第五章 质量保证措施

1.质量目标

满足规范与图纸要求,达到合格质量标准。 2.质量保证制度

2.1.原材料进场检验制度

每次浇筑混凝土时,要求搅拌站将混凝土开盘鉴定及有关原材料的材质证明试验报告随第一辆罐车带至施工现场,混凝土工长、试验员、质检员应对其进行检查验收,核对无误后方可进行浇筑。浇筑过程中试验员应间隔一段时间进行坍落度抽查,同时作好混凝土试块。 2.2.施工挂牌制度

混凝土施工过程中在现场实行挂牌制,注明施工部位、管理人员、操作人员、混凝土分层厚度、混凝土浇筑高度、不同部位混凝土强度等级、主要操作方法等。对现场不按规范、规程施工而造成质量问题的要追究有关人员的责任。 2.3.加强分析总结

每次浇筑完混凝土后,由质量部门牵头,会合技术部、专业工长,劳务队伍对混凝土质量及时进行总结、会诊,分析本次浇筑过程中有那些不足,查明原因,制定措施,在下次混凝土施工过程中避免。 3.钢管柱混凝土密实度控制 3.1.混凝土配合比

为避免混凝土与钢管柱产生剥离现象,混凝土应适量掺微膨胀剂、减水剂,收缩率不大于万分之二。除满足强度指标外,尚应注意混凝土坍落度不小于150mm,水灰比不大于0.45,粗骨料粒径为5-25mm。 3.2.钢管柱浇筑

钢管内的混凝土浇筑工作,宜连续进行。必须间歇时,间歇时间不应超过混凝土的初凝时间。留施工缝时,应将管封闭,防止水、油、和异物等落入。

在施工缝上浇筑混凝土时应先浇筑一层50mm厚水泥基灌浆料,以免自由下落的混凝土产生离析现象。

21 / 24

4.混凝土密实度的检测 4.1.人工敲击法

钢管混凝土浇筑完成后,可以用人工敲击法检查浇筑质量。用工具敲击钢管的不同部位,通高声音辨别混凝土的密实度。人工敲击法是对钢管混凝土密实度的初步检测,如发现有异常情况,则应用超声检测法检测。 4.2.超声检测法

超声检测法是利用超声波检测仪对混凝土进行检测,根据超声波形判断管内混凝土的密实性、均匀性和局部缺陷。 4.3.钻芯取样法

钻芯取样法是指用钻芯取样机对对混凝土浇筑质量疑似部位进行环切取样。这种方法最能真衬反映钢管柱内混凝土的浇筑情况。但是对于主体结构是一种破坏,应慎重采用,必须采用时需经建设、监理、设计单位同意。取样后,取样部位的封堵应按设计要要求进行。

22 / 24

第六章 安全文明施工

1.安全防护

1、明确“安全生产、预防为主”的安全管理方针。

2、建立由项目经理领导,项目全员参加的项目安全管理体系。 3、严格执行国家及地方有关现场安全管理条例及方法.

4、建立严格的安全教育制度,坚持入场教育、坚持每周按班组召开安全教育研讨会,增强安全意识,使安全工作落实到广大职工上。

5、编制安全措施,设计和购置安全防护设施。

6、加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥。

7、建立定期检查制度。经理部每周组织各部门对现场进行一次安全隐患检查,发现问题立即整改;对于日常检查,发现危急情况应立即停工,及时采取措施排除险情。

8、加强临边、洞口防护措施基坑周围架设1.1m高全封闭式防护栏杆,上杆距地高度为1.2m,下杆离地高度为0.6m。栏杆用红白油漆间隔涂刷做醒目标识,并用绿色安全网扎好封牢。

9、所有手持电动工具及坑内局部照明灯具,必须有漏电保护器,临时电源不准随地拖,必须架空安装。

10、上下基坑马道由于人流大,必须支设牢固,加扶手栏杆,梯步加木防滑条,周边用绿色安全网封闭。 2. 消防保卫 2.1.消防措施

1、在施工过程建立以项目经理牵头,项目全员参加的管理体系,结合工程施工特点,对每位员工进行消防保卫方面的教育培训,做到每个人在思想上的重视。

2、实行逐级防火责任制,明确各级的职责,组建消防小组,负责日常的消防工作。 3、施工现场及生活区不允许吸烟,在生活、办公区设置吸烟处,不允许使用电炉,并且在生活区、办公区及现场设足够消防器材。

4、加强对易燃、易爆物品的管理,设立专用仓库存放,在存放处挂明显警示牌,对于此类材料严格执行限额领材料制度。

5、加强对电气焊的管理,操作人员必须持证上岗,严格按规程进行操作,并办理动火证。

23 / 24

6、加强对地下室生活区的消防防火管理,配置一定数量的消防器材,责令专人负责,定期进行检查,发现问题及时整改。 2.2.保卫措施

1、加强对每位员工的思想教育工作,建立有针对性的保卫制度和处罚制度。 2、现场经警实行24小时值班制度,现场每位员工必须配带胸卡进出现场,进出场人员、车辆必须进行登记。

3、实行材料出门条制度,材料出场必须有物资部签发的出门条,其它部门签发无效,现场贵重物品必须入库保管,专人专管。 3.文明施工

1、在现场大门口设置沉淀池,所有出场混凝土罐车必须经过冲洗,避免将混凝土浆带到场外。

2、专人负责现场道路及大门出入口的清扫工作,并经常洒水,防止扬尘,现场内的场地全部进行硬化,防止雨季产生泥浆。

3、大门处设垃圾站,每次浇筑完混凝土后,将散落在楼层内的垃圾清运至垃圾站,未初凝的混凝土应摊开堆放。垃圾堆平时做好围挡,定期进行清运。

4、每次浇筑完混凝土后应将施工层、混凝土地泵及沉淀池处清理干净。所用机械设备入库,混凝土泵管清洗干净,拆除后堆码整齐。 4.防止扰民措施

1、组织专门班子处理扰民问题,在业主配合下积极与街道居委会、派出所及附近居民进行联系,对工程所在地的居民住户进行广泛宣传,努力做到不扰民,防止因民扰而造成工程停工现象的发生,确保工程施工的顺利进行。

2、合理安排施工工序,尽量将噪音大的工序安排在早7点~晚10点的时间段内,将噪声小、影响小的工序安排在夜间施工。

3、夜间进场材料文明装卸,加强进场材料二次包装工作,确保装卸噪声低于规范要求。

4、加强进出场车辆管理,设置专人在现场内外负责施工车辆的调度问题,减少对附近居民出入的影响。

24 / 24