Iset1=Kc1*Irh*√εh --------------- 公式(1)
Iset3=Kc3*Irh --------------- 公式(2)
式中: Iset1--------------断路器脱扣器长延时电流
Iset3--------------断路器脱扣器瞬动电流
Kc1------------断路器脱扣器长延时电流计算系数,电阻焊机取1.1
Kc3------------断路器脱扣器瞬动电流计算系数,电阻焊机取2.2
Irh ------------焊机一次额定电流
εh -----------焊机额定暂载率
下面举例说明选择的方法(以常熟开关厂热磁塑壳产品为例):
某悬挂点焊机额定容量为160kVA, 额定暂载率为20%,一次侧额定电流为Irh=160/0.38=421A.。
根据公式(1),Iset1=Kc1*Irh*√εh=1.1*421*√0.2=207A,据此选择断路器壳架电流225A,额定电流为225A。
根据公式(2),Iset3=Kc3*Irh =2.2*421=926.2A,瞬动时电流选择5*225=1125A。即选5倍In。
机动车工业通用焊机的电气特性及配电设计