1 结构概况

滤站结构6.65MTD以下为钢筋砼结构,6.65MTD以上为钢结构,基础设计桩为钻孔灌注桩,桩径600mm。158根,砼等级C20,结构砼等级为C25,S6。 考虑装修工程及钢结构工程垂直运输机器,设龙门架一座。 2 施工顺序

灌注桩施工→大口井降水→开槽→垫层→基础底板施工→框架柱浇筑,池壁浇筑2.7m标高→池壁,框架柱2.7m--6.5m→3.300走道板及水槽浇筑→6.6顶板浇筑 3 灌注桩施工

施工场地有淤泥,无法施工,必须先清淤,再行换填素土(压实系数0.8-0.85)然后打桩,桩完成14天后采用低应变动力检测的方法验桩,检测数量为10根。 4降水 滤站降水采用直径600的大口井8座,槽底做明沟排水,明沟井挖后立即回填1寸碎石,明沟断面尺寸0.5×0.5m,槽底四角做四座集水井,直径1.5m深2m。 5土方开挖 土方开挖采用1m单斗反铲挖掘机一台,开挖至灌注桩甩筋上20cm处,其余土方由人工清除,开槽土方全部外运,桩头部分由人工剔除。 排水:用2寸潜水泵抽水至临时管线,临时管线采用φ300承插口PVC管埋入地下0.5m,每20m设收水井1座,井高于地面50cm内口尺寸0.75×0.75,壁厚240mm。 3.350i=31:10.250300500-1.250500100037000滤站开槽平面图 滤站开槽断面图集水井上坡线下坡线明沟垫层线221001800460037000 滤站开槽剖面图 滤站开槽平面图6验桩 桩完成14天后采用低应变动力检测的方法验桩。检测数量不小于桩总数的20%。 7垫层 垫层采用100×1500的组合钢模板,一次浇筑完成。砼现场搅拌。 8钢筋工程 钢筋现场加工区加工。 底板池壁采用梯片1.2m一道作为架力筋。φ14以下钢筋采用绑扎,φ16以上钢筋采用对焊,纵向钢筋采用电渣压力焊。 9模板工程

模板采用普通组合钢模板用300×1500与200×1500,底板与池壁采用吊模,底板吊模高0.97m。池壁部分支模采用普通组合钢模板。

966200模板钢筋支架三角支架100X100500300钩头螺栓扣件木桩500310架子管模板 滤站底板模板图滤站底板模板图 滤站墙及柱模板图 架子管10脚手架工程 滤站墙及柱模板图 为满足工程的钢筋绑扎,支模及浇筑砼顶板等工序,采用WDJ碗扣脚手架,池壁内搭设满堂红脚手架。外池壁搭双排碗扣脚手架。双排脚手架基础处理(详见4.1.1.8) 11砼工程 砼工程采用商品砼,泵送,底板一次浇筑到池壁970mm处。 砼一步浇筑到底板及池壁吊模处,二步浇筑中间墙及柱下皮,三步浇筑到2.7处的板及

650止水钢板扣件对拉螺栓300柱,四步浇筑到2.7--6.5柱下皮,五步浇筑滤站内的各种构筑物,六步浇筑6.62处走道板。 12试水

清出池内杂物,池壁上对拉螺栓用1:2的干硬性水泥砂浆(内掺3%防水粉)堵抹,池壁布置10个沉降观测点,作好标志,并测量其高程,作好原始记录。 试水采用两台四寸泵抽水。

a、 水池充水时的水位上升速度不宜超过2m/d,相临两次充水的间隔时间不应小于24

小时。

b、 每次充水宜测读24小时的水位下降值,计算渗水量,当发现渗水量过大时,应停

止充水。待处理后方可继续充水。

c、 充水至设计水深进行渗水量测定时,采用水位测针测定。水位测针的读数精确度

达到1/10mm。

d、 现场测定蒸发量的设备,可采用直径为50cm,高30cm的敞口钢板水箱,并设有

测定水位的测针。水箱不得渗漏。 e、 测定水池中水位的同时,测定水箱的水位。 13回填工程

1) 基坑回填必须在构筑物的地下部分验收合格后及时进行。 2) 回填土的压实度应符合设计要求。

3) 填土表面应略高于地面、清理平整、并利于排水。