贵州大学课题研究(大容量交直流输电技术) 第4页
五、换流站的主要设备
包括换流器、换流变压器、平波电抗器、交流滤波器、直流避雷器及控制保护设备等。
换流器又称换流阀是换流站的关键设备,其功能是实现整流和逆变。目前换流器多数采用晶闸管可控硅整流管)组成三相桥式整流作为基本单元,称为换流桥。一般由两个或多个换流桥组成换流系统,实现交流变直流直流变交流的功能。
换流器在整流和逆变过程中将要产生5、7、11、13、17、19等多次谐波。为了减少各次谐波进入交流系统在换流站交流母线上要装设滤波器。它由电抗线圈、电容器和小电阻3种设备串联组成通过调谐的参数配合可滤掉多次谐波。 一般在换流站的交流侧母线装有5、7、11、13次谐波滤波器组。
单极又分为一线一地和单极两线的方式。直流输电一般采用双极线路,当换流器有一极退出运行时,直流系统可按单极两线运行,但箱送功率要减少一半。
2009年,瑞士ABB集团与西班牙Abengoa集团合作,开始建设连接巴西西北部两座新建水电站和巴西经济中心圣保罗的2500公里高压直流输电线路。该线路竣工后将成为世界最长的高压直流输电线路
六、经济性三大特性突出节能效果
从经济方面看,直流输电有以下三个主要优点:
首先,线路造价低,节省电缆费用。直流输电只需两根导线,采用大地或海水作回路只用一根导线,能够节省大量线路投资,因此电缆费用省得多。
其次,运行电能损耗小,传输节能效果显著。直流输电导线根数少,电阻发热损耗小,没有感抗和容抗的无功损耗,且传输功率的增加使单位损耗降低,大大提高了电力传输中的节能效果。
贵州大学课题研究(大容量交直流输电技术) 第5页
最后,线路走廊窄,征地费省。以同级500千伏电压为例,直流线路走廊宽仅40米,对于数百千米或数千千米的输电线路来说,其节约的土地量是很可观的。
除了经济性,直流输电的技术性也可圈可点。直流输电调节速度快,运行可靠。在正常情况下能保证稳定输出,在事故情况下可实现紧急支援,因为直流输电可通过可控硅换流器快速调整功率、实现潮流翻转。此外,直流输电线路无电容充电电流,直流线路无电容充电电流,电压分布平稳,负载大小不发生电压异常不需并联电抗。
七、远距离输电优势明显
发电厂发出的交流电通过换流阀变成直流电,然后通过直流输电线路送至受电端再变成交流电,注入受端交流电网。业内专家一致认为。高压直流输电具有线路输电能力强、损耗小、两侧交流系统不需同步运行、发生故障时对电网造成的损失小等优点,特别适合用于长距离点对点大功率输电。
其中,轻型直流输电系统采用可关断的晶闸管、绝缘门极双极性三极管等可关断的器件组成换流器,使中型的直流输电工程在较短输送距离也具有竞争力。
此外,可关断器件组成的换流器,还可用于向海上石油平台、海岛等孤立小系统供电,未来还可用于城市配电系统,接入燃料电池、光伏发电等分布式电源。轻型直流输电系统更有助于解决清洁能源上网稳定性问题。
1、高压直流输电与交流输电相比,具有诸多优点:
(1)高压直流输电具有明显的经济性。输送相同功率时,直流输电线路所用线材仅为交流输电的 1/2~2/3。直流输电采用两线制,与采用三线制三相交流输 电相比,在输电线路导线截面和电流密度相同的条件下,若不考虑趋肤效 应,输送相同的电功率,输电线和绝缘材料可节省约 1/3。如果考虑到趋肤效 应和各种损 耗,输送同样功率交流电所用导线截面积大于或等于直流输电所用 导线截面积的 1.33 倍。因此,直流输电所用的线材几乎只有交流输电的一半。 另外,直流输电 线路的杆塔结构也比同容量的三相交流输电线路的简单,线路 走
贵州大学课题研究(大容量交直流输电技术) 第6页
廊占地面积也大幅减少,图 5-2 分别给出了两者的走廊照片。但是,直流输电 系统中的换流站的造 价和运行费用要比交流输电系统变电站的高,当输电距离增加到一定值后,直流输电线路所节省的费用刚好抵偿了换流站所增加的费用, 此时这个输电距离即被称为 交流输电与直流输电的等价距离。如果把交流输电 和直流输电两种输电方式在输送一定功率时,所需的费用和输电距离之间的关系 绘成如图 5-3 (a) 所示的曲 线, 两曲线交点的横坐标就是等价距离。 5-3 图 (b) 给出了随着输送距离的增加,交流和直流输电系统的线路损耗曲线。
