取防止雨水侵入和动物进入的措施。

5、建立技术交底制度,向专业电工、各类用电人员进行安全技术交底,并在技术交底上签字。

6、建立安全检测制度,从临时用电工程开始,每月两次对临时用电工程进行检测。主要内容是:接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等,以观察临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

7、建立电气维修制度,加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患。 8、建立安全检查和评估制度。我公司安全科将定期对现场用电安全情况进行检查评估。

9、建立安全用电责任制,对临时用电工程各部门的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

10、建立安全教育和培训制度,定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,经过考核合格者持证上岗,禁止无证上岗。 (二)技术措施

1、严格执行“一机一闸”“两级漏电保护”“三级配电”“三相五线”制。 2、必须使用合格的“三箱”,并严格执行关门用电制。

3、所有电动工具、开关、电器、插头、插座、电线、电缆、熔丝的负荷容量必须与所控制的机电设备负荷容量相适应,严禁超负荷使用。

4、所有露天使用的电器设备应有必需的防雨、防雷措施。

5、分配电箱与末级开关箱所选用的两级漏电保护的漏电动作电流和漏电动作时间合理配合,使之具有分级分段保护能力。

6、手持电动工具,移动用电器械及污水泵必须配有专用的漏电保护器。 7、电气设备或线路有故障时,应由两名以上电工进行检修,并在相应的

开关箱上悬挂“禁止合闸”的标示牌。

8、电气设备应定期检查其绝缘状况,每次使用前必须仔细检查其所配电缆是否破损,发现问题应立即包扎或更换。

9、定期检查漏电保护器是否有效保护动作,否则立即更换。

10、手持照明灯具和潮湿环境使用的照明灯具应使用36v安全电压供电。 11、配电线路、机电设备,必须按照确定的位置、走向布设,禁止临时乱拉乱接,禁止将电源线直接绑在钢管等金属物上。

12、不得在高、低压线路下方施工、堆放构件、架具、材料、杂物或搭设临时设施。

13、线路的安全距离必须满足规范要求,如因受现场原因限制达不到安全距离时,必须增设屏障、遮拦、围栏或保护网等防护措施,并悬挂醒目的警告标志牌。

14、电源干线的起止杆、中转杆和丁字杆,都应该设拉线,拉线上端2米处要设绝缘瓷珠,与地面的夹角为45度为宜。

15、各种电动机械设备,必须按规定作保护接零或作保护接地。禁止同一电网的设备接零、接地混用。避雷接地电阻不大于10Ω,接地重复接地电阻不大于4Ω。

16、保护零线不得装设开关或熔断器,并使用绿/黄双色线。在任何情况下,都不得使用绿/黄双色作负荷线(PE线为黄绿双色;零线为淡蓝色;相线为黄、绿、红色)。

17、开关箱必须设门加锁并按规定位置架设。进、出线应从开关箱的下方穿行,并采取防雨、防尘措施,箱内必须装设漏电保护开关。实行“一机一闸”挂牌制。箱内的电器必须可靠完好,不得使用破损、不合格的电器。

机电操作人员因故离开岗位时必须拉闸断电、并锁好开关箱。

18、手持电动工具和水泵必须配置额定动作电流<15mA、额定动时间<0.1S的漏电保护器。

19、照明线路架设必须满足规范的要求,特殊场所应按规定使用安全电压。禁止照明线、动力线、保护零线、工作零线混合使用。大型机械应在顶端装设醒目的红色信号灯。

五、施工临时用电安全防护

施工临时用电设备按《建筑物安装工程安全技术》进行安全防护设计。 1、施工层上的配电线路必须按有关规定架设整齐。

2、配电系统采用分级配电,各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定,电器开关应标明用途。

3、手持电动工具的电源线、插头、插座应完好。电源线不得任意接长和调换。电动工具的外壳绝缘应完好无损。使用、维修、保管应有专人负责。

4、按规定布线和装设夜间施工照明灯具。所有灯具都要做好防雨水设施。 5、电焊机应有单独开关,其外壳应做接零或接地保护。一次线长度应小于5m,二次线长度应小于30m,两侧接线应压接牢固,并安装可靠的防护罩。电焊机设置地应防潮、防雨、防砸。

六、电气防火技术和组织措施 (一)电气防火组织措施

1、建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。

2、建立电气防火责任制,加强进行防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。

3、建立电气防火教育制度,经常进行电气防火知识教育和宣传,提高各

类用电人员电气防火自觉性。

4、建立电气防火检查制度,发现问题,及时处理。 (二)电气防火技术措施

1、健全现场防火组织,落实消防设备;制定防火制度、做好防火宣传教育。在易燃、易爆、火灾危险处,挂设防火安全色标。

2、电器设备应按“国家规范规程”进行安装,定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查,凡不符合安全要求的,要及时维修或更换。

3、电动机械应注意防潮、防尘、防腐,严禁超负荷运行。对长期没有运行的电动机械,在启动前应测量其绝缘电阻。合闸后,如果不运转,应立即切断电源,排除故障。

4、不准使用电炉、电热器具。木工车间(棚、房)、易燃易爆场所,严禁烟火。

5、照明设备应安装保险丝或自动开关装置,与可燃物之间应保持安全的距离。灯泡上不准用布或纸包裹。

6、照明线的安装高度、架设方法应符合规范要求。

7、高压碘钨灯等照明设备的整流器,不应装在可燃物上。卤钨灯使用的导线,应采用绝缘的耐热线。

8、开关箱、配电箱内禁止存放易燃易爆物及杂物。 9、总用电设备附近应设置4kg干粉灭火器2只。

10、焊接作业人员应该严格遵守《建筑安装工作安全技术操作规程》。焊接作业场所应符合要求,与可燃物要保持安全距离。

七、触电事故应急预案

为了预防施工现场触电事故的发生,最大限度的减少人员伤害和损失,

特制定本预案。

(一)组织机构及职权: 1、应急领导小组 组 长: 电话 成 员: 电话

电话 电话

应急值班室设在项目经理部,施工现场配备装载机、吊车、运输车等救援机械。

2、职权:对人力、物力、财力进行调配,总体协调各部门在紧急应变中的分工协作和统一指挥。

(二)触电事故风险分析与处理

(1)触电风险高发位置有:用电设备、配电盘、高压线路周围。 (2)触电事故发生的原因:

①触电事故多发生在二、三季度,主要原因是天气潮湿、多雨加上天气炎热,人体多汗穿衣单薄,人体电阻大大下降,另外雨季施工河道内水位上升,这些都增加了触电的危险。

②手持和可移动用电设备易发触电事故。 ③误操作造成触电事故。

(3)触电急救:

①自救:当自己触电时,如果神志清醒,则首先要保持冷静,迅速设法摆脱电源。如跨步电压触电,应立即单脚跳出危险区域,另外,还要防止摔伤、撞伤等二次事故。

桥梁拆除专项施工方案