《钢筋等强度剥肋滚轧直螺纹连接技术规程》
一、
总
则
1、为在混凝土结构中使用钢筋等强度剥肋滚轧直螺纹接头,做到经济合理,确保质量,特制定本规程。
2、本规程适用于钢筋剥肋滚轧直螺纹接头的施工应用与验收。剥肋滚轧直螺纹接头适用于 工业与民用建筑的混凝土结构中直径为
16 — 40mm 的 HRB335 、 HRB400 带肋钢筋的连接。
3、用于等强度剥肋滚轧直螺纹钢筋接头的钢筋应符合现行国家标准的要求。本规程应与现
行行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2003 配套使用,尚应符合国家现行标准的有关规定。
二、 术 语
1、钢筋等强度剥肋滚轧直螺纹接头 (以下简称直螺纹接头) Full Pcrformancc Knob-cut
Rolled Parallel Threead Splicing of Redars
把待连接的钢筋端部剥肋后滚轧成直螺纹,通过连接套筒将两根钢筋连接成一体的钢筋接头。
2 、完整丝 扣 3 、丝
头
Onc Complete Screwthtead
的螺纹
。 (完整一圈
)
Rcbars Head with Screwthrcad
。 (加工成螺纹的钢筋端
部
)
4 、套筒 Slecve 。( 连接钢筋用的带内螺纹的连接件)
5 、可调套筒 Adjustable Slecve。 (两端连接钢筋,中间由过渡螺纹组成的组合体,用于不能 转动处钢筋的连接 )
三、 接头的性能
滚轧直螺纹接头的性能应符 合
能的要求。
《钢筋机械连接通用技术规程》
JGJ107-2003I 级接头性 种
四、 接头的应用
1、滚轧直螺纹接头适用于要求充分发挥钢筋强度或对接头延伸性要求高的各类混凝土结
构。 2 、滚轧直螺纹接头的混凝土保护层厚度宜满足现行国家标准《混凝土结构设计
规范》中受力钢筋保护层最小厚度的要求
.
35
应符合下列规定:
3、受力钢筋滚轧直螺纹接头的位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的 倍的区段范围内, 有接头的受力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率, (1 )
受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过 50% ; 当无法
避开时, 接
(2 ) 受拉区的钢筋受力小的部位,接头百分率可不受限制; (3 ) 接头宜避开有抗震设计要求的框架的梁端和柱端的箍筋加密区;
头的百分率不应超过
50% ; (4 ) 受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制; 4、当对具有钢筋接头的构件进行试验并取得可靠数据时,接头的应用范围可根据工程实际情况进行适当调整。
5、滚压直螺纹接头可用于不同直径钢筋的连接。
五、
套 筒
1、滚压直螺纹接头所用的连接套筒采用优质碳素结构钢或其他经形式检验确定符合要求的钢材。
2、设计连接套时,套筒的承载力应符合下列要求:
抯 lykAsl
≥ 1.10 抷 kAs 抯 likAsl
≥ 1.10 抜 kAs
式中: 抯 lyk ? ? ? ? ? ?
套筒屈服强度标准值 抜 k ? ? ? ? ? ? 钢筋抗拉强度标准值
抯 lik
? ? ? ? ? .. 套筒抗拉强度标准值 Asl ? ? ? ? ? ? 套筒的横截面积
抷 k ? ? ? ? ? ? .钢筋屈服强度标准值
As ? ? ? ? ? ? .钢筋的横截面积
3、滚压直螺纹接头的连接套筒分为标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调形套 筒四中, 见附录 A ;接头按连接方法不同分为: 标准型接头、 正反丝口型接头、 变径型接头、可调形接头,见附录
B.
4、标准型套筒的几何尺寸应符合表 5.4 的规定:
表 5.4
标准型套筒的几何尺寸
mm
规 格 螺纹直径 套筒外径 套筒长度
14 14.4 34
35
16 16.3 24 45
18 18.2 27 50
20 20.2 31 55
22 22.2 33 60
25 25.4 37 65
28 28.4 41 70
32 32.2 47 75
36
36.2 53 85
40
40.2
58
90
5、变径型套筒:变径型套筒用以连接不同直径的钢筋,长度与大规格普通套筒长 度相同。常用变径型套筒几何尺寸见表
5.5 。
表 5.5 常用变径型套筒几何尺
寸
套筒规格16~18 16~20 18~20
外
《钢筋等强度剥肋滚轧直螺纹连接技术规程》-(1284).doc