图 5-2 交流输电和直流输电线路走廊 (a)交流输电线路走廊;(b)直流输电线路走廊
图 5-3 交流输电与直流输电系统等价距离和线路损耗对比图 (a)总投资与线路距离的关系;(b)架空输电线路的损耗
贵州大学课题研究(大容量交直流输电技术) 第7页
(2)在电缆输电线路中,高压直流输电线路不产生电容电流,而交流输电线路存在电容电流,引起损耗。在一些特殊场合,如输电线路经过海峡时,必须 采用电 缆。 由于电缆芯线与大地之间构成同轴电容器, 在交流高压输电线路中, 空载电容电流极为可观。而在直流输电线路中,由于电压波动很小,基本上没有电容电流加 在电缆上。
(3)采用直流输电时,线路两端交流系统不需同步运行,而交流输电必须同步运行。 采用远距离交流输电时, 交流输电系统两端电流的相位存在显著差异; 并网的 各子系统交流电的频率虽然规定为 50Hz,但实际上常产生波动。这两种 因素导致交流系统不同步, 需要用复杂而庞大的补偿系统和综合性很强的技术加 以调整,否则就可能在设备中形成强大的环流而损坏设备,或造成不同步运行 而引起停电事故。采用直流输电线路将两个交流系统互连时,其两端的交流电网 可以按各自的频 率和相位运行,不需进行同步调整。
(4)高压直流输电控制方便、速度快,发生故障的损失比交流输电的小。两个交流系统若用交流线路互连,则当一侧系统发生短路时,另一侧要向故障侧 输送短路 电流。 因此, 将使两侧系统原有断路器切断短路电流的能力受到威胁, 需要更换断路器。若用直流输电将两个交流系统互连,由于采用可控硅装置,电路功率能迅 速、方便地进行调节,直流输电线路向发生短路的交流系统输送的 短路电流不大,故障侧交流系统的短路电流与没有互连时几乎一样。因此不必更 换两侧原有开关及载流设备。
(5)在高压直流输电工程中,各极是独立调节和工作的,彼此没有影响。所以,当一极发生故障时,只需停运故障极,另一极仍可输送至少 50%的电能。 但在交流输电线路中,任一相发生永久性故障,必须全线停电。
2、高压直流输电的缺点:
(1)直流换流站比交流变电站的设备多、结构复杂、造价高、损耗大、运行费用高;
(2)谐波较大;
(3)直流输电工程在单极大地回路方式下运行时,入地电流会对附近的地下金属体造成一定腐蚀,窜入交流变压器的直流电流会使变压器噪声增加;
(4)若要实现多端输电,技术比较复杂。
贵州大学课题研究(大容量交直流输电技术) 第8页
八、提升空间大功率电力电子器件将改善直流输电性能
直流输电最核心的技术集中于换流站设备,换流站实现了直流输电工程中直流和交流相互能量转换,除在交流场具有交流变电站相同的设备外,还有以下特有设备:换流阀、控制保护系统、换流变压器、交流滤波器和无功补偿设备、直流滤波器、平波电抗器以及直流场设备,而换流阀是换流站中的核心设备,其主要功能是进行交直流转换,从最初的汞弧阀发展到现在的电控和光控晶闸管阀。
晶闸管用于高压直流输电已有很长的历史。近10多年来,可关断的晶闸管、绝缘门极双极性三极管等大功率电子器件的开断能力不断提高,新的大功率电力电子器件的研究开发和应用,将进一步改善新一代的直流输电性能、大幅度简化设备、减少换流站的占地、降低造价。
九、工程应用
1. ±660千伏宁东—山东直流输电工程于2011年2月28日投运,山东接受外送电力的能力由350万千瓦提升至750万千瓦。据统计,山东因此每年可节约原煤1120万吨。由此全省减少二氧化硫排放5.7万吨,二氧化硫排放量降低1.1个百分点,大大促进了资源节约型、环境友好型社会建设。
仅2011年第一季度,山东电网就接纳省外来电91.3亿千瓦时,同比增长176%。
2. 锦屏—苏南±800千伏特高压直流输电工程采用900平方毫米导线,节能环保效果明显,抗自然灾害能力强,可进一步促进电力技术创新和行业技术升级。与传统的630平方毫米截面导线相比,锦苏特高压直流线路应用900平方毫米截面导线,按照年运行3000小时计算,每年每千米线路可节电4.32万千瓦时,全线一年将创造直接效益4000多万元。 按供电煤耗360克标煤/千瓦时计算,全线一年将减少标煤消耗7.735万吨,减排二氧化碳约20.12万吨。而在抵御自然灾害方面,大截面导线的大风水平荷载降低约10%,15毫米覆冰垂直荷载减小约7%。
直流输电技术课题研究要点 - 图文