市自来水公司河西营销部 防震减灾应对突发事件
应急预案
二〇一一年三月十日
.
市自来水公司河西营销部 防震减灾应对突发事件
应急预案
随着城市建设不断发展,对城市供水要求也进一步提高。为保证广大用户用水安全,为能及时有效地做好防震减灾和应对多种突发事件抢险救灾行动准备,在城市供水管线发生事故时能及时、迅速排除故障,在最短的时间以最快的速度恢复供水,结合我部实际,特制定本预案: 一.抢修时间
1.接到抢修指令,抢修人员须于半小时到达现场,设置安全警示标志,4小时关闭止水(节假日不能顺延),并尽量缩小停水面积,特殊情况除外。
2.止水时间立即组织抢修机械、抢修人员携带抢修设备、材料尽快到达现场,做好抢修准备。
3.根据抢修难易程度,预计抢修时间和通水时间,及时通知营销部热线,热线根据具体情况通报公司相关部门。
4.爆管抢修管道直径DN100以下(不含DN100)水管修复时间不超过12小时,直径DN100-DN800水管修复时间不超过24小时,直径DN800以上(不含DN800)水管修复时间不超过48小时(特殊情况除外)。 二.闸门启闭
.
.
1.爆管事故发生后营销部立即通知总调,提出关闭闸门申请,并依据总调指令迅速关闭爆管点最近的闸门。
2.利用供水环状管网的优势,营销部应配合总调做好调水工作,尽量缩小停水围,缩短停水时间,尽可能做到不间断供水。 3.关闭闸门后抢修人员应及时通知营销部热线停水口径、围及预计停水时间,由营销部热线及时通报公司相关部门。
4.关闭闸阀要做好记录,抢修完毕通水时闸门要及时恢复原位。 5.恢复供水后抢修人员及时通知营销部热线,通报公司相关部门。 三.现场指挥
1.爆管事故发生后,在止水同时现场指挥人员必须拿出抢修预案。 2.DN300以下(含DN300)爆管抢修由营销部维修工段管道组长负责现场指挥,维修工段段长掌握抢修全过程,解决协调相关事宜。 3.DN400-DN600爆管抢修由营销部维修工段段长负责现场指挥,分管维修的主任在现场掌握抢修全过程, 解决协调相关事宜。 4.DN700以上(含DN700)爆管抢修由营销部分管维修的主任负责现场指挥,部主任在现场掌握抢修全过程, 解决协调相关事宜。 5.必要时,公司生产基建处、总调度室、客服中心、物资供应处应协同营销部共同处理好抢修有关事宜。
6.文明施工,抢修现场车辆停放有序,材料堆放整齐,抢修结束后回填平整,工完场清。
7.抢修结束后及时补办各类相关手续。 四.通知围
.
.
1.爆管抢修由营销部热线统一负责通报公司各相关部门,接到通报后,各相关部门按照职责履行各自工作程序。
2.DN300以下(含DN300)爆管抢修通报客服中心、总调度室、生产基建处、物资供应处。
3.DN400-DN800爆管抢修通报主管经理、客服中心、总调度室、生产基建处、物资供应处。
4.DN900以上(含DN900)爆管抢修通报公司经理、主管经理、客服中心、总调度室、生产基建处、物资供应处。
5.引黄管线爆裂后在通报上述部门的同时及时通报黄河供水,执行黄河公司抢修安排。
6.抢修停水由客服中心、总调度室通过新闻媒体等手段向社会发布信息。
7.停水围较大、停水时间较长的抢修停水在向社会发布信息的同时,由营销部通过书面或等手段通知大用户及重要用户(公用事业单位、大型企业、院校、医院等),并做好相关记录。 五.安全措施
1.抢修现场要设置安全警示标识、隔离带,夜间抢修同时要在明显位置设置警示灯。
2.抢修现场必须配备安全员,全面负责施工现场的安全工作。 3.对埋深在3米以下的管道要采取放坡开挖;对有流沙、塌方可能的现场要提前采取防护措施,方可抢修。
4.对地面上有建筑物影响抢修的,要采取加固或拆除措施后方可组
.
.
织抢修。
5.抢修人员必须身穿带反光条的工作服,佩戴安全帽方可进入抢修现场。
6.加强抢修现场用电设备的管理,较大抢修现场必须配备专职电工。
7.特种车辆在抢修过程中必须配备两名以上司机操作,不得违规作业。
8.抢修工作坑不得从事任何与工作无关的事。
9.抢修过程中要注意保护其它地下设施的安全,防止造成不必要的损失。
10.因抢修造成主要交通干道交通堵塞,应及时与交警部门联系,做好疏导工作。
11.冬季发生爆管事故后,要做好消冰、防滑工作。避免事故跑水对现场周围道路淹没、结冰产生次生事故。必要时要撒熔雪剂等防护措施。
12.抢修完毕后,现场要继续放置安全标识,待无事故隐患后及时撤回。
13.保质保量完成抢修工作,杜绝返工现象。 六.抢修定额
1.DN150以下管道爆漏,可配备多功能车1辆,挖掘机1台,普通车2辆。供水管道工6名、焊工1名、电工1名、司机5名共13人。
.