好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通信线路工程施工关键控制点现场作业指南口袋书V版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

通信线路工程施工关键控制点现场作业指南口

袋书V版

Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

.

内部资料

注意保密

中国移动通信集团海南有限公司

通信线路工程施工关键控制点现场作业指南

主编部门:中国移动海南公司工程建设中心 协编单位:广东达安工程项目管理有限公司 印发日期:2011年6月

目 录

1、通信线路工程施工关键控制点…………………………….3 2、直埋光缆施工关键控制点现场作业指南 ..……………..4 3、架空光缆施工关键控制点现场作业指南………………….8 4、管道光缆施工关键控制点现场作业指南…………………10 5、局(机房)内光缆施工关键控制点现场作业指南……..12 6、管道工程施工关键控制点现场作业指南…………………14 7、安全施工关键控制点现场作业指南……………………..20 8、传输管线工程机械顶管施工操作规范…………………..24 9、机械顶管安全操作规范……………………………………30 10、工程建设重大事故应急救援预案…………………….33

一、通信线路工程施工关键控制点

1、直埋光缆埋深

表 敷设地段及土质 埋深(米) 备注 普通土、硬土 ≥ 半石质、砂砾土、风化石 全石质、流沙 市郊、村镇 市区人行道 穿越铁路(距道渣底)、公路(距路面) 沟、渠、水塘 农田排水沟

≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ 从沟底加垫10CM细土或沙土表面算起 2、光缆在施工时,如与其它直埋光缆或地下直埋管线交越时,应与所属部门共同商讨,直埋光缆的敷设采用人工挖沟及机械挖沟两种方式,光缆埋深应符合表要求。

3、与其它线缆及管线交越时,应根据设计要求,用钢管保护本工程光缆,并埋设标石作标记(最终交越方案以与有关单位签定的互保协议为准)。

4、挖沟是按路由复测后的划线进行,不得任意改道和偏离,光缆沟应尽量保持直线路由,沟底要平坦,克服蛇行走向,路由弯曲时要考虑光缆弯曲半径的允许值,避免拐小弯。 5、光缆沟的深度和宽度,对于一般土质地段深度为以上,宽为60cm、底宽为30cm,

当同一沟内敷设两条光缆时,应保持5cm的间距,故宽度一般为35cm,对于同沟敷设的光缆沟以及士质松散或水位较低地段,沟宽以80cm为适。

6、挖接头沟时,深度以光缆沟深度为准,有负荷箱时,应适当增加深度,各接头坑均应 在光缆线路前进方向的同一侧或靠路道的外侧,接头坑宽度不小于120cm。

7、光缆盘放置:按配盘路由将缆盘放于2km路由的中间位置,注意光缆外端端别是否符 合A、B端的走向,若光缆布放顺序为A-B方向,则该盘外端别应为A,否则应先倒盘, 将A端引出。

8、对于2km盘长的光缆,放至一半后即进行倒盘,以便将内端倒出后向另一方向牵引, 倒盘时将光缆从盘上全部倒在支盘点旁边,为了使光缆不乱,并能顺利地将内端光缆 引出牵引,一般采用平放“∞”或叠放“∞”形方式盘缆。

9、接头预留光缆应妥善放置,一般预留长度为7-12m,盘成圈后埋于地下,并将接头地

点准确无误的标明在图纸上。

二、直埋光缆现场施工关键控制点现场作业指南

关键控制点 一、光缆路由探测: 记录地下 资源状况 关键控制点 二、 复测、放线: 用石灰进行放线开探测仪探测地下缆线情 规范要求:施工前必须用探测仪认真探测地下管线资源情况,以免挖断其它缆线引起投诉。 关键控制点 三、 路由走向: 规范要求:开工前施工单位必须按设计路由进行现场复测、放线。尽量避开原有线缆等地下障碍,原则确保直埋光缆成一直线敷设。 关键控制点 四、 光缆盘测: 复测后的路由 规范要求:1、挖沟是按路由复测后的划线进行,规范要求:1、光缆敷设前必须盘测,盘测结果必须符合设计要求(1310波长km,1550波长不得任意改道和偏离,光缆沟应尽量保持直线路km)2、盘测记录好后,交由监理存档

由,沟底要平坦,克服蛇行走向,路由弯曲时要考虑光缆弯曲半径的允许值,避免拐小弯。 关键控制点五、特殊地段埋深之一:套子管砼包封: 关键控制点 五、特殊地段埋深之二:钢管保护: 光缆埋深40公分 钢管套子管加以保 规范要求:1、当石质地段光缆埋深小于40公分时,要求套子管砼包封,厚度20公分。2、当石质地段埋深小于80公分时,要求套子管砼包封,厚度15公分。 (具体埋深参照关键点六埋深要求) 关键控制点 六、直埋光缆埋深规范: 直埋光缆埋深米

规范要求:1、遇到特殊直埋地段应采取先套钢管再套子管进行保护。2、如遇到沟坎或公路沿边不能开挖时,要求采取钢管明砼包封,厚度要求20公分。 关键控制点 六、直埋光缆埋深规范:

