Ⅰ. 工程概况
上海某酒店占地面积15,000m2,拥有客房205间,入住率平均80%以上。酒店原有的主要用能设备及分析如下:
用能分项 名称 螺杆式水冷冷水主机(YORK) 冷冻水泵 主要技术参数 制冷量1200kw,额定功率240kw 流量200m3/h,扬程34m,额定功率30kw 流量240m3/h,扬程32m,额定功率30kw 流量2*303m3/h,风机功率2*5.5kw 311kw 数量 1 备注 2 1用1备 冷却水泵 夏季制冷 冷却塔 总配电容量合计 2 1用1备 1 1、制冷主机为单回路机组,在其出现故障时会影响酒店的正常运行。 2、系统已运行5年,效率有衰减。 3、制冷主机一般运行在50%工况,但冷冻水泵、冷却水泵一直处于工频运行,无法根据酒店负荷及时调整水流量,造成能源浪费。 燃油蒸汽锅炉 壳管式换热器 洗浴供水泵 额定蒸发量4t/h 容量约10t 流量200-600l/min,扬程78-42m,额定功率7.5kw 2 1用1备 3 2用1备 2 1用1备 生活热水 1、系统经多年运行,效率衰减。 2、平均每年用柴油量80t。燃油费用过高,酒店能耗过大。 3、2台壳管式换热器内铜管损坏,引起冷热水泄漏,造成能源浪费。 换热器 热水循环泵 容量约0.5t 流量80m3/h,扬程32m,额定功率15kw 1 冬季采暖 2 1用1备 1、系统经多年运行,效率衰减。 2、平均每年用柴油量80t,燃油费用过高,酒店能耗过大。 Copyright ? 2012UGL Services. All rights reserved.
Reproduction of part or all the contents in any form is prohibited. CEC/12/006
Page 2 of 8