伤导线。
4.12.3 放线时线轴架应呈扇形布置,使线轴出线对正张力机进线导向轮,防止导线与线轴边沿相磨,换线轴时,注意线头、线尾不与张力机、线轴架的硬、锐部件接触。
4.12.4 回盘余线时,若连接网套被盘进线轴,应在连接网套和其它导线间垫一层隔离物。张力机前、后的压接和更换线轴时地面必须采取保护措施,禁止导线直接与地面接触。
4.12.5 完成牵张放线作业,各子导线临锚后,宜使子导线弧度相互错位,防止子导线鞭击。
4.12.6 卡线器不得在导线上滑动,与钢丝绳相连处应套橡胶管。
4.12.7 导线展放时对导线局部着地处,应采取保护措施,并设专人进行监护。
4.13 子导线超差通病的防治
4.13.1 放线滑车应采用滚动轴承滑轮,使用前要进行检查保养,保证转动灵活,消除其对弧垂、子导线的影响。
4.13.2 耐张塔平衡挂线时划印及断线位置应标示清楚、准确。 4.13.3 避免在较恶劣的天气紧线。 4.14 压接管弯曲的防治
4.14.1 压接管压接后应检查弯曲度,不得超过2%L。有明显弯曲时应校直,校直后如有裂纹,应割断重接。
经过滑车的直线管使用护套(直线管与护套型号应匹配)进
行保护。
4.14.2 放线施工中,当压接管通过滑车时,护线人员应提前通知牵引机减速,张力机提高放线张力。
4.14.3 对于超过30度的转角塔、垂直档距较大、相邻档高差大的直线塔,要合理设置双放线滑车。
4.15 附件安装通病的防治
4.15.1 附件安装时严格责任制,将附件安装分基包干,实行质量跟踪制度。
4.15.2 防振锤、间隔棒安装应做到尺寸符合设计要求、工艺美观。
4.15.3 开口销不得漏装,不得出现半边开口和开口角度不够60度的现象。
4.15.4 铝包带的缠绕应紧密,并与导线外层铝股绞制方向一致。露出线夹但不超出10毫米,其端头回绕于线夹内压住。
4.15.5 绝缘架空地线放电间隙的安装,应使用专用模具,控制不大于±2毫米。
4.15.6 地线进变电站侧,应加装绝缘子,便于站内接地电阻检测。
4.16 线路防护通病的防治
4.16.1 设计单位应给出杆塔标牌的固定位置、螺栓的规格。 4.16.2 线路杆号牌、标示牌、警示牌安装要牢固,规范,要面向道路或人员活动方向。
4.16.3 杆塔基础应按照设计要求做好护坡,靠近季节性河
流和容易冲刷的杆塔基础要完善保护工作。
4.16.4 双回路铁塔色标漆,涂刷要清晰简洁,干净。要采取措施防止瓷瓶,铁塔污染
5 附则
5.1 本规定由河南省电力公司基建部负责解释。 5.2 本规定自发布之日起执行。 6 引用规程规范
6.1 GB 50233-2005《110—500千伏架空送电线路施工及验收规范》
6.2 GB 50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 6.3 GB 50205-2001《钢结构工程施工及验收规范》 6.4 GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》
6.5 GB 50119-2003《混凝土外加剂应用技术规范》 6.6 JGJ 55-2000 《普通混凝土配合比设计规程》 6.7 DL 5168-2002《110—500千伏架空电力线路工程施工质量及评定规程》
6.8 DL/T764.4-2002《输电线路铁塔及电力金具紧固用冷镦热浸镀锌螺栓与螺母》
6.9 JGJ 82-1991 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》
6.10 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》
6.11 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005版)》
6.12 《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008版)》
附件1
输电线路工程质量通病防治任务书
(施工单位):
由你公司承建的 工程,以下内容列入电力建设输电线路工程质量通病防治计划,具体项目如下:
1. 2. 3. 4. 5.
防治电力建设输电线路工程质量通病是有效提高电力建设输电线路工程质量、维护公众利益的重要举措,务求实效。请参照《电力建设输电线路工程质量通病防治管理办法》的要求,认真编制上述项目的《电力建设输电线路工程质量通病防治方案和施工措施》,经项目总监理工程师审查合格后,于 年 月 日前报我单位批准。
(建设单位章) 年 月 日
建设单位代表 监理单位代表 设计单位代表 施工单位代表