规范要求:见直埋光缆埋深规范 关键控制点 七、标石安装: 关键控制点 八 、标石的种类之一:直线标石、新增直线标石: 说明:“―”表示直线符号,指示本标石至下一标石的光缆 标石在光缆路 规范要求:标石应埋设在线路路由正上方,不得偏离路由。在以下特殊情况时,可采取特殊处理,但必须注明:如在线路必须敷设在公路排水沟下方、标石埋设在排水沟正上方的情况下,应在光缆标石侧面标明标石偏离路由间距及方向; 关键控制点 八 、标石的种类之二:预留标石、障碍标石: 说明:“001+1”表示001号 -002号标石之间新增的 关键控制点 八 、标石的种类之三:转弯标石、新增接头标石:

说明:“Ω”表示光缆预留符号,指示本标石下面埋有预留光缆 说明:“>”表示拐弯符号,指示从本标石光缆拐至下一标说明:“×”指示光缆上、下面或旁边与其他管线或建筑物交越,即 说明:“J 01+1” 表示 01号 - 02号接头标石之间新增的 关键控制点 八、标石标识、刷漆标准: 1、标石要使用耐脱落白色油漆粉刷,而不能使用白灰粉刷。 2、标石正面从上往下依次分为:缆深区;标号区(含指示符号和标石编号);中继段标号区三部分。缆深区标注光缆实际埋深;标号区(凹框) 包括标石编号和指示符号区,如:要求标石编号和指示符号喷在凹框内正中;标准(涂红接头标石除外)中继段标号区离地面15-20 cm,允许偏差±5cm,标号由该中继段A、B点拼音打头字母加“-”组成,如“H-W”表示“海口-文昌” 中继段。3、标石两个侧面分别喷写“移动光缆”和“注意保护”。要求喷字居中、整齐。 关键控制点 八、 标石的种类之四:接头标石: 说明: 表示中继段004号标石01号光缆接头(第4、标石上全部字符采用耐脱红色油漆喷写,要求字体统一、适中,编写正确、字迹清楚。 一个接头)符号(“J”为 “接头”拼音打头字母),并在标石顶部设置圆球顶或将标石中上部明显涂红来标识,光缆接头标石下面埋有光缆接5、 5、标石编号要根据传输方向,由A端往B端。例如:由靠近汇接局端往远端(新开站端),头

由接续(开口)接头往远端(新开站端),按顺序递增编号;应以一个中继段为独立编号单位;不应漏编、重编。 关键控制点 九、护坡护坎的制作: 关键控制点 十、接头坑的制作: 规范要求:1、挖接头坑时,深度以光缆沟深度 为准,接头坑宽度不小于120cm。 2、埋式光缆接头坑回填土时,要求接头盒安装后上下铺20-30cm细沙,并在其正上方铺4块40cm×20cm×4cm 水泥盖板保护。3、接头预留光缆应妥善放置,一般预留长度为7-12m,并将接头地点准确无误的标明在图纸上。

规范要求:护坡护坎需砌结实,斜坡护坡护坎时,需用水泥勾缝,并有保护标语等字样 三、架空光缆施工关键控制点现场施工作业指南

1、电杆洞深要求(见附表) 序号 土质 洞深 电杆类别 杆长 水泥杆 水泥杆 水泥杆 水泥杆 6m 7m 8m 9m 普通土 硬土或 砂砾土 坚石 水田湿地 1 2 3 4 米 1米 米 米

5 水泥杆 11m 米 (1)架空光缆与其它设施,净距见表及。

架空光缆架设高度表 表 与线路方向平行时 与线路方向交越时 名称 架设 架设 备注 备注 高度(m) 高度(m) 市内街道 最低线条到地面 最低缆到地面 公路 最低线条到地面 最低缆到地面 土路 最低线条到地面 最低缆到地面 最低缆到屋顶 房屋建筑物 最低缆到房屋平面 铁路 最低线条到轨面 最低线条到轨面 河流 最低缆到最高水位水面 市区树木 最低缆到树枝垂直距离 郊区树木 最低缆到树枝垂直距离 其它通信线路 (2)架空光缆其它电气设施最小垂直净距表 表 最小垂直净距(m) 名称 备注 有防雷设备 无防雷设备 10kv以下电力线 最高缆到电力线 35kv至110kv电力线 最高缆到电力线 大于110kv至154kv电力线 大于154kv至220kv电力线 供电线接线户

架空光缆现场施工作业指南 关键控制点. 一:护墩保护、编号: 关键控制点 二:三线交越: 最高缆到电力线 最高缆到电力线 带绝缘层 注:本工程光缆过10kv以上电力线和变压器时均采用PVC管保护。

杆号喷 刷清晰 护墩保护 规范要求:1、难达到设计要求的地段必须采用石头砌墩保护杆身不倾斜;2、杆号必须是用白底黑字保持字迹清晰可见。 关键控制点 三 、电杆安全警示: 规范要求:用塑料网纹编织管或电信专用塑料软管保护,两端各伸出1米(如上图) 关键控制点 四、杆路接头盒的安装: 规范要求:杆路在跨越公路时,或离公路较近的电杆规范要求:1、杆路上接头盒固定。2、光缆维护预留的固定.盘成O型圈,方向一致,并以扎带绑应喷涂红白相间的标识,以保证行人、车辆及杆路的扎。3、光缆接头盒需挂牌。 安全。

