好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

人民防空地下室人员掩蔽所集水坑贮备容积计算浅议 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

人民防空地下室人员掩蔽所集水坑贮备容积计算浅议

深圳市建筑设计研究总院审图中心 肖敏霞

关键词:集水坑 分类 特点 贮备容积的作用 计算

摘要:根据现行的人防设计规范,对人防地下室防护单元的集水坑进行分类,阐述了集水坑的特点、容积的组成,贮备容积的作用和计算。

人民防空地下室(以下简称人防地下室),按功能类别有:指挥工程、医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程和配套工程。这些工程均位于地面以下,其污、废水一般不能自流排出,需用机械排水,即设集水坑(或污水集水池),收集在战时防护时间内,掩蔽人员的生活污、废水,并由潜污排水泵排出。 1.人防地下室集水坑的分类

人防地下室集水坑根据所处位置、功能类别的不同,可分清洁区的废、污水集水坑,和染毒区的废水集水坑。 1.1 废水集水坑:

通常一、二等人员掩蔽所清洁区内,在战时设有贮水间,但不设水冲厕所,只设便桶(干厕),集水坑的主要用途是收集战时掩蔽人员的生活废水。在平时,人员掩蔽所一般为地下汽车库,此时的集水坑,收集地面的冲洗水。为方便清扫和冲洗,采用明沟汇集排至集水坑,其明沟不得跨越防护单元和防火分区。每个防护单元设集水坑,不应少于一个。 1.2 污水集水坑

在医疗救护工程和专业队队员掩蔽部的防护清洁区内,设有贮水间和水冲厕所。集水坑收集伤病员和专业人员的生活污、废水,并在水冲厕所下方设污水集水坑(池),由潜污水泵排出。污水集水坑为钢筋砼结构,污水收集方式为密闭糸统,集水坑设有密闭人孔盖、爬梯、水位指示器和透气管等设施。所以污水集水坑为密闭型,而废水集水坑则可为敞开型。

1.3 染毒区废水集水坑

设在防护密闭门内的集水坑,是收集防毒通道、洗消间和防护密闭门以内染毒区的墙、地面的洗消水;设在防护密闭门外的集水坑,是收集密闭门以外的墙、地面的洗消废水。两个洗消废水的排水糸统宜单独设置,也可以合并设一个。当合并为一个时,一般设在密闭门以外,洗消废水通过防爆波地漏及排水管汇入。由于人防地下室口部的集水坑,是收集洗消染毒废水,设有铁栅盖,且统一收集统一处理,所以,不必设通气管和排水泵。 2.防护清洁区内集水坑的特点

人防地下室清洁区内集水坑的主要特点:除一般地下室集水坑所具备的条件外,主要表现在集水坑的有效容积上,有效容积是调节容积和贮备容积之和。贮备容积的提出,是防护清洁区集水坑区别于一般集水坑的特征。防护清洁区内集水坑的容积组成,见图1。

3.贮备容积的定义和作用

清洁区集水坑容积,由保护容积、贮备容积、调节容积和停泵容积组成。贮备容积的作用,是容纳战时隔绝防护时

间内,清洁区掩蔽人员排出的全部生活废(污)水量。在隔绝防护时间内,不得向外排水,有利于地下室增加抗力,避免有毒气体进入地下室。在进入隔绝防护时间时,可认为整个人防地下室,是一个密闭容器,容器承受的内压和外压相同,压力平衡。当核爆时,由于冲击波的作用,外压增加,可由人防结构本身承受,此时,人防内部气压为冲击波来前的压力,即一个大气压。若这时人防地下室向外排水,集水坑容积减少,会产生微弱的真空,相当于加大了人防的承载力。与此同时,外部的冲击波会通过密闭门渗入防护区,掩蔽人员受冲击波的危害机率加大。这可从玻意耳——马略特公式中得到理论证实,即:

P1V1=P2V2

式中 P1—排水前人防地下室防护区气压 P2—排水后人防地下室防护区气压 V1—排水前人防地下室防护区气体体积 V2—排水后人防地下室防护区气体体积

若在隔绝防护时间内向外排水,集水坑内体积减小,而人防内部气体体积增大,从上式得出:V2>V1,P2<P1。此时,地下室内气压降低,室内形成负压,外部的有毒气体增大机率渗入。因此,《人民防空地下室设计规范》规定:在隔绝防护时间内,防空地下室不得向外部排水,在隔绝防护时间内产生的全部废水(污水),都应进入集水坑的贮备容积内。而且,贮备容积应有不被其它用水占用的措施,更不能作为调节容积使用。即便平时被占用,也应在隔绝时间前,将污水抽空,保证使用。

4.人员掩蔽所清洁区集水坑贮备容积的计算

人防地下室集水坑的有效容积,为调节容积和贮备容积之和。调节容积的计算,与地面工程相同,可按《建筑给水排水设计规范》的要求,采用最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动的次数,不得超过6次确定。 贮备容积如何计算,规范没有明确的规定,仅规定应满足隔绝防护时间内,贮存1.25倍全部污水(废水)量。目前尚无统一的计算公式,笔者了解到,目前有下列几种计算方法:

4.1 某市人民防空地下室设计的第一期培训班讲课时,介绍的计算公式:

V贮 = qnTKh/(24×1000) (m3) 〈1〉

式中 q—防护单元内掩蔽人员生活、饮用水量标准之和,即q = q q生 — 防护单元内掩蔽人员生活用水量标准(L/d.p) q饮—防护单元内掩蔽人员饮用水量标准(L/d.p) n—防护单元内掩蔽人数。(P)

