使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。
一、 安装调试时,严格按照说明书规定进行分色接线。
二、 通电使用前,将随机插头线的插头凹槽对准传感器插座凸块旋紧,并严格按照说明书规定进行线路检查。
三、 确定接线无误后,方可依次送电,通电预热20分钟后,在新鲜的空气中观察自动巡检的数值是否正确。
四、 传感器的检测显示数值若有偏差,必须进行调整,调整步骤如下:
第2页 / 总2页
精编范本,实用简洁 管理制度编号:LX-FS-A79962
1、 调零:当通入新鲜空气时,按遥控器面板上“瓦斯”键,进入功能1,数码管显示数为“1.xxx”。再按“参数+”或“参数-”时,调整传感器零点(当功能号1后显示小数点即“1.xxx”时,表示数值为“-X.XX”),使数码管显示“1 0.00”。
2、 调精度:给传感器通入2.00%左右浓度的标准瓦斯气体,按遥控器面板上“功能+”或“功能-”进入功能2,数码管显示为“2 X.XX”,按“参数+”或“参数-”使数码管显示对应标准气体的浓度。
3、 报警点:按传感器面板上“功能+”或 “功能-”进入功能3,数码管显示为“3 X.XX”,需要调整时,按“参数+”或“参数-”使数码管显示为报警值。
第2页 / 总2页