四、管道光缆施工关键控制点现场施工作业指南

1、空闲子管必须全部用管塞进行管口封堵。 2、应按设计要求的A、B端敷设光缆。 3、光缆出管孔15厘米以内不应作弯曲处理。

4、管道光缆接头点每侧预留15米,并将盘留光缆牢固绑扎在托架上。

5、人(手)孔内的光缆接头必须安装在人(手)孔壁上,接头余缆应紧靠人(手)孔壁或人(手)孔搁架,盘成O型圈,并以扎带绑扎人(手)孔壁的膨胀螺栓下方,并符合下列要求:

1)尽量安装在人(手)孔内较高的位置,避免雨季时人(手)孔内积水浸泡; 2)安装位置不应影响人(手)孔中其他光缆接头的安放; 3)预留光缆应有保护措施; 4)接头盒尽量设置在双页手孔内。

管道手井内光缆施工关键控制点指南 关键控制点 一、子管堵塞: 关键控制点 二、光缆盘“∞”字: 规范要求:子管必须采用塞子进行封堵。采用的子管塞子必须是透气、加长、锥型塞子,不易脱 规范要求:光缆敷设500-1000米时,一般采用平放“∞”或叠放“∞”字形方式盘绕,以免光缆

落。 关键控制点 四、 光缆接续之一 接续: 凌乱。 关键控制点 五、光缆接续之二 割接: 夜光灯警示 规范要求:1、光纤接续采用熔接法,每个接头熔接衰减平均值不应大于(OTDR双向测试,取平均值)。 2、接头套管内应放入袋装防潮剂、接头责任卡和更新后的纤芯图。 关键控制点 五、手井内光缆预留: 规范要求:割接时,需安排人到机房监测,同时与监控室取得联系。2、割接完毕后,联系监控室在该站点无任何告警后方可离开。3、在人行道接续时,需用彩带围蔽警示,在公路边接续时,需在来车前方50米处设置警示牌,晚上还需设置夜光灯。 关键控制点 六、手井接头盒安装:

规范要求:光缆布放应按设计穿放正确管孔、光缆需用网纹管保护,挂牌清晰可见,且有保护措施;2、光缆每隔300-400米预留15米一处。

规范要求:光缆和接头盒在每个人手井必须挂光缆标识牌。光缆在手孔内用网纹管保护,并应膨胀螺丝固定在井壁上 ,尽量安装在人孔内较高位置。 五、局(机房)内敷设光缆关键控制点现场施工作业指南

1、局内光缆应作挂牌标志。

2、光缆经由走线架、拐弯点(前、后)应予绑扎;上下走道或爬墙的绑扎部位,应垫胶管,

避免光缆受侧压。

3、ODF架端子板上应清楚注明终端的光缆局向和芯号。

4、光缆引入机房后,光缆加强芯要求与室内保护地排连接。预留光缆需盘放在竖井或者局前井

面,每条光缆盘留长度15-20米,机房严禁盘留光缆。

进局(机房)敷设光缆关键控制点现场施工作业指南 关键控制点 一、光缆机房引入: 光缆滴水弯 关键控制点 二、进线孔的封堵: 防火泥封堵进 规范要求:室外光缆进入机房时,需在进线孔前15CM位置做滴水弯(见上图)。 规范要求:光缆敷设进入机房后,进线孔需用防火泥封堵。

关键控制点 三、ODF机架的安装及地线制作之一: 关键控制点 四、ODF机架的安装及地线制作之二: 机架接 ODF加强芯固光缆接地 规范要求:1、光缆接地鼻孔和ODF机架接地鼻孔需用16平方毫米多股铜线单独接入地线排。 2、地线两端需贴标签。 关键控制点 五、熔纤摆放: 关键控制点 六、综合机柜接地: 塑料冒 接地线 规范要求:1、熔接后光纤摆放必须紧紧有序。2、未占业务法兰盘需用塑料冒盖好。 防范措施:1、综合机柜需用16平方毫米多股铜线单独接入地排。2、加强芯要求预留1CM.

六、管道工程施工关键控制点现场作业指南

1、当管道施工现场的环境、材料、器具检查工作完成,符合管道破土施工条件后,要求先进

行沟坑的定位放线工作,确保管道沟坑的位置准确。监理人员应检查现场是否按设计文件 及城市规划部门批准的位置、座标和高程要求进行施工。一般情况下,按测量线及定位桩 开挖,管道、手孔与中心线的偏差不得大于10mm。

2、通信管道沟槽的开挖,其沟深应以设计高程为基准参照条件,正常情况下,人行道要求管

道埋深米以上,车行道要求1米以上,相应埋深是指管顶与路面的高差。若原地面高于 公路面,以公路面为标准;原地面低于公路面的情况,以原地面为标准。遇到特殊路段, 则严格按设计图纸进行施工。 塑料管 埋深 郊区 城区 公路 路基 3、 通信管道现场堆土:开凿的路面及挖出的石块等应与泥土分别堆放;堆土不应紧靠碎砖或土

坯墙,并应留有行人通道;城镇内的堆土高度不宜超过米;堆置土不应压埋消火栓、闸门、电缆、光缆线路标石及势力、煤气、雨(污)水等管线检查井,雨水口及测量标志待设施;土堆的坡脚边应符合市政、市容、公安等部门的要求。

人行道下(至管面) 车行道下(至管面) 与铁路交叉 (从轨道底部算起)

