建筑电气工程监理实施细则(指南)
一、编制依据
1.建设工程相关法律、法规文件; 2.已批准的监理规划,施工组织设计; 3.设计图纸及相关有效变更文件;
4.现行相关规范、规程及技术标准。主要有: ⑴《建设工程监理规范》GB50319-2000; ⑵《天津市建设工程监理规程》DB29-131-2005; ⑶《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; ⑷《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; ⑸《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001; ⑹《住宅建设适用规程》DB29-120-2005;
⑺《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96;GB50255-96;
GB50256-96;GB50257-96。
二、专业工程特点
针对具体工程设计内容编制此部分。
三、监理工作流程
见图1
四、监理工作检查要点及目标值
㈠施工准备(事前控制)
1.检查施工图纸审批情况,学习熟悉设计图纸和设计交底。图纸应经审批合法有效;充分了解及掌握设计内容和要求。并将问题于交底提出,做好记录存查;
2.对安装单位进行监理工作书面交底。应交待监理工作程序和要求,且相关方签知留存备查;
3.审核安装单位及相关人员的资格证件。其单位资质以及项目负责人和特工种岗位证书等均应符合要求,且达到证件真实有效,人证相符;
---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里
-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
熟悉图纸 图纸会审和交底 安装单位资质审核 安装技术措施方案审核 相关人员资格证件审核 监理工作交底 进场材料、设备质量证件审核 现场材料、设备检查、验收 复试项目见证取样、送试 复试报告审核 预留预埋检查 隐蔽项目检查验收 检验批检查验收 分项工程质量核定 设备安装检查
现场检验、测试和调试项目见证和旁站 分部工程质保资料检查和核定 分部工程检查验收 资料整理、登目并归档
---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里
-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
图1
4.审核安装施工方案。其方案内容,技术、安全措施等应能满足专业施工的需要,并保证质量达标;
5.检查和验收进场材料、设备的质量情况,其质量主要要求和相关指标,应符合下列各相应规定:
⑴主要材料、设备、成品和半成品进场检验合格,且在记录表中给予确认,
方可在施工中应用;
⑵因有异议送有资质试验室进行抽样检测,并出具合格报告才能使用(配
电电线、电缆、照明开关、插座、节能照明光源、灯具及附件要按节能要求进行复试);
⑶进口电气设备、器具,材料应符合规范要求外,还应有商检证明和中文 ⑷高、低压电气设备(成套),如:变压器、箱式变电所、高压电器、电瓷
制品、成套配电柜、控制柜、动力和照明配电箱、不间断电源等,应检查产品合格证、随带技术文件、安全认证资料标志(3C标志)、出厂检验报告、产品型式检验报告,不间断电源还应提供出厂试验记录。其外观应检查:铭牌,附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,接线无脱落,蓄电池柜内电池壳体无损坏、漏油,充油、充气设备无泄露,涂层完整,无明显凹凸缺陷,高压充气设备气压指示正常;
⑸电动机、电加热器、电动执行机构、低压开关设备也应按上述⑷中相关
内容检查,并达标;
⑹对照明灯具及附件进行检查,应具有:合格证、产品检验报告(型式检
验报告)、安全认证资料及标志(3C)、随带技术文件,消防及人防用灯具还应符合专用要求。其外观检查时,成套灯具应现场抽样检测:绝缘电阻值≦2MΩ、;内部接线材料应为铜芯绝缘电线;芯线截面积≦0.5㎜2,绝缘厚度≦0.6mm;
⑺对开关、插座、接线盒、风扇及附件进行检查,应具有:合格证、防爆
产品专用合格证及防爆标志、安全认证资料标志(3C)、产品检验报告。其外观涂层,调速器等附件适配性均应符合设计及规范要求(对产品绝缘材料及阻燃性能有异议时,送有资质试验室检测,并出具报告);对开关、插座电气和机械性能进行现场抽样检测:电气间隙≦3mm;爬电距离≦3mm;绝缘电阻≦5MΩ;
⑻对电线、电缆进行检查,应按批检查合格证。(合格证应有生产许可编号,
按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023.1-5023.7标准生产,
---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------
建筑电气工程监理实施细则