2003100墙模板(木模板)计算书
计算依据:
1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计标准》GB 50017-2017
5、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018
一、工程属性
新浇混凝土墙名称 2003100 新浇混凝土墙墙厚(mm) 200 混凝土墙的计算高度(mm) 3100 混凝土墙的计算长度(mm) 5000 二、荷载组合
《建筑施工模侧压力计算依据规范 板安全技术规范》混凝土重力密度γc(kN/m) 324 JGJ162-2008 新浇混凝土初凝时间t0(h) 4 外加剂影响修正系数β1 1 混凝土坍落度影响修正系数β2 1 混凝土浇筑速度V(m/h) 2 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度3.1 H(m)
min{0.22γct0β1β2v新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k(kN/m) 21/2,γcH}=min{0.22×24×4×1×1×221/2,24×3.1}=min{29.868,74.4}=29.868kN/m 倾倒混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q3k(kN/m) 22 结构重要性系数γ0 1 可变荷载调整系数γL 0.9 新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k=min[0.22γct0β1β2v1/2,γcH]=min[0.22×24×4×1×1×21/2,24×3.1]=min[29.87,74.4]=29.87kN/m2
S承=γ0×(1.3G4k+γL×1.5Q4k)=1×(1.3 × 29.868+ 0.9×1.5×2.000)=41.53kN/m2 正常使用极限状态设计值S正=G4k=29.868 kN/m2
三、面板布置
小梁布置方式 竖直 左部模板悬臂长(mm) 125 小梁间距(mm) 250 小梁一端悬臂长(mm) 250 主梁间距(mm) 500 主梁一端悬臂长(mm) 250 对拉螺栓横向间距(mm) 500 对拉螺栓竖向间距(mm) 500
模板设计立面图
四、面板验算
面板类型 覆面木胶合板 面板厚度(mm) 15 面板抗弯强度设计值[f](N/mm) 215.444 面板弹性模量E(N/mm) 29350 墙截面宽度可取任意宽度,为便于验算主梁,取b=0.5m,W=bh2/6=500×152/6=18750mm3,I=bh3/12=500×153/12=140625mm4