4、管沟开挖完成后,应在PVC管敷设前对沟底进行抄平整理,保证沟底平整,无碎石、断砖、

垃圾等杂物。根据设计文件的具体要求,一般情况下需在沟底铺垫细沙或细土,厚度为10 厘米左右。

5、塑料管接续处理:应符合设计要求,塑料管道的接口断面应平直、无毛刺,并应采用配套

的密封接头件接续。无论是套箍式或插口式,均应安放防水胶圈,插入到位,塑管的承接 部分要涂pvc粘合剂、涂抹长度为承接口的三分之二,接续部位相邻两管间错开应不小于 30cm,特别强调:接头处均采用砼包封,厚度不小于10CM,长度超过接头两端20CM。 6、在管群顶部和两侧分别回填10~15cm的细土或细沙,同时,要求施工操作人员检查回填土

的土质情况,在PVC管管群顶部30厘米以内以及靠近管道两侧的回填土内,不得含有直径大于5厘米的砾石、碎砖等坚硬物,设计文件有特殊要求的应做换土或过筛处理,垃圾土、腐蚀性土严禁当作回填土使用,以保证管道的长期稳定使用。

7、人(手)孔一般设在管道的中心线上,人(手)孔间的距离应按地形(地物)或设计确定,一般不能超过100米当遇到特殊地段无法达到设计要求的,需让相关单位视现场实际情况再作出相应的调整。同时直角拐弯的地方要用大弧度的弯管或多加井。

8、待垫层养护完成后,进行手孔墙体砌筑施工,要求砖墙面应平整、美观,不得出现竖向通

缝。砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%;砖缝宽度应为8-12毫米,同层砖缝的厚度应保持一致。砌体横缝应为15-20毫米,竖缝应10-15毫米;横缝砂浆饱满程度也应不低于80%,竖缝灌浆必须饱满严实,不得出现跑漏现象。砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致;砌体的形状、尺寸应符合设计要求。

9、墙体的垂直度(全部净高)允许偏差应不大于10mm,墙体顶部高程允许偏差应不大于

20mm;

墙体与基础应结合严密、不漏水,结合部的内外侧应使用1:水泥砂浆抹八字角;抹墙体基础的内、外八字角时,应严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无飞刺、无断裂等现象。砌筑墙体的水泥砂浆标号应符合设计规定。内、外墙批荡厚度为12-15mm 。

10、手孔砌筑抹灰完成后,待外批自然风干稳固后,方进行手孔外侧回填土施工。靠近手孔壁

四周的回填土中,不应有直径大于10厘米的砾石、碎砖等坚硬物。手孔坑每回填土30厘米, 用木夯排夯两遍。手孔坑的回填土不能高于手孔井圈的高度。

管道工程施工关键控制点现场作业指南

关键控制点 一、划线: 开挖划线 关键控制点 二、开挖、堆土: 规范要求:1、施工前必须用探测仪认真探测地下管线资源情况,以免挖断其它缆线引起投诉。2、开工前施工单位必须严格要求按设计路由进行现场放线开挖,确保管道成一直线。

规范要求:1、开凿的路面及挖出的石块等应与泥土分别堆放;堆土不应紧靠碎砖或土坯墙,并应留有行人通道;2、城镇内的堆土高度不宜超过米;堆置土不应压埋消火栓、闸门、电缆、光缆线路标石等

关键控制点 三、管道埋深: 关键控制点 三、管道埋深规范: 规范要求:见管道埋深之二 关键控制点 四、PVC管涂胶: 关键控制点 五、接头砼包封:

涂胶 接头砼包规范要求:1、塑管的承接部分要涂pvc粘合剂、涂抹长度为承接口的三分之二以上。 关键控制点 六、管道铺沙、回填: 规范要求:接头处均采用砼包封,厚度不小于10CM,长度超过接头两端20CM. 关键控制点 七、人手孔基础:

规范要求:1、在石质沟底铺设塑料管时,应在其上、下各铺10cm后的细土或沙土。2、回填土必须严实,以免回填土下沉。在市内主干道路回填后应与路面平齐,一般道路应高出路面5-10cm,郊区应高出地面15-20cm。 关键控制点 八、人(手)孔砖砌体: 规范要求:手孔基础要求为10厘米厚(人孔15厘米)、 150#的混凝土基础。 关键控制点 九、上覆配筋要求: 规范要求:待垫层养护完成后,进行手孔墙体砌筑施工,不得出现竖向通缝。砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%;砖缝宽度应为8-12毫米 规范要求:人(手)井上覆需符合设计要求,杜绝少筋或不按设计要求配筋等现象。 关键控制点 十、手井外批: 关键控制点 十一、手井内批、喇叭口制作:

规范要求:1、墙体的垂直度(全部净高)允许偏差应不大于10mm。2、外墙批荡厚度为15-20mm 规范要求:1、内墙批荡厚度为10-15mm。 2、喇叭口光滑,管口离墙面5-7公分,四角抹八字。 关键控制点 十三、花砖恢复:

关键控制点 十二、手井回填: 规范要求:1、手孔砌筑抹灰完成后,待外批自然风干稳固后,方进行手孔外侧回填土施工。2、靠近手孔壁四周的回填土中,不应有直径大于10厘米的砾石、碎砖等坚硬物。手孔坑每回填土30厘米,需夯实一次。 规范要求:花砖路面恢复过程中,需垫沙平整基础,用木方小心均匀挤对,对于受损砖块必须更换,并使花砖与先前图案保持一致。 七、安全施工关键控制点现场作业指南

