好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

灰嘎隧道临时用电专项方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

攀枝花至大理高速公路TJXX合同段

灰嘎隧道(灰窝端)

临时用电专项方案

建设单位: 监理单位: 施工单位:

编 制:

审 核:

技术负责人:

项目负责人:

XXXXXXXXX建设集团有限公司 攀大高速公路项目经理部TJXX分部

2016年07月10日

灰嘎隧道临时用电专项方案

一、工程概况

攀枝花至大理高速公路(四川境)灰嘎隧道位于四川省攀枝花市太平镇境内,进口为红岩村灰力苏组。灰嘎隧道全长4716米,最大埋深529m,为分离式隧道,按长度分属特长隧道。TJ10分部范围内(进口段)左线起于ZK28+545,止于LZK30+887,左线长:2342米;右线起于K28+516,止于LK30+874,右线长:2358米。

该隧道平、纵面及超高设计:进口段左右线均位于圆曲线上,曲线半径分别为R左=730.139m,R右=754.623m;隧道左线纵坡(%/m)为2.5/95,-1.655/2247,右线纵坡(%/m)为2.5/74,-1.63/2284(灰窝至半边街方向下坡为负);路面横坡:单向坡2%(直线段),超高不大于±4%;洞身平面线形:圆曲线+Ls=270m缓和曲线+直线,隧道进口端左右线净距最小值为13.34m。

主要围岩衬砌类型有:Ⅴ加强、Ⅴ浅、Ⅴ、Ⅳ加强、Ⅳ。公路等级:双向四车道高速公路;隧道设计速度:80km/h;洞内路面设计荷载:公路-I级;隧道建筑限界:主洞净宽10.25m,净高5m,行车道(m)3.75×2,侧向加宽(m)0.5+0.75,检修道(m)0.75×2。

二、编制依据

(1)招投标文件、设计文件资料、施工规范、验评标准、程序文件、管理规定等。

(2)攀枝花至大理高速公路(四川境)工程项目,TJ10分部实施性施工组织设计。

(3)攀枝花至大理高速公路(四川境)工程项目TJ合同段投标文件。

1

(4)本公司《施工安全管理办法》。

(5)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2012) 三、临时用电工程施工部署

1、总体部署:灰嘎隧道进口施工临时用电由经理部统一架设的施工专线接入,本合同段在进口处(LK28+460右侧)配备一台1250KVA变压器,一台800KVA变压器(进洞后为保证施工用电配备),另配备2台300KW发电机组作备用电源,供停电时使用。

2、电线(缆)采用三相五线制架空线路沿隧道右侧架设进洞,同时连接进口拌和站及生活区。配电箱至开关箱的线路和开关箱由相应作业队按本施组要求负责实施。

四、临时用电负荷计算:

4.1 灰嘎隧道进口施工用电统计表

序号 设备或器材名称 规格型号 单位 数量 电机功合计功率使用系数 Kc 合计功率(KW) 率(KW) (KW) 一 1 2 3 4 5 6 二 1 2 3 4 5 6 7 钢筋加工棚用电 钢筋切断机 钢筋弯曲机 钢筋调直机 电焊机 照明 砂轮切割机 小计 隧道施工用电 空压机 水泵 振动棒 碘钨灯 衬砌台车 泵车 电焊机 小计 QJ-40 GJBT-40 GL-14-1 BX-500 J2G-400 132KW 22KW 2KW 1KW 22KW 45KW BX-500 台 台 台 台 盏 台 2 2 2 6 4 2 8 12 6 24 2 2 12 2

7.5 3 4 30 1 2 132 22 2 1 22 45 30 15 6 8 180 4 4 217 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 11.25 4.5 6 135 3 3 162.75 792 198 7.2 18 26.4 54 270 1365.6 台 台 台 盏 台 台 台 1056 0.75 264 0.75 12 0.6 24 0.75 44 0.6 90 0.6 360 0.75 1850 三 1 2 3 4 5 6 7 8 拌和站及生活区用电 拌和机 55KW 水泵 22KW 搅拌机(初喷站) 55KW 拌和站照明 电热水器 电开水器 厨房电器 照明 小计 台 台 台 盏 台 台 套 间 2 3 2 10 2 3 3 30 55 22 55 1 2 1 10 0.06 110 0.5 66 0.75 110 0.6 10 0.75 4 1 3 1 30 0.8 1.8 0.8 334.8 55 49.5 66 7.5 4 3 24 1.44 210.44 实际用电负荷计算:

(1) 根据现场各个阶段的施工用电特点,用电负荷计算以主体结构阶段(最大负荷)时施工用电为计算依据。 (2) 钢筋加工场地用电: PaMax=217kw

Pa实际= 217×0.75=162.75KW (3)隧道施工用电: PaMax=1850KW

Pa实际=1850×0.738(平均使用系数Kc)=1365.6kw (4)拌和站及生活区用电:

PaMax=334.8kw

Pa实际= 110×0.5+76×0.75+110×0.6+7×1+31.8×0.8=210.44KW (5)按导线的允许电流选择: A、钢筋加工场地用电: I线=217000VA÷380V=571A B、隧道施工:

I线=1850000VA÷380V=4868A

3

灰嘎隧道临时用电专项方案

攀枝花至大理高速公路TJXX合同段灰嘎隧道(灰窝端)临时用电专项方案建设单位:监理单位:施工单位:编制:审核:
推荐度: