1、设计资料

1.1 1)某厂房跨度为21m,总长90m,柱距6m,屋架下弦标高为18m。

2)屋架铰支于钢筋混凝土柱顶,上柱截面400×400,混凝土强度等级为C30。 3)屋面采用1.5×6m的预应力钢筋混凝土大型屋面板(屋面板不考虑作为支撑用)。2

4)该车间所属地区江苏省广州市。 5)采用梯形钢屋架。

1.2考虑静载:①预应力钢筋混凝土屋面板(包括嵌缝)1400N/m2 ②二毡三油

4支撑重量;70N/m2 防水层400N/m2 ③找平层2cm厚400N/m2○

考虑活载:①活载700 N/m2 6)地震设防烈度为7

7)钢材选用Q235钢,焊条为E43型。

1.3、屋架形式和几何尺寸

屋面材料为大型屋面板,故采用无檩体系平破梯形屋架。 屋面坡度 i=1/10;

屋架计算跨度L0=21000-300=20700mm;

端部高度取H=1990mm,中部高度取H=3040mm(为L0/6.8)。 屋架几何尺寸如图1所示:

253028642290235901990150a1350ce1500×7=10500g 图1:21米跨屋架几何尺寸 2、支撑布置

2.1 由于房屋长度有6米,故在房屋两端及中间设置上、下横向水平支撑和屋架

1

30402389012439075.150507..51550717.57.515011507.550H.5G5071DFCAB286312261344h

两端及跨中三处设置垂直支撑。其他屋架则在垂直支撑处分别于上、下弦设置三道系杆,其中屋脊和两支座处为刚性系杆,其余三道为柔性系杆。 2.2

上弦平面支撑布置

2

屋架和下弦平面支撑布置

垂直支撑布置3、设计屋架荷载

屋面活荷载与雪荷载不会同时出现,从资料可知屋面活荷载大于雪荷载,故取屋面活荷载700

N/m2计算。沿屋面分布的永久荷载乘1/cosα=(√102

+1)/10=1.005换算为沿水平投影面分布的荷载。桁架沿水平投影面积分布的自

3

重(包括支撑)按经验公式(Pw=0.12+0.011?跨度)计算,跨度单位为m。 标准永久荷载: 二毡三油防水层 2cm厚找平层

1.005x0.40=0.402kN/m2

1.005x 1.4=1.407kN/m2

1.005x 0.4=0.402kN/m2

预应力混凝土大型屋面板(包括灌缝)

屋架和支撑自重为 0.07+0.12+0.011x21=0.421kN/m2 _____________________________

共 2.632kN/m2

标准可变荷载: 屋面活荷载

0.7kN/m2

_____________________________

2

共 0.7kN/m

考虑以下三种荷载组合

① 全跨永久荷载+全跨可变荷载 ② 全跨永久荷载+半跨可变荷载

③ 全跨桁架、天窗架和支撑自重+半跨屋面板自重+半跨屋面活荷载 (1)全跨永久荷载+全跨可变荷载(按永久荷载效应控制的组合)

全跨节点荷载设计值:

F=(1.35x 2.632kN/m2+1.4x 0.7x 0.7kN/m2 )x 1.5m X 6m=38.1528kN (2)全跨永久荷载+半跨可变荷载

全跨永久荷载设计值: 对结构不利时:

F1,1=1.35x2.632x1.5x6=31.9788KN(按永久荷载效应控制的组合) F1,2=1.2x2.632x1.5x6=28.4256KN(按可变荷载效应控制的组合) 对结构有利时:F1,3=1.0x2.632x1.5x6=23.688KN 半跨可变荷载设计值:

F2,1=1.4x(0.7x0.7)x1.5x6=6.174KN(按永久荷载为主的组合)

F2,2=1.4x0.7x1.5x6=8.82KN(按可变荷载为主的组合)

(3)全跨桁架包括支撑自重+半跨屋面板自重+半跨屋面活荷载(按可变荷载效

应控制的组合)

全跨节点桁架自重设计值:

对结构不利时:对结构有利时:

F3,1=1.2x0.421x1.5x6=4.5468KNF3,2=1.0x0.421x1.5x6=3.789KN

半跨节点屋面板自重及活荷载设计值:

22F?1.2?1.4kNm?1.4?0.7kNm?1.5m?6m=23.94kN??4

4

4、屋架杆件内力计算

用图解法先求出全垮和半跨单位节点荷载作用下的杆件内力系数,然后乘以实际的节点荷载,屋架在上述第一种荷载组合作用下,屋架的弦杆、竖杆和靠近两端的斜腹杆,内力均达到最大,在第二种和第三种荷载作用下,靠跨中的斜腹杆的内力可能达到最大或发生变号。因此,在全垮荷载作用下所有杆件的内力均应计算,而在半跨荷载作用下仅需计算靠近跨中的斜腹杆内力。

50.01..01.011.01.001..01H-12.18-1.57-4.40-1.0--0.57.68-1.0.100+4c.744+9e21.96+1a47-1+.01.33+1.03.60000+1.50.7010632684368190+3.0+6.6+7.3+5.8+4.6+3.0+1.0acegg'e'c'a'

计算结果列于下表:

5

00+1.80.48--01.0.0.010..011.011.0.0.01.510FGHG'F'EE'DD'CC'BAB-5.3'A1916'8.6-9-3.3932.37-01-2.31.652-000.000.0913-1.0+0.781.76+1hgCBA274.70-00.092ED262.11-413GF81.21-+2.7+0.37+5.8922808-1.200+1.222-1.039-1.525+3.960-1.7761--12..06-2.043-0-5..654