1. 在施工前先对施工路由做好测量工作,按设计文件及城市规划部门批准的位置、坐标 和高程进行;认真核实线路与其他管线的交叉情况,与其它地下设施保持一定的距离,以防止开挖时出现不必要的安全事故;路由测量好后必须作好标志,以避免挖沟时出现不必要的质量事故。

2. 在井坑设防护围栏、盖板、在人手孔四个角放四个标示牌,然后用反光带围绕。 3. 在公路边施工时,尽量多设安全生产标志牌和标语,并将标示牌用反光带串联起来。在

公路和高速公路施工时必须悬挂施工标志、夜间施工还需设红灯示警;

4. 挖沟时要先调查路由附近管线资源情况,确保其它管线的安全,并严禁把土堆放在公路

边,应堆放在离路边较远的地方。

5. 人孔、下水道、暗道施工时,进行空气检查,必要时配置抽风设备。

6. 在人手孔内施工前,要先把人手孔内的水抽干后方可施工。 7. 跨路敷设光缆时应有专人指挥交通,避免造成交通事故 。

8. 公路旁边路应做好交通警示标志,跟进公路扩建,道路迁改等情况,及时对光缆线路进行改造,避免发生交通事故,造成人员伤亡 。

管线工程安全施工关键控制点现场作业指南 关键控制点:一 、公路边开挖直埋: 关键控制点: 二 、材料堆放:

彩带 警示 规范要求:1、在公路边施工时,需用彩带或者雪糕筒 警示车辆和行人。 关键控制点:三 、手井围蔽: 四角围蔽 规范要求:材料需堆放整齐,不同的材料按不同区域堆放。 关键控制点:四、市区管道开挖围蔽: 全围闭 规范要求:手井打开后,四角需用雪糕筒加彩带围蔽。 规范要求:市区管道开挖,需用围栏全封闭围蔽,围栏高度要求米,施工人员需穿反光衣,穿胶鞋施工。

关键控制点:五 、光缆围蔽施工: 关键控制点:六 、工作坑围蔽: 工作坑围蔽 作业区围蔽 规范要求:市区敷设光缆时,工作区需围蔽,如遇路口时需专人看守。 关键控制点:七 、顶管围蔽: 顶管 围蔽 规范要求:围栏高度米,达到要求,工作坑挖好后四周全封闭围蔽。 关键控制点:八 、夜间围蔽: 规范要求:1、顶管前,施工单位需探测其路由,并如实填写《顶管现场确认记录表》和《顶管工程现场勘察记录》。2、顶管中,需全程围蔽顶管机械,同时探测人员需穿反光衣。

规范要求:1、工程未完工,需第二天继续作业的地段,晚上用围栏全封闭围蔽。2、夜间需设置反光灯等设备。 关键控制点:九、高速公路施工: 关键控制点:十 、特殊作业证和上岗证: 上岗证 封闭 车道 工作证 规范要求:1、在高速公路施工时,应按《公路施工安全规范》安全警示摆放。2、施工人员不得随意穿越高速公路。 规范要求:1、施工单位需佩戴移动考试通过的上岗证。2、特殊作业时,需提供特殊作业证。如顶管上岗工作证、电工证、登高证等。

八、传输管线工程机械顶管施工操作规范

.施工准备阶段

1.1.1 核实设计文件:施工单位须认真核实设计文件,当发现施工图有错误时,应及时向相关单位提出变更设计的要求(图1-1)。

施工单位须认真核实设计文件。

(图1-1)

1.1.2 工程施工前应掌握顶管沿线的下列情况和资料: 一、现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况; 二、工程地质和水文地质资料、气象资料;

三、工程用地、交通运输及排水条件,施工供水、供电条件; 四、工程材料、施工机械供应条件;

五、工程特点和现场条件的其他情况和资料。

1.1.3 在工程的施工组织设计中应有专项机械顶管实施方案。 1.1.4 顶管作业流程要求:

一、施工单位须认真进行施工现场的顶管勘察,并填写《顶管作业现场勘察记录表》(图1-1)。

二、在顶管作业前须认真按《管线工程顶管现场确认记录表》里的相关内容进行一一落实,并提前24小时通知监理人员到现场审核并批准后方可施工(图1-2)。

(图1-2)

1.1.5 在指定的工作区域内,合理布置施工场地,安排好相关仪器仪表的位置。安放钻机的场地要清理平整,钻机尽量放置水平(图1-3)。

合理安排好相关仪器仪表的位置

(图1-3)

1.1.6 管材堆放处应事先清理平整,并排列整齐地堆放管材(图1-4)。

管材堆放应整齐有序。 (图1-4)

1.1.7 认真做好材料检验工作。PE管材的检测结果必须符合设计要求,凡尺寸不符、质量不符、型号不符及测试结果不合格者,严禁进场和使用。

1.1.8 对各种机械和设备需经常保养,确保进场施工后各种机械和设备发挥最佳性能。

1.1.9 施工前必须对定向钻安装情况进行检查,检查设备的液压系统、泥浆润滑系统和钻杆各部件的状态并根据施工场地的地层土质和技术要求选配定向钻导向钻孔的润滑泥浆。

1.1.10 施工单位顶管前须探出原有地下管线的位置、深度 (图1-5)。

顶管前需探出原有地下管线情况。 (图1-5)

