陕建翠园锦绣项目工程
地下车库机电安装工程 给排水工程专项施工方案
编制:
审核:
批准:
建工安装集团有限责任公司 二〇一七年二月二十五日
目 录
第一章 概况 ............................................................................................................... 1
一、工程概况 ....................................................................................................... 1 二、系统概况 ....................................................................................................... 1
1、室外消防给水系统: ............................................................................. 1 2、 室消火栓给水系统(均为普通消火栓): ....................................... 1 3、 湿式自动喷水系统: ........................................................................... 1 4、 灭火器配置 ........................................................................................... 1
第二章 施工准备 ....................................................................................................... 2
一、材料要求 ....................................................................................................... 2 二、主要机具 ....................................................................................................... 2 三、作业条件 ....................................................................................................... 2 第三章 操作工艺 ....................................................................................................... 3
一、工艺流程 ....................................................................................................... 3 二、安装准备 ....................................................................................................... 3 三、管道安装 ....................................................................................................... 3 四、阀门及设备安装 ........................................................................................... 6
1、报警阀安装 ............................................................................................. 6 2、水流指示器安装 ..................................................................................... 7 3、水泵结合器安装 ..................................................................................... 7 4、消火栓箱 ................................................................................................. 7 5、喷头布置 ................................................................................................. 8 6、管道试压、冲洗、通水调试 ............................................................... 15
第四章 质量标准 ..................................................................................................... 15 第五章 成品保护 ..................................................................................................... 16 第六章 应注意的质量问题 ..................................................................................... 16 第七章 应具备的质量记录 ..................................................................................... 17
第一章 概况
一、工程概况
本工程卫浴市,为地下车库,建筑面积约为134545.06㎡。该工程地面以下共一层,包含六个人防区域,设备用房,自行车库,汽车库。 二、系统概况
1、室外消防给水系统:
本工程室外消防设计流量20L/S,火灾延续时间2小时,用水量144m3。室外消防系统用水有消防泵房加压供给。室外消防供水管道在小区形成环状供水管网,其上设置室外消火栓。室外消防管网及室外消火栓详见总平面设计图。
2、室消火栓给水系统(均为普通消火栓):
该建筑物属一类汽车库,室消火栓用水量为15L/s,室外为20L/s,初期火灾消火栓用水由3号楼屋面高位水箱重力流供给,高位水箱容积为V=21m3,以后启动泵房消防泵从消防水池去睡加压灭火,消防蓄水池容积为V=620m3,储存室外消防水量和自喷水量,消防泵房和水池在车库放置。消火栓系统分高区和低区,低区为地下1层,高区1层至31层(住宅),低区供水由高区管道经减压阀减压供给。室外设两套地上式水泵结合器供低区使用(高区水泵接合器在各住宅单体已设置)。供灭火时消防车补水用,消防水箱出水管上设置流量开关,消火栓泵出水管上设置压力开关二者用于自动启动消火栓泵。消火栓栓口压力控制在P≤0.50MPa水泵接合器安装详见99S203-24,室消火栓安装详见15S202-19乙型(带灭火器及自救卷盘1800×700×240)。
3、湿式自动喷水系统:
本工程地下一层设置自动喷水灭火系统,按中危险级Ⅱ级设计,喷水强度8L/min.m,灭火用水量30L/s,消防压力为0.45MPa。喷头采用直立型8℃玻璃球喷头(备用100个)。室外设两套地上式水泵接合器,安装参见99S203,连接在自喷泵出水管上及湿式报警阀前。该工程所有湿式报警阀,型号未ZSFZ1590,分散安装在地下车库。
4、灭火器配置
本建筑物灭火器配置场所的危险等级为中危险级,灭火器的灭火级别为B类。灭火器均