大体积砼施工监理实施细则一、工程概况
1、工程名称:大连开发区金马路二号项目工程 2、建设单位: 大连凯盟置业有限公司
3、设计单位: 中国建筑东北设计研究院有限公司 4、监理单位: 大连东方工程建设监理有限公司 5、施工单位: 6、工程项目特征:
本工程由A、B、C三个区组成,±0.000标高相对于绝对标高30.90M。筏板基础,A区筏板长约30M,宽约30M;厚板承台底相对标高为14.60M,底板垫层150厚。B区筏板长约131.3M,宽约20M,筏底相对标高为17.7M,100厚垫层;C区为独立柱基础。 二、监理控制目标
2.1质量控制目标:监理部对工程质量控制目标是使承建商提交的工程项目实体质量符合合同、设计、技术规程和验收规范要求,使其建筑工程质量评定达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》
(GB50300-2001)系列验收标准规定,工程质量达到施工合同要求的质量目标,必保世纪杯,争创鲁班奖。
2.2进度控制目标:工期控制目标:控制在业主要求的工期期限内,不超过施工合同工期。
根据以往类似工程经验并结合本工程项目内容及特点,工程进度控制目标确保按业主要求的工期期限内完成。
2.3安全控制目标:避免现场发生安全责任事故及对现场人员、工程实体和设备的伤害和损坏。 三、编制监理实施细则的依据
1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002》; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》; 3、《混凝土质量控制标准GB50164-92》; 4、《建筑工程质量检验评定标准GBJ301-88》;
5、《工程建设标准强制性条文·房屋建筑部份(2002年版)》; 6、《混凝土泵送施工技术规程 (JGJ/T10-95) 》; 7、《混凝土强度检验评定标准 GBJ107—87》; 8、《混凝土外加剂应用技术规范GB50119—2003》; 四、监理工作流程
审查大体积砼施工方案 施工机具准备与检查 原材料准备、检验 砼配合比试配、审核 返工 检验结果 进场挂牌堆放 砼搅拌、运输、浇捣、养护 旁站监理 测塌落度、温测 抽查配合比 见证试块制作 拆 模 申 请 签 署 批 准 申 请 砼 质 量 检 查 缺陷 提出缺陷修补方案 审查修补方案 砼缺陷修补 签中间验收证明 进入下道工序 五、监理工作的控制要点及目标值 (一)、监理工作质量控制要点
1、混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工质量验收规范的有关规定。
2、混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工质量验收规范的规定。
3、根据施工现场实际编制严密有效的大体积混凝土施工方案;重点审查混凝土搅拌时间,混凝土浇捣措施,混凝土养护措施,测温方案的要求,所报各项措施方案的实用性、真实性、可靠性是否在现场实用,这些都是必须要考虑的。
4、由于是筏板基础,且一次性浇筑的混凝土方量较大,浇筑时间长,又要有连续性,所以,在施工中要分层振捣浇灌。在浇筑过程中监理全过程旁站监理。
5、大体积砼内温度应力和收缩应力较高,这是施工中要控制的关键。然而,使混凝土裂缝产生的原因是:
(1)、水泥水化热:水泥在水化过程中要产生大量的热量,是大体积混凝土内部热量的主要来源,由于大体积混凝土内部热量不易散失,内外温差过大时,就会产生温度应力,若温度应力大于混凝土的抗拉强度,就会产生温度裂缝,这是大体积混凝土产生裂缝的主要原因。 (2)、约束条件:大体积混凝土与地基浇在一起,早期砼温度上升时,混凝土收缩时受到地基的约束便会产生拉应力,当后期温度下降时,由于混凝土的抗压性能优于抗拉性能,所以在受压时一般不会出现裂缝,而在受拉时,当拉应力大于砼的抗拉强度时,就会在砼中出现垂直的裂缝。
(3)、外界气温变化:大体积混凝土在施工期间,外界温度变化对砼的开裂有重大影响,大体积混凝土内部温度取决于浇筑温度、水泥水化温度和散热温度三者的叠加,当外界温度骤然变化特别是骤然下降时,就会大大增加大体积混凝土内外温差,产生较大的温度应力,造 成大体积混凝土出现裂缝。
(4)、混凝土的收缩变形:混凝土的拌合水中,只有约20%是水泥水化所需要的,其余80%都要被蒸发,这部分水的蒸发是引起砼收缩的主要原因之一,当收缩变形受到约束时,就会因收缩应力而产生收缩裂缝。 6、控制大体积混凝土质量的关键在于抗裂控制,而要实现抗裂控制这一目标,必须对以下三个环节进行重点质量控制。
(1)、 原材料的质量和混凝土的拌制质量 :大体积混凝土中的水泥水化后使混凝土内部产生较高温度,?在混凝土外表和内部之间形成温