1.1.11 在现场观测的基础上绘出钻孔曲线,标出钻孔曲线的入土点、出土点、相应的角度、曲线长度、最大埋深及管线的曲率半径等参数,精确设计出顶管的轨迹。

.施工阶段

1.2.1 制作工作井和接收井:在导孔前应先制作工作井和接收井,须对工作井和接收井进行挡板等防护工作,以免造成塌陷。

1.2.2 导孔施工:

一、导向钻头从预定的入土点和入土角钻入土层(图1-6);

导向钻头从预定位置导孔。 (图1-6)

二、定位探测操作人员根据手持式导向仪接收钻头内信号发射仪发射的信号,判断钻头的位置和钻孔轨迹(图1-7);

操作人员探测钻头前进方向。 (图1-7)

三、与设计轨迹相比较,如果出现偏差,随时进行调整,做到每米测出一个数值,确保钻头按设计轨迹前进。

四、第一次钻进时,一定要钻进顺畅,入土和出土角度要满足管道的转弯半径要求,同时要灌注泥浆,让钻孔道形成稳固的通道。

五、钻进时一定要按设计轴线钻进,并加强监测钻进轨迹的力度,遇障碍物需绕线时,从安全性、不影响下次钻进及拉管等方面考虑绕过障碍物,保证钻进的质量和安全。

1.2.3 导向控制:

一、测量装置由装在钻头的信号发射仪器发射信号,在地面上使用有数据显示的信号接收器来及时了解钻头钻进的角度、深度、方向等信息,判断钻头的钻进状态,通过调节钻头方向令钻头钻进方向改变。操作人员须与设计的顶管轨迹相对照,以便及时调整钻进状态(图1-8)。

全程即时探测,跟踪钻头前进等相关信息,引导钻头按设计轨迹钻进。

(图1-8)

二、定位探测操作人员应与定向钻操作人员保持即时通信,以便有效引导钻头前进。 1.2.4 扩孔施工:

施工完导向孔后,导向钻头换上扩孔钻头并往钻机方向旋转回拉,以便将钻孔扩大到铺管要求的口径。

1.2.5 管材焊接:

一、PE管材的焊接在特定的热焊机上焊接,焊接时对口一定要切削平整,焊接后须冷却20分钟后方可松开压力环(图1-9)。

塑料管道的焊接在特定的热焊机上焊接。

(图1-9)

二、管材应一次焊接成型后方可进行管道拖拉,否则应尽量减少管材拖拉过程中的焊接次数和时间,以减少孔道的空置时间,防止孔道在外来震动等因素引起塌陷。

1.2.6 拉管施工(图1-10): 一、管道焊接完毕,焊口检验合格; 二、将PE管与扩孔钻头通过分动器连接好; 三、全部设备经过检查并经过试运转;

四、PE管材入土前期,拖拉速度适度放慢,防止管材损坏孔道; 五、在拉管时,应注意观察回拖压力表;

六、管道拖进过程中,浆液量放到最大,保证管道顺利通过孔道。

在反拉中,施工应注意相关事项。 (图1-10)

1.2.7 操作人员应注意观察钻孔设备运行情况,发现异常情况时,应立即停机检查,待查清问题并处理完后方可继续作业(图1-11)。

操作人员应即时观察设备运行情况。

(图1-11)

1.2.8 顶管作业施工范围应采用档板进行隔离,顶管作业完成后应及时清理施工现场杂物和污水,确保施工现场没有工程余料(图1-12)。

顶管作业施工范围应采用档板进行隔离。

(图1-12)

1.2.9 如果强电遭到毁坏时,人在钻机上或黏合地垫上:

一、不要移动,留在钻机上,不要接触任何连接到钻孔系统的地方。 二、警告附近人员不要靠近,以免发生危险。

三、立即联系当地电力公司,并配合电力公司做好相关工作。

四、逆转钻孔方向,并尽力脱离接触,不要用手或手持工具接触钻杆。 五、不允许任何人进入该地区,直到得到电力公司的许可。

六、立即向建设单位和监理单位汇报事故情况,并在事后8小时内形成书面报告呈报建设单位和监理单位。

1.2.10 如果气体管线遭到毁坏时:

一、立即关掉发动机,并拆除所有的点火源。 二、警告其他人尽可能快地离开该地区。

三、立即与气体管线业主等相关部门联系,以便及时处理事故。

四、立即向建设单位和监理单位汇报事故情况,并在事后8小时内形成书面报告呈报建设单位和监理单位。

1.2.11 如果通信光(电)缆遭到毁坏时: 一、暂停该地区及周边地区施工。

二、查清地下管线所属业主。

三、立即与地下管线业主或该管线代维单位取得联系,并全力配合抢修通信光(电)缆事宜。

四、立即向建设单位和监理单位汇报事故情况,并在事后8小时内形成书面报告呈报建设单位和监理单位。

1.2.12 机械顶管时做好文明施工的维护工作,对于施工路段做好行人与车辆的疏导工作,确保人与车的安全。

1.2.13 对于在施工中挖出的淤泥等杂物,做好清运工作,保证车辆的畅通,做到随挖随运,保持路面清洁。

1.2.14 在不方便人与车辆流通的施工路段,采取挂警灯以作提示等文明施工的措施工作。

1.2.15 机械顶管完工后应尽快按原有路面标准进行恢复。

九、 机械顶管安全操作规范

. 施工阶段

1.1.1 操作人员应经过专门的培训,熟悉并掌握所操作定向钻机及配套设备的性能、构造、使用和维护保养的方法,培训合格后方可操作。 1.1.2 应严格按照定向钻使用说明书规定进行操作。 1.1.3 操作人员应分工明确。

