.word格式.
重 庆 理 工 大 学
毕 业 设 计(论文)开 题 报 告
题 目 10KV供配电系统二次系统设计
二级学院 电子信息与自动化学院 专 业 电气工程及自动化 班 级 110070403
.专业.专注.
.word格式.
姓 名 XXXX 学 号 指导教师 系 主 任
时 间 2014年3月20日
.专业.专注.
.word格式.
一. 本课题的研究目的及意义 在当下,我国10kv 配电网规模宏大,涵盖面积广,是电力系统供电能力、质量等指标的重要体现。10KV配电系统属于中压配电系统,它延伸至用电负荷中心居民小区内,直接反应用户在各个方面的要求,起着承上启下确保用户用电的作用。随着社会经济的快速发展,电力系统规模和容量的扩大,电压等级和传输距离不断地提高。但电气设备在运行中,由于外力作用,内部绝缘击穿以及误操作等原因,可能造成供电不稳、设备故障和异常工作状态,给国民经济造成巨大损失。因此,电气二次系统在变电所安全生产、运行维护中占据着重要位置,保证系统安全可靠的运行。经过多年的实践运行表明,合理的电气二次系统对一次系统的计量、保护、监视、控制,能够在设备发生故障时,快速、准确、可靠的预报和切除故障,确保电气一次系统安全、可靠、经济运行。 本文目的是熟悉二次系统的基本结构,了解各个设备的具体功能,熟悉配电网中的相关电气设备的继电保护,计算主要电气设备的继电保护值。对现有配电网络的继电保护进行研究,通过与一次系统相配合,从而设计出关于变压器、输电线路继电保护方案。 二. 本人对课题任务书提出的任务要求及实现目标的可行性分析 1. 熟悉10KV配电网系统结构和配电网中的相关电气设备的继电保护 配电网是由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿电容以及一些附属设施等组成的一个网络,在电力系统中起分配电能的作用。配电网中电气设备的继电保护有:线路保护、配电变压器保等。 2. 配电网相应的电气设备的选择 电流互感器 电压互感器 低压熔断器 低压断路器 3. 继电保护方案 按照10KV供配电系统的设计规范要求,在10KV的供电线路、配电变压器一般应设置以下保护装置: (1) 10KV线路 电流速断保护 过电流保护 单相接地保护 (2) 10KV配电变压器 .专业.专注.
.word格式.
纵联差动保护 瓦斯保护 电流速断保护 过电流保护 过负荷保护 4. 计算主要电气设备的继电保护值 (1) 10KV电力线路保护 过电流保护 动作电流按躲过线路的短时最大负荷电流整定; 灵敏系数按最小运行方式下线路末端两相短路电流整定; 动作时限较相邻元件的过电流保护动作时限长为0.5~0.7s 电流速断保护 动作电流按躲过最大运行方式下线路末端短路时的三相短路电流初始值整定;灵敏系数按最小方式下线路始端两相短路电流初始值校验 (2) 变压器保护 过电流保护 动作电流按躲过变压器的短时最大负荷电流整定;灵敏系数按最小运行方式下低压侧两相短路电流流过高压侧的值校验;动作时限较下级的过电流保护动作时限长0.5~0.7s。 电流速断保护 动作电流按躲过最大运行方式下低压侧三相短路电流流过高压侧的初始值整定;灵敏系数按最小运行方式下高压侧两相短路电流初始值校验 三. 本课题的关键问题及解决问题的思路 1. 短路电流计算 (1) 计算低压短路回路各元件的阻抗值 (2) 绘制出短路回路的等效电路 (3) 计算低压三相和两相短路电流 2. 电流电压互感器配置。 (1) 电压互感器根据变压器一二次电压等级来配。 (2) 电压互感器容量要满足供电保护要求。 (3) 电流互感器根据二次接线来配置 3. 主变压器保护配置 (1) 小型变压器配过流和速断保护也可用熔断器保护 (2) 中型变压器可以再加上瓦斯保护 (3) 型变压器一般要配备差动保护。 .专业.专注.
.word格式.
4. 输电线路保护配置 (1) 相间短路配备无时限电流速断保护或者带时限电流速断保护 (2) 单相接地中性点经消弧线圈接地线路配备微机小电流接地选线装置 (3) 单相接地中性点经低电阻接地线路配备带时限零序电流保护 四. 完成本课题所需的工作条件及解决办法 在本课题研究过程中,将对变压器、输电线路和母线继电保护原理进行阐述,对电流互感器、电压互感器、低压熔断器、低压断路器等设备进行选择,需要查阅大量的资料;在对供配电系统进行二次系统设计时,需要用AutoCAD绘制二次接线图。 1. 工作条件 工具书:1. 供配电系统设计规范 2. 城市电力规划规范 3. 电力工程电气设计200例 计算机:CAD软件 2. 工作方案分析及进度计划 方案分析 通过对本课题的研究,在遵循电力系统设计基本原则前提下,应用所学知识完成计算短路电流;电流、电压互感器的配置;主变压器保护配置、整定计算;输电线路保护配置、整定计算以及对部分主要设备进行选型。需要查阅大量的资料;在对供配电系统进行二次系统设计时,需要用AutoCAD绘制二次接线图。 工作方案流程图: 设计要求和任务 .专业.专注.
对配电系统二次系统设计,通过短路计算,确定变压器、输电线路的保护方案,确定保护装置的配置。 收集资料,阅读大量文献,了解二次设计的基本结构,熟悉继电保护的原理, 阅读任务书,了解 撰写论文,制作PPT,准备答辩。对变压器、输电线路的继电保护方案进行详细阐述,分析利弊;完成供配电系统二次设计,并完成继电保护设计;最后做好答辩相关工作。 .word格式.
进度计划 1. 2014.2.23-2013.3.5:搜集相关资料写好开题报告,完成译文、文献综述 2. 2014.3.6-2014.3.23:阅读数篇与专业有关的外语文献,完成译文、文献综述 3. 2014.3.23-2014.4.7:完成系统的总体构成设计 4. 2014.4.7-2014.4.20:完成子系统的设计 5. 2014.4.21-2014.5.1:完成相关电气设备的整定计算。 6. 2014.5.2-2014.5.20 :毕业论文的撰写送于指导老师审阅和修改,准备考核 7. 2014.5.20-2014.5.30:做好答辩PPT,准备参加最终答辩 8. 2014.6.5前 :整理好毕业论文材料并装袋 报告人: 年 月 日 指导教师意见 指导教师: 年 月 日 开题报告应根据教师下发的设计(论文)任务书,在指导教师的指导下由学生独立撰写。
.专业.专注.