+ q饮。

T—战时隔绝防护时间(h)。〔医疗救护工程、专业队队员掩蔽部、一等人员掩蔽所,T=6(h);二等人员掩蔽所、物资库,T=3(h)〕。 kh—时变化系数

kh=3 。

公式〈1〉适用于清洁区设有水冲厕所时,隔绝时间贮备容积的计算。公式中隔绝防护时间内平均废(污)水量乘时变化系数,相当于连续出现了6(h)或3(h)的最大时,与通常最大时一天只有一个小时的概念不符,按公式〈1〉计算结果偏大。

在防护单元清洁区设干厕时,其公式〈1〉变为:

V贮 = q生 nTkh/(24×1000) (m3) 〈2〉

式中符号含义同公式〈1〉。

虽然公式〈2〉未计入人员饮用水排水量,但由于隔绝防护时间内流入的废(污)水量,为全部最大时的排水量,仍与实际不符。

4.2 防空地下室设计教材中的计算公式:

V贮 = { q生 nTK/(24×1000)}+ q1T (m3) 〈3〉

式中 K—安全系数 K=1.2

q1—机械设备的排水量(m3/h)(一般人员掩蔽所q1=0). 其它符号含义同公式〈1〉。

在防护单元清洁区设干厕时,公式〈3〉变为:

V贮 = q生 nTK/(24×1000)(m3) 〈4〉

V贮 = q生 nTK/(24×1000) (m3) 〈5〉

4.3 人防地下室国家标准图集中的计算公式(2004年合订本):

式中 K—安全系数 K=1.25 其它符号含义同公式〈1〉

公式〈4〉、〈5〉中:1)安全系数K=1.2和K=1.25,如何得来,依据性不足;2)未计入最大时流量,计算结果会偏小。

4.4 某些设计院对人员掩蔽所清洁区集水坑的贮备容积计算,则直接采用公式:

V贮 = q生 n/2×1000 (m3) 〈6〉

式中符号含义同公式〈1〉。

公式〈6〉中,表示用半天掩蔽人员的生活废水量作为贮备容积,依据性不足,有一定随意性;未表示一、二等人员掩蔽所,不同功能相应不同的隔绝防护时间内废水量,计算贮备容积偏大。 4.5 对以上几种计算公式分析研究,笔者提出如下修正计算公式:

当防护单元人员掩蔽所清洁区内设干厕,且无连续机械排水接入集水坑时,集水坑贮备容积按下式计算:

V贮 = q生 n(T1+kh)/ (24×1000) (m3) 〈7〉

式中 q生 —防护单元掩蔽人员生活用水量标准(L/d .p) n—防护单元掩蔽人数(P) Kh—时变化糸数 Kh=3 T1=T-1

T—战时隔绝防护时间(h)。一等人员掩蔽所T=6(h);二等人员掩蔽所T=3(h)。

笔者对公式〈2〉、〈4〉、〈5〉、〈6〉、〈7〉进行计算,以一、二等人员掩蔽所为例,防护单元人数分别为615人和800人,生活用水量标准4L/d.p,隔绝防护时间分别为6(h)和3(h)。计算结果如下表:

公式〈7〉的计算结果:人员掩蔽所清洁区贮备容积分别为0.82m(一等人员)和0.67m(二等人员),比公式〈2〉、〈6〉的结果小,与公式〈4〉、〈5〉接近,稍大2~3%和6%左右。但公式的各符号含义明确,表示了在隔绝防护时间内,流入集水坑的全部废(污)水量,符合一般的规律,计入了隔绝防护时间6(h)或3(h)可能出现的最大时用水量。笔者认为公式〈7〉计算的贮备容积适中,在目前没有更确切的计算公式情况下,推荐使用。 参考文献

1. 中华人民共和国国家标准,人民防空地下室设计规范(GB50038-94)2003年版。

2. 中华人民共和国国家标准图集,防空地下室给排水设计(FS01~02),北京:中国建筑标准设计研究院出版,(2004年合订本)。

3. 中华人民共和国国家标准,建筑给水排水设计规范(GB50015-2003),北京:中国计划出版社,2003。

3

3

是风的细语、是雨的柔顺、斑驳了一道道古老的忧伤,刻在了灯火阑珊处? 是桥的沧桑、是石的痕迹、流年了一首首陈旧的诗韵,铭在了秋月三更天? 海棠红袖添香,墨迹染血苍凉。安静中,晨曦相伴花香,展一笺前世的千秋歌遥; 清雨深巷幽笛,挥洒寒月银装。情浓处,夕阳西落桃源,留一篇今生的婉艳霓裳。 挽轻风拂墨,泼洒一秋雨红,拨开海棠的花事,聆听花瓣细语呢喃,深情里,香醉十里桃花,溪留百亩婉蓝。 摇曳的风铃,恍惚的倩影。沉月入水禅心未改,凝霜了一夜烟波的伤梦。灵润如玉的杏花黄似菊染的丝雨,阵阵飘莹、落琴弦瑟。 拂墨轻风,笔尖莹绕了一圈年轮,轻轻的描出了圆圆的印迹,淡色中,雅致的轻雨,穿巷飘过,留下了一串串流香的诗花。模糊的撇捺、不清的横竖,送走着残血的时光。 摘一支轻雨,铺一笺墨迹,在灯火阑珊处窥探一叶棂窗,熟悉的倩影淡淡一笑,倾城了岁月的柔情,暖雨中蜜意了情侣的梦香。