1.1.4 在施工过程中,操作人员应穿绝缘鞋,配戴安全帽、绝缘手套等安全用品。 定位探测操作人员应穿警戒服。

1.1.5 回拖扩孔直径的大小为待铺管线直径的~倍。 1.1.6 根据土质的情况应配制合适的钻进液。 1.1.7 定向钻机周围应架设隔离围栏。

1.1.8 定向钻机在使用过程中,当遇到紧急情况时,应按照使用说明书的有关规定进行紧急处理。

1.1.9 对穿越铁路、公路的工程,在施工之前应和相关主管部门取得联系,在施工时应考虑车辆的来往情况,并设立警示标志。

1.1.10 摩擦焊接的钻杆,需不定期的对钻杆的焊接处进行探伤检查。

1.1.11 为保证钻杆在施工过程中的安全可靠,钻杆出现下列情况之一时就报废: 一、钻杆表面的磨损量超过钻杆壁厚的15%时;

二、钻杆的局部弯曲在每500mm的长度范围内,弯曲变形超过5mm时; 三、对摩擦焊接的钻杆,在摩擦焊接处有任何缺陷时。 1.1.12 钻杆拆装时,应在钻杆的丝扣部位涂抹丝扣油。

1.1.13 钻杆没有装在钻杆箱里时,所有钻杆的两端应配丝扣保护套。 1.1.14 应按定向钻使用说明书的规定进行保养。 1.1.15 按定向钻使用说明书安装好接地保护装置。

作业条件

1.2.1 定向钻机工作环境温度为-10℃~+40℃。 1.2.2 在待铺管线的两端,要有足够的作业空间。 1.2.3 地面的承压小于接地比压时,应采取措施。

1.2.4 在工作井、接收井作业时,工作井、接收井应支护,并配备足够的排水设备。 1.2.5 夜间施工应有充分的照明设施。

.作业前的安全准备

1.3.1 应勘查周边各种地下管线和设施,如:污水管、自来水管、高压电缆、通信电缆、光缆、煤气管线及人防工程等。这些地下管线和设施的资料可根据相关部门的档案和现场的原有标志情况与管线单位共同进行现场确认,并应用相关仪器对其进一步探测验证,必要时需对局部进行开挖验证。将所有地下管线和设施的位置和走向都标注在施工的剖面图和平面图上,且在实地作好标记。

1.3.2 应查询有关地质资料,了解地层土质的种类。检测土层的间隙度、含水性、透水性、地下水位、基岩的深度、含沙和砾石的情况,并将勘查结果标注在施工剖面图上。

1.3.3 穿越河流时,需要了解河流周围的地形地貌以及水流的缓急情况、河床底部的形状等。

1.3.4 设计导向孔时,应避开公用设施,并且要充分考虑钻进导向孔和回拖扩孔施工过程中对原有管线的安全距离和钻杆的最小弯曲半径,确保施工的安全。 1.3.5 设计的导向孔轨迹须得到其相关主管部门的同意。 1.3.6 检查钻具的水、气路是否通畅。

1.3.7 按定向钻使用说明书的规定检查液压系统,液压胶管不应有破损。 1.3.8 检查电气线路的各线端是否有松动,电器元件是否有损坏。 1.3.9 检查各种仪表显示是否正常。 1.3.10 标定定向系统。

1.3.11 检查急停开关工作是否正常。 1.3.12 检查分动器转动是否正常。 1.3.13 检查辅助系统工作是否正常。

.作业中的安全操作

1.4.1 钻杆旋转时,任何人员不得接触钻杆。

1.4.2 钻进过程中推进或旋转压力突变时,应立即停机分析和查明原因。

1.4.3 遇手持式导向仪无信号、信号不变、信号突变、水和气不通畅等情况时,应立即停机分析和查明原因。

1.4.4 一般每钻进1米距离时,对钻头定位测量一次。

1.4.5 需要摆动钻进时,应小角度对称摆动。摆动推进过程中钻杆有松动现象时,应正转数圈后再继续摆动推进。

1.4.6 钻头接近接收井时,应缓慢推进,并逐渐减少水、气的排量。 1.4.7 回拖扩孔过程中,要保证孔中有适量的钻进液。

1.4.8 回拖扩孔过程中遇到异常情况,如卡钻、水气路堵塞、旋转和回施压力突变、地面和构筑物出现变化时,应立即停机检查分析,必要时开挖检查。

1.4.9 扩孔和铺管过程中,定向钻操作人员在没有得到操作指令时,不能操作定向钻机。

1.4.10 完成导向孔的钻进后,要及时清洗钻头和手持式导向仪,并将手持式导向仪内电池取出,将其归箱保存。

.作业后的安全操作

1.5.1 作业完成后,应对钻具进行常规检查,检查内容主要包括: 一、回扩头焊缝是否有裂纹;

