好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

深基坑局部降水施工工法 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

深基坑局部降水施工工法 1.前言 随着城市高层建筑的发展,深基坑工程越来越多,地下水的治 理成为施工过程中的关键。在地下水位高、承压含水层厚度大、水 量丰富的地区,地下工程施工时,由于电梯井、集水井要比建筑物 基础低 1.5-2m,因此降水井必须增加深度,致使降水费用的增加。 2.工法特点 2.1 局部井点降水,采用机具、设备较简单,易操作,可有效的缩 短工期。 2.2 降水效果好,能使局部基底以上土质保持干燥。 2.3 降水期间投入人力、物力少,减少降水成本。 3.适用范围 适用于地下水位以下比建筑物基础低的电梯井、集水井等部位 的局部降水施工。 4.工艺流程及操作要点 4.1 工艺流程 电梯井、集水井放线 敷射泵管降水 4.2 操作要点 开挖至设计标高以下1.5m 基础砖模、垫层施工 卵 安装钻孔钢管、周围填 石筏板施工完一周后封堵钢管 4.2.1 根据图纸要求确定电梯井、集水井位置,用挖掘机在该部位 进行开挖,开挖过程中涌水出现后,及时放置潜水泵抽取涌水,保 证坑底不出现明水。 4.2.2 根据电梯井、集水井的坡度下挖至设计标高以下 1.5m。 4.2.3 采用直径 300㎜、壁厚 6mm 的钢管 3m(根据筏板实际厚度而 定),在钢管上口以下 500mm 处设置止水钢板一圈,止水钢板宽度为 100mm,自止水钢板以下 1300mm 至钢管底部四周全部钻孔,并用密 目网包扎。 4.2.4 抽水泵出水口处焊接直径 280mm 圆形钢板。 4.2.5 安装钢管,放入抽水泵,抽水泵应 24 小时抽水,在钢管四周 用 20-30mm 卵石回填至垫层底标高,铺设无纺土工布一道。 4.2.6 潜水泵抽水期间,派专人看护,以保证地下水位低于垫层 200mm,等水位稳定后开始浇筑 120mm 厚 C15 混凝土垫层。 4.2.7 防水卷材施工时,钢管四周上翻 300mm,外抹水泥砂浆保护层, 筏板施工时钢管四周增加加强筋,钢管高出筏板标高 200mm,保护 好管口防止混凝土进入。 实际效果如图 4-2-4-1、4-2-4-2

图 4-2-4-1

4.2.8 筏板混凝土浇筑完成一周后对钢管进行封堵。

4.2.9 为保证水位不迅速上升采用分层浇筑混凝土,首先向钢管中

浇筑一半比筏板高一标号的抗渗膨胀混凝土,水泵继续抽水,待混

凝土

达到强度后将抽水管及电线从管内混凝土顶部截断,继续浇筑抗渗 膨胀混凝土至管口,待混凝土强度达到设计要求后切除多余钢管。 4.3.0 钢管口焊盖板封堵。 5.材料与设备 5.1 材料:焊制钢管、止水钢板、密目网等。 5.2 设备:自吸水泵、焊机、振动棒。 6.质量控制 6.1 降水质量标准及质量控制,遵循《建筑与市政降水工程技术规 范》(JGJ/T111-98)的标准规定。 6.2 质量保证措施 6.2.1 制定有针对性的技术交底,严格按照技术交底执行。 6.2.2 安排专人负责抽水、观测,做好观测记录。 6.2.3 加强工人成品保护的教育,提高成品保护意识。 7.安全措施

深基坑局部降水施工工法 - 图文

深基坑局部降水施工工法1.前言随着城市高层建筑的发展,深基坑工程越来越多,地下水的治理成为施工过程中的关键。在地下水位高、承压含水层厚度大、水量丰富的地区,地下工程施工时,由于电梯井、集水井要比建筑物基础低1.5-2m,因此降水井必须增加深度,致使降水费用的增加。2.工法特点2.1局部井点降水,采用机具、设备较简单,易操作,可有效的缩短工期。2.2降
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1tjnf1z90o6m3qp9xkwe9ersa9pruq00xcv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享