好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某酒店节能改造方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

CEC/12/006

建议书

上海某酒店 节能改造方案

呈受方

上海某酒店

2012年6月25日

呈交方

Copyright ? 2012 UGL Services. All rights reserved.

Reproduction of part or all the contents in any form is prohibited. Ref: CEC/12/006

目录

页数

I. 工程概况 2 II. 节能改造设计思路 III. 节能改造方案

IV. 节能改造运行费用分析

V. 工程报价及实施方式 8 VI. 附录

附件一、工程案例介绍

附件二、约克(YORK)主机技术参数 附件三、约克(YORK)主机维护保养说明

Copyright ? 2012 UGL Services. All rights reserved. Reproduction of part or all the contents in any form is prohibited.

Page Ref: CEC/12/006 3 4 6

1 of 8

Ⅰ. 工程概况

上海某酒店占地面积15,000m2,拥有客房205间,入住率平均80%以上。酒店原有的主要用能设备及分析如下:

用能分项 名称 螺杆式水冷冷水主机(YORK) 冷冻水泵 主要技术参数 制冷量1200kw,额定功率240kw 流量200m3/h,扬程34m,额定功率30kw 流量240m3/h,扬程32m,额定功率30kw 流量2*303m3/h,风机功率2*5.5kw 311kw 数量 1 备注 2 1用1备 冷却水泵 夏季制冷 冷却塔 总配电容量合计 2 1用1备 1 1、制冷主机为单回路机组,在其出现故障时会影响酒店的正常运行。 2、系统已运行5年,效率有衰减。 3、制冷主机一般运行在50%工况,但冷冻水泵、冷却水泵一直处于工频运行,无法根据酒店负荷及时调整水流量,造成能源浪费。 燃油蒸汽锅炉 壳管式换热器 洗浴供水泵 额定蒸发量4t/h 容量约10t 流量200-600l/min,扬程78-42m,额定功率7.5kw 2 1用1备 3 2用1备 2 1用1备 生活热水 1、系统经多年运行,效率衰减。 2、平均每年用柴油量80t。燃油费用过高,酒店能耗过大。 3、2台壳管式换热器内铜管损坏,引起冷热水泄漏,造成能源浪费。 换热器 热水循环泵 容量约0.5t 流量80m3/h,扬程32m,额定功率15kw 1 冬季采暖 2 1用1备 1、系统经多年运行,效率衰减。 2、平均每年用柴油量80t,燃油费用过高,酒店能耗过大。 Copyright ? 2012UGL Services. All rights reserved.

Reproduction of part or all the contents in any form is prohibited. CEC/12/006