二、分动器连接销轴及开门销是否磨损及裂纹; 三、回扩头喷嘴是否堵塞; 四、钻具螺纹是否有滑丝、磨损; 五、回扩头是否有明显变形。

1.5.2 应认真做好定向钻孔机的使用、维修、保养和交接班的记录工作。 1.5.3 定向钻孔长期停用时,应采取防雨等措施。

十、工程建设重大事故应急救援预案

为了加强突发事故处置的综合能力,提高应急救援的快速反应和协调水平,确保迅速有效地处置各类重大事故,把损失降低到最低程度,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、(建设部令第3号),结合本工程实际情况,特制定本预案。

一、适用范围及事故确定

适用范围:适用于网络线条工程建设过程中由于责任过失造成工程倒塌、机械设备毁坏、安全设施失当和严重的通信事故造成人身伤亡或者重大经济损失的。

二、事故报告与现场保护

凡参建单位发生严重的通信事故后,事故发生单位项目经理必须立即向监理单位、建设单位及工程相关主管部门报告。事故单位总指挥第一时间接到事故报告后应迅速调集力量赶赴事故现场组织抢险救护,同时应将事故信息立即报告监理单位项目经理、建设单位项目经理及相关主管部门。事故单位所组成的安全生产管理机构及有关负责人需在8小时内写出书面报告,按上述所列程序和部门逐级上报。

事故报告应包括以下内容:

(1)事故发生时间、地点、工程项目、企业名称; (2)事故简要经过,直接经济损失的初步估计; (3)事故发生原因初步判断;

(4)事故发生后采取的措施及事故控制情况; (5)事故报告单位。

事故发生后,监理单位应协助事故发生单位迅速组织抢险救护工作,立即组织力量对事故现场实行严密保护,防止随意挪动或丢失与事故有关的残骸、物品、文件资料等。为防止事故扩大以及疏导交通需要移动现场物件的,应作出标志,绘制现场简图,写出书面记录,采用拍照或录像手段妥善保存现场重要痕迹和物证。

三、重大事故处置程序

发生重大事故后,监理单位项目经理及事故发生单位总指挥、生产负责人、安全生产管理负责人、工程相关项目经理、工程负责人要及时赶赴事故现场,加强指挥工作,协调有关力量,对重大问题及时作出决策。同时该单位相关部门负责人和工作人员也要迅速到达现场开展工作。

处置程序:

1、总指挥组织现场指挥机构;

2、根据部门职责及灾情,迅速调集力量,建立现场抢险救护工作组织; 3、迅速开展抢险救治和善后处理工作; 4、做好情况通报; 5、开展事故调查。

四、救援工作的领导、机构职能 (一)救援工作领导 (救援小组) 总指挥 第一责任人(总经理)、组长 第二责任人(工程主管)、付组长 项目经理 施工队长 施工负责人 安全监督员 现场管理员 (二)应急救援领导小组与职责

1、总指挥长是应急救援领导小组的第一负责人,担任组长,负责紧急情况处理的指挥工作。

2、项目经理是事故应急小组第二负责人,负责相应事故救援组织工作的配合工作和事故调查的配合工作。

3、施工负责人、队长、现场管理员是安全负责人,对施工安全负全面责任。专设安全监督员具体负责施工区段的安全检查工作。 (三)安全事故应急处置措施 1、通信安全事故应急处置

发生通信安全事故,立即停止施工,组织一切场人员参与抢救,以“先抢通、再修复”为基本原则,全力以赴,以最短的时间抢通,并在15分钟内通知建设单位及监理单位;当两个以上的障碍同时发生时,按照轻重缓急的原则,优先抢通重大故障及党、政、军等重要客户的通信。在故障处理过程中应服从各主管部门的调度;

2、 触电事故应急处置

立即截断电源并迅速、就地、准确抢救伤者,坚持--只要有百万分之一希望就要近百分之百努力抢救,同时打电话叫救护车,或立即送伤者到医院急救。

3、坍塌事故应急处置

立即对现场进行声像资料的收集,采取人工和机械相结合的方法,对坍塌现场进行处理,现场周围设立警戒线。立即向相关部门报告并与急救中心和医院联系,请求出动急救车辆并做好急救准备,确保伤员得到及时医治。

4、 重大交通事故应急处置

迅速拨打急救电话,并通知交警,立即组织自救队伍,迅速将伤者送往附近医院, 协助交警疏通事发现场道路,保证救援工作顺利进行。

5、火灾、爆炸事故应急处置

立即报警。一旦启动本预案,相关责任人以处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务,不以任何理由推诿拖延;现场立即组织自救队伍,按事先制定的应急方案立即进行自救;若事态情况严重,难以控制和处理,立即在自救的同时向专业队伍救援,并密切配合救援队伍。

四、事故情况通报及调查处理 1、做好事故情况通报工作

重大事故发生后,指挥部要及时做好上情下达、下情上报工作,迅速将事故灾情及抢险救治、事故控制处理等情况按分类管理程序向监理单位、建设单位及其他有关部门上报,并根据上级领导的指示,逐级传达到现场指挥领导和参与事故处理的人员。 2、事故调查处理

事故现场调查组要抓紧时间做好重大事故的现场勘查和调查取证工作。对造成事故涉及面比较广的,建设单位根据事故的影响对该事故单位进行通报或者取消其工程参建资格。

通信线路工程施工关键控制点现场作业指南口袋书V版

通信线路工程施工关键控制点现场作业指南口袋书V版Documentnumber:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1t55m6v4717u3cm9b9nu86wqu5roq70039q
领取福利