(
)。A.水压试验B.严密性试验C.强度试验D.通球试验E.外观检查
8.燃气管道强度试验说法正确的是(
)
A.当管道设计压力大于0.8MPa时,试验压力应逐步缓升,首次升至试验压力的50%,应进行初检,如无泄露,异常,继续升压至试验压力,稳压1h,观察压力计不应少于30min,无压力降为合格。
B.当管道设计压力小于或等于0.8MPa是,试验介质宜为空气C.当管道设计压力大于0.8MPa是,试验介质宜为洁净水D.试验压力应为设计压力的1.5倍,但不得低于0.4MPaE.试验压力小于5kPa时,试验压力应为30kPa9.燃气管道做管道吹扫的前提应该是燃气管道及其附件(A.回填完毕B.与干线连接C.组装完毕D.甲方验收合格E.试压前
10.下面关于燃气管道强度试验的叙述中正确的包括(
5)。
)。