实用标准文档
目 录
一 编制依据 .................................................. 1
二 工程概况 .................................................. 1
三 施工部署 .................................................. 2
四 材料准备 .................................................. 3
五 施工方法 .................................................. 4
六 质量和安全措施............................................. 8
七、附图计算书(附后) ......................................... 9
文案大全
实用标准文档
一 编制依据
序号 1 2 3 4 5 6 二 工程概况 2.1工程简介 序号 1 2 3 4 5 6
2.2整体工程概况
项 目 工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 内 容 扬中市实验小学学生食堂及教学用房改扩建工程 扬中市三茅街道园丁路900号 扬中绿洲置业有限公司 江苏昊都建设工程有限公司 江苏金丰华工程监理咨询有限公司 江苏丹建集团有限公司 内 容 钢管脚手架扣件 建筑施工高处作业安全技术规范 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 建筑施工安全检查标准 建筑结构荷载规范 工程施工图纸 备 注 GB15831-2006 JGJ80-2011 JGJ130-2011 JGJ59-2011 GB50009-2012 文案大全
实用标准文档 1 落地脚手架 步距 搭设部位 1800 800 800 首层至四层楼面(高度10.8米) 立杆 里排立杆距墙 脚手板 单 杆 单立杆 250㎜ 2 间距 纵距 横距 3 剪刀撑 4 连墙件设置 采用2步3跨,竖向间距3.6米,水平间距2.4米 同时作业层数 1层 5 脚手板铺设层数 1层 6 回填土类别 原杂填土 三 施工部署
3.1 卸料平台选型
本工程卸料平台采用直径48×3.0mm钢管搭设的落地式脚手架。 3.2卸料平台的尺寸及位置
设置二、三、四层卸料平台,为连体台阶,每层平面尺寸为2.4m×4.8m,高度分别为3.6米、7.2米、10.8米,分别在C轴外侧⑤-⑦轴间、9轴外侧D-E轴间两处设置。卸料平台现场平面布置图:
文案大全
实用标准文档
详见下列示意图:
文案大全
实用标准文档
四 材料准备 4.1 钢管的进场检验
本工程使用外径48扣件式钢管脚手架,其检验标准如下: (1)应有产品质量合格证;
(2)应有质量报告,钢管材质检验方法符合国家现行标准《金属拉伸试验方法》(GB/T 228-2010)的有关规定;
(3)钢管表面应平直光滑,不得有裂缝、结疤、分层、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;
(4)钢管必须涂有防锈漆; (5)钢管质量标准见下表: 序号 1 2 3 △=△1+△2) 钢管弯曲偏差 a.各种杆件端部弯曲(起弯曲点距离杆端l≤1.5m) 4 b.立柱钢管弯曲: ≤12 3m<l≤4m ≤20 4m<l≤6m c.栏杆、支撑体系钢管弯曲 ≤30 钢板尺 ≤5 项 目 外径48.0mm,壁厚3.0mm 钢管两端端面斜切偏差(△) 钢管内外表面锈蚀深度 ≤0.5 游标卡尺 允许偏差(mm) 检查工具 -0.5 1.70 游标卡尺 塞尺 文案大全