好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某福利院初步设计说明

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

7 空调通风设计说明

1.工程概况

本工程为 * * 区儿童福利院改扩建项目空调通风工程,该建筑物为地上五层,其中空调面积约为2662㎡, 该建筑部分为钢筋混凝土框架结构。

2.设计依据

2.1 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2.2 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 2.3 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

2.4 《全国民用建筑工程设计技术措施--暖通空调动力》(2009年版) 2.5 GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能源效率等级 2.6 * * 区儿童福利院改扩建工程项目任务书 2.7 相关部门提供的有关资料

3.设计范围

本工程的空调设计、通风设计。

4.室内、室外空气设计参数

4.1 室外空气计算参数( * * 地区) 夏季:

空调计算干球温度: 33.5 ℃

空调计算湿球温度: 27.7 ℃ 通风计算干球温度: 31.0 ℃ 大气压力:100.45 KPa 冬季:

空调计算干球温度: 5.0 ℃ 通风计算干球温度: 13.0 ℃ 大气压力:101.95 KPa

4.2 室内空气设计参数 参 数 夏季 冬季 新风量 噪声值 m3 /h.p dB(A) 房 间 温度℃ 相对湿度% 温度℃ 相对湿度% 餐室 25~27 55~65 30 ≤45 办公室 25~27 55~65 30 ≤45 财务室 25~27 55~65 30 ≤45 院长室 25~27 55~65 30 ≤45 卧室 25~27 55~65 30 ≤40 诊室 25~27 40~60 40 ≤45 康复室 25~27 40~60 40 ≤45 感官室 25~27 40~60 40 ≤45 消毒室 25~27 40~60 40 ≤45 16

注射室 25~27 40~60 40 ≤45 活动大厅 26~28 50~65 35 ≤45 多功能室 26~28p 50~65 35 ≤45 药房 25~27 40~60 40 ≤45 隔离室 25~27 40~60 60 ≤45 配奶室 25~27 50~65 30 ≤45

5.空调设计 空调冷热源 :

儿童福利院各功能用房全部考虑采用风冷分体壁挂式及天花吊顶式空调系统,并在适当位置预留冷凝水立管。 6.通风设计

6.1 公共卫生间设计独立的机械排风系统,排风量按换气次数10~15次/小时确定。6.2 配电房:换气次数 10次/小时,水泵房:换气次数 8次/小时,。 7.防烟、排烟设计

7.1 本设计排烟设施均采用自然排烟。。

7.2通风、空调送回风管在穿越防火分区处,通风和空调机房处及排风支管与垂直风管交界处设置70℃熔断防火阀。 8.自动控制

8.1 分体式空调自带温度、风量调节的简单自控系统。

9.管材与保温

9.1 通风、空调系统的风管采用优质镀锌风管或复合风管,风管保温材料采用带铝箔的无甲醛离心玻璃棉。

9.2冷媒铜管保温材料为橡塑保温材料,接缝处用铝泊胶带密封,外用包扎带扎好。9.3 空调冷凝水管采用UPVC管,粘接剂连接,排水坡度大等于1.0%,冷凝水管保温材料采用橡塑保温材料,厚度:20mm。(难燃B1级)

10.节能技术措施

采用高能效比的空调通风设备。所有机组性能参数(能效比和部分负荷性能系数) 满足GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能源效率等级的要求。 11.环保

通风、空调设备采用低噪音设备,并采取消音、减震等措施,风管、水管与设备连接处采用软管连接。

17

8、消防设计篇 (一)设计依据

国家及 * * 市现行的有关规范、规定 《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97(2001年版) 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50081-2001 《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90 (二)总平面设计

福利院和周边低层住宅防火间距大于6m. 福利院的一个长边设置消防登高面, (三)建筑消防设计

1.建筑类别:福利院主楼为5层。高度为21.09,民用建筑工程设计等级2级。 2.耐火等级:福利院主楼耐火等级为二级,。 3.防火分区、防烟分区及安全疏散

福利院主楼设置2把疏散楼梯,均为封闭楼梯,均能直通室外。每层作为一 个防火分区。 4.防火门和管道井

封闭楼梯间,厨房的门为乙级防火门,防火墙上的门为甲级防火门,设备用 房和配电间门为甲级防火门;管道井门为丙级防火门。

电梯井和管道井均采用非燃烧结构,管道井每层在楼板处用耐火极限不低于 1.5小时的非燃烧材料封堵。

18

9环境保护设计篇

(一)环境保护的各项措施

4.通风:设计遵照国家和地方的有关设计规范和标准,对于有人员居留的主要房间设置空调设施;对卫生间和厨房设置通风设施,通过竖井向室外排放,并避免排1.建筑物满足退红线要求,沿围墙尽可能设计大面积绿化带,种植高中低乔灌木,美化环境,同时有效吸收交通噪音,并减少交通噪音及机动车尾气对小区的污染。

2.合理布置汽车库入口位置,将其对居民的影响降至最小。

3.院内主要道路及四周绿地种植以乔木为主,以消弱噪声传播和加强防尘隔离.小区除道路、广场和入口地面为硬质铺地外,花池及小灌木,美化环境,吸声防尘,改善小区气候.

4.加强水环境保护,设有雨水收集利用系统,且实行雨污水分流。 5.电梯井道避免与卧室相邻,相邻时采取隔声措施。

6.卫生间和厨房的排气或排烟通过竖井向室外排放,并避免排向有人员停留的地方。

7.生活垃圾袋装分类收集,由专人收集后负责运至垃圾站.

1.污水:排除污水为生活用水,不含有毒物质,生活污废水排入市政管网,进入城市污水处理厂,达排放标准后排放。

2.噪声:设备选用低噪声设备,如选用振动小、噪声低的水泵;设备基础采用隔振处理;管道与设备接口采用柔性橡胶接头减振,对产生较大噪声的机房采用隔音门、吸声墙和吊顶的处理。

3.废气:本院无任何产生废气和粉尘的设备,无废气和粉尘污染。

向有人员停留的地方.

5.空调冷媒管道采用橡塑材料保温。 6.电力变压器采用低辐射型变压器

19

(二)防治污染的工艺流程

10、安全卫生保卫专篇 (一)、安全

1.电梯:电梯选用国家劳保部门认可的产品,电梯安装后须经劳保部门验收通过后方 可投入使用,并须定期进行保养检修,检修空间设计应满足劳保要求。

2.阳台栏板(杆)净高1200以上 ,凡窗台高度低于800者均设窗护栏.楼梯栏杆净高 室内900,室外1100.面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的 落地窗及室内玻璃隔断、公共建筑的出入口门厅,均使用安全玻璃,安全玻璃须符合 《建筑安全玻璃管理规定》中的有关规定。 (二)卫生

1.卫生间所有排水设置均有不小于50mm的水封 2.厨房排烟道设有防止油烟气回流和串烟的设施

3.设计充分考虑建筑的自然采光和通风要求,房间均能满足其有充足的日照时间,且 保证良好的空气对流.

4.凡采用水箱及水池均选用不锈钢成品。 (三)保卫

院内设置综合保卫设施,设有围墙门卫,并利用智能化管理系统监控。闭路电视监 控系统:为加强院内的安全防范能力,在院内主要出入口、道路交叉口设置相应类型的 摄像机。

20

某福利院初步设计说明

7空调通风设计说明1.工程概况本工程为**区儿童福利院改扩建项目空调通风工程,该建筑物为地上五层,其中空调面积约为2662㎡,该建筑部分为钢筋混凝土框架结构。2.设计依据2.1《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)2.2《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)2.3《建筑设计