2019年注册公用设备工程师(暖通空调)考试专业知识(上午)
真题
(总分100, 考试时间150分钟)
单项选择题
1. 某寒冷地区住宅的散热器集中热水供暖系统的设计时, 下列哪一项不符合现行节能设计标准的要求?A 卧室、 起居室室内设计温度为 18℃B 冬季供暖计算室内换气次数去1h -1C 热水供、 回水温差为 25℃D 按热水连续供暖进行设计该题您未回答:х 该问题分值: 1答案:B 2. 建筑辐射供暖系统辐射面传热量计算时, 以下哪一项是错误的?A 辐射面传热量成为辐射面辐射传热量与辐射面对流传热量之和
B 辐射面辐射传热量, 与辐射面表面平均温度和室内空气温度的差值呈线性相关
C 当辐射面的面积相等时, 墙面供暖的辐射面对流传热量小于地面供暖的辐射面对流传热量D 当辐射面温度恒定时, 室温越高, 同一辐射面传热量越小该题您未回答:х 该问题分值: 1答案:B 3. 当设计无规定时, 以下关于管道材料及连 接方式的说法, 哪一项是错误的?A 当住宅小区室外供热管道的管径大于 DN200 时, 如果设计无规定, 应使用无缝钢管
B 空调冷水管采用热镀锌钢管时, 当管径小于或等于 DN100 时采用螺纹连接; 当管径大于 DN100 时可采用卡箍或法兰连接
C 供暖管道采用焊接钢管时, 当管径小于或等于 32mm 时应采用螺纹连接; 当管径大于 32mm 时采用焊接连接
D 室内低压燃气管道应选用热镀锌钢管, 管径不大于 100mm 时, 可采用螺纹连接该题您未回答:х 该问题分值: 1答案:A 4. 应设置供暖设施并宜采用集中供暖 的地区, 其累年日平均温度稳定低于或等于 5℃ 的日数应大于或等于多少天?A 30B 60C 90D 120
该题您未回答:х 该问题分值: 1答案:C 5. 进行高层住宅低温热水地面辐射供 暖系统设计时, 下列哪项做法是正确的?A 高度超过 40m 的建筑必须对供暖热水系统进行 竖向分区B 地面加热盘管中的设计水流速度为 0. 20m/sC 每个加热盘管的设计环路阻力为 40kPaD 分集水器的分支环路按 8 个回路设计该题您未回答:х 该问题分值: 1答案:D 6. 民用建筑垂直单管串联式散热器供 暖系统, 对于楼层的适用层数有限定。 下列关于该规定原因的说法, 哪项是正确的?A 使散热器的流量与散热器的散热量更接近线性关系B 受到散热器接口管径的限制
C 与双管式系统相比较, 可显著减少整个建筑采用的散热器的总散热面积D 可显著降低供暖系统的供水温度需求该题您未回答:х 该问题分值: 1答案:A 7. 既有建筑居住小区的集中供暖系统为共用立管分户水平双管散热器供暖系统, 拟进行热计量改造, 热量结算点设在各单元的热力入口处。 下列哪项热计量改造设计是正确的?A 在各散热器供水管上保留手动调节阀, 采用户用热量表法计量B 在各散热器供水管上保留手动调节阀, 采用通断时间面积法计量C 在各散热器供水管上设恒温控制阀, 采用户用热量表法计量
D 在各散热器供水管上设恒温控制阀, 采用通断时间面积法计量该题您未回答:х 该问题分值: 1答案:C 8. 流量平衡阀具体选型时, 下列哪一项做法是正确的?A 按照与其接管管井相等的原则选择B 根据热用户水力失调度选择
C 根据设计流量和平衡阀前后的设计压差选择D 根据热用户水力稳定性系数选择该题您未回答:х 该问题分值: 1答案:C 9. 关于供热管网水力工况的说法, 下列哪一项是正确的?A 管网中各并联支路的流量与各支路的阻力系数成正比关系B 管网中所有运行的热用户的水力失调度都在 0~1 之间
C 将正常运行系统中循环水泵出口的阀门关小, 会引起管网中各热用户的不一致水力失调D 供热管网干管的阻力占供热系统总阻力的比例越低则热用户的水力稳定性越好该题您未回答:х 该问题分值: 1答案:D 10. 某医院药品库需要通风换气, 下列 系统设计正确的是何项 ?A 与杂物间合用排风系统B 采用独立的一次回风空调系统C 采用独立排风系统D 与卫生间合用排风系统该题您未回答:х 该问题分值: 1答案:C 11. 某办公楼的建筑高度为 54m, 请问 其下列哪个部位可以不设置防排烟设施?A 具有不同朝向可开启外窗、 且其可开启面积满 足自然排烟要求的前室或合用前室的楼梯 间B 办公建筑中高度不大于 12m 的中庭C 位于一层, 建筑面积为 90m 的学术报告厅