施,防止丢失和移动。中心桩采用混凝土浇注300×300×100毫米进行保护,其顶面应有杆塔号、线路方向、四腿方位等标识。
4.2.3 线路途径山区时,应校核边导线在风偏状态时对地距离。
4.3 基础分坑、开挖通病的防治
4.3.1 特殊地质条件时,(如:流沙、泥水、稻田、山地等)应在开挖前,将杆塔中心桩引出,辅助桩应采取可靠保护措施,基础浇制完成后,必须恢复塔位中心桩。
4.3.2 拉线基础分坑时应以杆(塔)位中心桩高程为准,其主杆、拉线坑埋深应符合设计要求。
4.3.3 基坑开挖,应设专人检查基础坑的深度,及时测量,坑深误差应控制在+100毫米— -50毫米范围内,防止出现超深或浅挖现象。
4.3.4 对于岩石掏挖基础,严禁采取放大炮方式进行爆破,宜采用多点放小炮的方式进行,避免破坏原地质结构。
4.3.5 基础坑开挖完成后要及时进行下道工序,当出现雨、雪天气后,要把坑内积水(雪)和稀泥清理干净方可进行浇制。
4.4 基础扭转的防治
4.4.1 基础坑开挖之前要对基础中心桩进行二次复核,确认桩位正确。
4.4.2 基础坑开挖前要设置准确的辅助桩位,保证各个基础腿的准确方位。
4.4.3 基础支模完成后、浇制前和浇制中要多次核对基础模板、地脚螺栓或插入角钢的方位,保证其准确性。
4.5 混凝土质量通病的防治
4.5.1 施工中严格控制原材料的采购、进料质量。砂、石、水泥应取得有相应资质的试验室出具的检验报告;混凝土施工前应取得有资质的试验室出具的设计配合比。进入冬季施工,应根据规范重新进行配合比设计。
4.5.2 基础试块养护条件应与基础养护基本相同,等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。
4.5.3 基础模板应有足够的强度、刚度、平整度,应对其支撑强度和稳定性进行计算,基础模板应能可靠地承受浇筑混凝土的重量和侧压力;防止出现基础立柱几何变形、断面尺寸误差≤-1%的现象;模板接缝处采取有效措施,防止在振捣时出现跑浆、漏浆现象。
4.5.4 浇制中设专人控制混凝土的搅拌、振捣,现场质量检查人员要随时观察混凝土的搅拌和振捣情况。混凝土搅拌时间不得少于一分半钟,振捣要适度,防止出现振捣不均匀,或振捣过度造成的离析。
4.5.5 混凝土垂直自由下落高度不得超过两米,超过时应使用溜槽,以防混凝土离析。
4.5.6 基础浇制时,应多方位下料,防止地脚螺栓受力不均与基础立柱不同心。同心度超差应控制在10毫米以内。
4.5.7 混凝土凝固前,采用多点控制的方法对高差进行测量,保证立柱顶面的相对高度误差不超出5毫米。
斜柱、斜面式基础要严格控制基础面坡度和斜面平整度。不得在混凝土终凝后进行二次抹面
4.6 接地沟埋设深度不够的防治
4.6.1 接地网地沟开挖时要充分考虑敷设接地钢筋时出现弯曲的情况,留出深度富裕量。
4.6.2 接地钢筋敷设时要设专人进行监督,接地网钢筋要边压平边回填,保证埋深。
4.7 基面整理不规范的防治
4.7.1 回填时坑口的地面上应筑防沉层,基础验收时防沉层厚度应有300毫米—500毫米,其宽度不小于坑口宽度。
4.7.2 基础施工完成后及时清理施工现场,做到工完料净场地清。
4.7.3 清理现场时应恢复现场植被,防止水土流失。 4.8 铁塔构件变形、镀锌层磨损等通病的防治
4.8.1 对超长塔料的运输,汽车要安装专用运输架,防止运输中出现变形情况。塔材装卸时,要采用吊装带进行,严禁采用钢丝绳直接进行装卸。
4.8.2 监理单位应配置锌层测厚仪,在严格塔材进场相关项
目检验的同时,还要进行塔材锌层厚度的检验;必要时还要对塔材的材质进行复检。
4.8.3 对于抱杆下拉线的设置宜采用吊装带,当采用钢丝绳时要对被绑扎的部位进行保护。
4.8.4 塔材起吊时,要合理选定吊点的位置,对绑扎吊点处要设置园木并绑扎衬垫材料进行保护。
4.8.5 地面转向滑车严禁直接利用塔腿、基础立柱代替地锚使用,应采用专用地锚,或采用在塔腿内侧跟部设置的滑车锚固铁件或锚固孔。
4.8.6 吊装塔片时,对于过宽塔片、过长交叉材必须采取补强措施,以防变形。
4.8.7 提升抱杆前须将组装好塔段的螺栓全部紧固,防止受力后出现变形。
4.8.8 铁塔组装过程中发生构件连接不上时,要认真分析问题的原因,严禁强行组装造成构件变形。
4.8.9 构件弯曲变形控制在1/1000内;各相邻节点间主材弯曲不得超出1/750。
4.9 螺栓匹配不统一的防治
4.9.1 材料站按设计图纸核对螺栓等级、规格和数量后发放。 4.9.2 杆塔组立现场,施工队应把螺栓采用有标识的容器进行分类,防止因螺栓混放造成使用时不匹配。
4.9.3 对因特殊原因临时代用螺栓要做好记录并及时更换。
4.10 螺栓紧固通病的防治
4.10.1 设计单位不仅要给出螺栓紧固力矩的最小值,还要提出最大力矩不得大于120%紧固力矩最小值的要求。
4.10.2 螺栓紧固时应严格责任制,将铁塔塔身分区域包干,实行质量跟踪制度。
4.10.3 螺母平面必须与构件紧密接触;交叉铁所用垫块要与间隙相匹配,使用垫片时不得超过2个;脚钉备母外侧螺丝不得露扣,确保脚钉紧固。
4.11 混凝土杆通病的防治
4.11.1 混凝土杆排焊时杆段支垫要稳固、可靠,混凝土电杆整体弯曲不超过2/1000;螺栓穿孔和接地孔朝向应符合设计或运行要求。
4.11.2 杆口焊接不得出现咬边、焊缝高度不足等现象,应符合《110—500千伏架空送电线路施工及验收规范(GB50233-2005)》第6.3.3条的要求。
4.11.3 钢圈作好除锈和防腐处理。焊后钢圈冷却前不得立即刷漆。
4.12 导线磨损的防治
4.12.1 装卸、运输导线过程中采取保护措施,防止导线磨损和碰伤。
4.12.2 按跨越架(物)条件计算放线张力,张力机出口张力应始终满足施工规定,减少导线与跨越架(物)摩擦,防止损