渤海公司仪修分公司分析仪表安全仪表作业指导书
1、作业目的: 正确地进行分析仪的投用、停用、校验和故障判定、修理。 2、作业要求: 在进行每项作业前,要认真熟悉分析仪工作原理、特点及操作规
程,专门要防止因人为缘故造成仪器损坏。
3、作业内容:分析仪的投用、停用、校验和日常爱护、修理。 4、作业预备和危害识别:
4.1、作业人员联系工艺,依照外表回路和作业类别开相应的工作票,并落
实工作票所要求的安全措施;对重要外表回路要进行危害识别评估,做好JHA〔工作任务分析〕分析。
4.2、作业人员佩带相应的工器具,并依照介质情形携带硫化氢测试仪、空
气呼吸器等防护器材。
4.3、液体介质排污时必须接桶,注意邻近高温设备和管线,严禁随地排放,
排液中如含有硫化氢气体,那么必须佩戴空气呼吸器;如含有腐蚀性或其他对躯体有害的介质,那么必须穿戴符合规定的专门防护服。
5、作业方法:
5.1、系统检查确认及开停机
5.1.1 检查供电是否正常,操纵室指示是否正常,管线有无泄漏,卡套
或自紧接头是否连接良好无可见渗漏;如配备取样缓冲罐,那么需检查取样罐内介质流向是否正确。
5.1.2 检查探头是否处于动态循环的水样中,表头指示是否正常,探头
玻璃球中参比液数量是否正确。 5.1.3 开机步骤:
在接通电源前应检查安装是否正确、所有辅助设备是否可用。 1〕检查各连线极性是否正确;
2〕打开取样罐进样阀门,使取样罐内液体处于动态循环状态; 3〕接通外表电源;
4〕对新投用的PH仪应进行两点标定后投入使用,关于暂停使
用时刻不长且使用状况良好的能够考虑使用单点标定。
5.1.4 暂停和停机:假如外表运行一段时刻后要暂停或停机,带样品缓
冲罐的将样品管路按照先关上游阀后关下游阀的顺序,保证探头不受压并浸泡在液体介质中,视外表说明书的要求选择是否关闭供电盘内对应的电源开关;假如探头没有浸泡在工艺介质中,需将探头放在PH值为中性的介质护套中。
5.2、分析仪标定
5.2.1 标定材料:PH值为4和6.86及9.18的缓冲剂各一袋,蒸馏水〔或
去离子水〕1000ml,250ml烧杯三个,滤纸一盒,平口小螺丝刀一把,数字万用表一台。 5.2.2标定步骤:
1〕将PH值为4〔临苯二甲酸氢钾〕和9.18〔四硼酸钠〕的缓冲剂分别倒入250ml烧杯中,用蒸馏水〔或去离子水〕配制成250ml缓冲液;
2〕另外用蒸馏水配制PH值为6.86缓冲液250ml待用;剩余蒸馏水留置作冲洗用;
3〕将探头先用蒸馏水〔或去离子水〕清洗,再用滤纸擦干后浸入PH值为4的缓冲液中,读取其测量值;
4〕依照测量值与实际值的偏差,通过软件或硬件调整ZERO〔零点〕使其指示为4左右;
5〕将探头拿出,用滤纸擦干再用蒸馏水〔或去离子水〕清洗,擦干后浸入PH值为9.18的缓冲液中,读取其测量值; 6〕依照测量值与实际值的偏差,通过软件或硬件调整SPAN〔量程〕使其指示为9.18左右;
7〕将探头拿出,用滤纸擦干再用蒸馏水〔或去离子水〕清洗,擦干后再浸入PH值为6.86〔混合磷酸盐〕的缓冲液中,读取其测量值;
8〕假如二次表准确的测定其为6.86,那么标定终止,否那么重新调整零点和量程,反复多次,直到能够准确的测量出两种缓冲液的标准值为止。
9〕标定终止后,将表盖固定好,探头插入取样罐或工艺管道中,开始分析样品。
5.3 、分析仪日常检查
5.3.1样品管线是否泄漏;
5.3.2工艺管路及外表内部是否有堵塞现象; 5.3.3分析仪现场指示值是否准确;
5.3.4取样罐内水样是否循环流淌,罐内是否有漩涡; 5.3.5操纵室DCS指示值是否准确。 5.4 、本卷须知
5.4.1 装拆电极时,勿用手接触电极敏锐膜,以防油污;
5.4.2 电极敏锐球泡与取样罐底部应留有一定距离,太近易碰碎电极,
太远那么阻碍响应速度;
5.4.3 标定时应注意不要碰碎电极,最好使用塑料烧杯;
5.4.4 水样在静止和流淌时的测量值是不同的,因此应保持取样罐内水
样保持稳固的流速,液位保持动态平稳。样品流速以取样罐溢流口有介质流出,而取样罐顶无介质溢出为准
5.4.5 样品温度不宜波动太大,应保持在25℃左右,因为缓冲液的值
只有在25℃时才是标准值;
6、检查与验收:
6.1、作业人职员作完成后第一应对工作内容进行确认,确认外表室内外指
示正常。然后交工艺确认投运,并在工作票上签名。 6.2、作业完成后,应做倒工完料尽场地清。 7、外表投用时及投用后的要求及本卷须知:
7.1 外表投用时,要确认DCS上的指示是否与表头指示一致; 7.2 外表投用后,要加强巡检,观看外表动态运行状况;
7.3 外表投用后,在与化验对比结果上要求比对时刻、采样地点、测量方
法等,否那么除趋势外,在数值上无可比性。