WORD格式
序号 1
项
目
允许偏差(mm)
1.5 2 5 1 5 2
垂直度(每米)
相邻两柜顶部
2
水平度
成列柜顶部 相领两柜边
3
4
不平度
成列柜面
柜间接缝
4.6.2.3 用螺栓进行柜间连接,在基础槽钢上滚丝将柜子固定在基础上。
4.6.2.4 安装主母线、联络母线、分支母线,母线接触面平整,并涂导电脂,接触充
4.6.2.5.1 手车推拉应灵活轻便,无卡阴碰撞现象。
4.6.2.5.2 动触头与静触头的中心线应一致,
动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品说明要求。
4.6.2.5.3 二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠。
4.6.2.5.4 机械闭锁装置应动作正确可靠。
4.6.2.5.5 柜内照明齐全。
4.6.2.5.6 安全隔离板应开启灵活,随手车的进出而相应动作。
4.6.2.5.7 柜内控制电缆的位置不应妨碍手车的进出,并应固定牢固。
4.6.2.5.8
10kV真空开关特性调试符合规定,填写开关调试报告。
4.6.2.7 电气试验:
由专业人员对成套配电柜按有关规定进行试验。
4.6.2.8 全部工作结束后,应全面进行下列检查:
4.6.2.8.1 柜的固定及接地应可靠,漆层完好,清洁整齐。
4.6.2.8.2 柜内所有电气元件应完好,安装位置正确,固定牢固。 盘柜颜色宜和谐一致。 4.6.2.6 机械特性调试:
比主触头先接触,拉出时程序相反。
4.6.2.5 成套柜的漆层应完整,无损伤,固定电气的支架应刷漆。安装在同一室内的
手车与柜体间的接地触头应接触紧密,当手车推入柜内时,其接地触头应
触头接触应紧密。手车推入工作位置后,
分,联接牢固。 4.6.2.510kV
手车式柜或成套柜安装应符合下列要求:
专业资料整理
WORD格式
4.6.2.8.3 所有二次接线应正确连接可靠,标志齐全、清晰。
4.6.2.8.4 操作及联动试验动作正确。
4.6.2.9 全部工作结束后,检查整理工器具,并清扫施工现场。
4.6.3.1 设备开箱、检查,检查设备是否完好,备品、备件、专用工具、出厂合格证、
试验数据、技术资料是否齐全。
4.6.3.2 屏、柜、端子箱的就位与安装
4.6.3.2.1
拆下,妥善保管。
4.6.3.2.2 在专人组织和指挥下,将二次设备运至设备区。
4.6.3.2.3
屏、柜前后面板要排列整齐,并用水平尺测量屏、柜的水平垂直度,其水平垂直度误
差以及屏、柜面不平度、屏、柜间接缝的允许偏差应符合下表的规定。
屏、柜框架底部用螺丝或电焊固定在基础上,屏、柜间用螺丝连接牢固, 二次设备拆装后,应将易碎的玻璃门、后门、屏柜内易损坏的元件及边屏
4.6.2.10 填写现场工作记录,工程验收。
4.6.3 二次屏、柜作业部分:
序号 1
项 目 允许偏差(mm)
<1.5 <2 <5 <1 <5 <2
垂直度(每米)
相邻两屏顶部
2
水平度
成列屏顶部 相邻两屏边
3 4
4.6.3.2.4
不平度
成列屏
屏间接缝
屏、柜全部就位后,应检查设备的接地是否良好,检查开启门与框架之间
的接地线是否齐全,有无松动和脱落。
4.6.3.2.5 屏顶小母线的安装,要使用直径为不小于
2
6mm的铜棒或铜管,将小母线端
子按要求固定于屏顶,小母线的长度以屏的长度而定,小母线的接触面用细砂纸将其
打磨明亮干净后,将小母线固定于屏顶端子处,并在小母线两侧挂上标明其代号或名
称的标志牌。
专业资料整理
WORD格式
4.6.3.2.6
对于成列的端子箱要安装排列整齐,方向一致,端子箱内的二次设备安装,要布局合
理,便于更换;检修照明回路,合闸回路安装于外侧门内,以便于值班人员的检查和
更换。
4.6.3.2.8 二次设备安装质量要符合验收规范标准,
每一根线的安装工作,确保工程质量。
4.6.3.2.9 全部工作结束后,检查整理工器具,并清扫施工现场。
4.6.4.1 开箱检查
4.6.4.1.1 检查包装箱有无破损,检查产品合格证、安装使用说明书、装箱单或装箱
一览表、配件表等技术文件是否齐全。
4.6.4.1.2 按订货合同、装箱单、配件表等核对产品型号、配件是否齐全。
4.6.4.1.3
4.6.4.1.4
外表无锈蚀,所有接缝不应有裂缝或渗油,有油枕或膨胀器的电容器油位应适中。
4.6.4.1.5 待装设备引出线端连接用的螺母、
4.6.4.2 电抗器的安装
4.6.4.2.1 吊装时钢丝绳要吊在专门设计的吊点上,
于 600。
4.6.4.2.2 电抗器应按其编号进行安装,并应符合下列要求:
A、三相垂直排列时,中间一组线圈的绕向应与上、下两相相反,中心线应一致,
不得倾斜。
B、两相重叠相并列时,重叠的两相绕向应相反,另一相与上面一相绕向相同。
C、三相水平排列时,三相绕向应相同。
4.6.4.2.3
支柱绝缘子底座下放置钢垫片,但应固定牢靠。
电抗器安装应使其重量均匀地分配于所有支柱绝缘子上。找平时,允许在
不得损伤线圈,钢丝绳的夹角不大
垫圈应齐全,接线端子不缺件、无损伤。
电容器瓷质部分无损伤,套管芯棒应无弯曲或滑扣,外壳应无显著变形,
4.6.3.2.10 填写现场工作记录,工程验收。
做好每一面屏、柜、每一个元件、
防止火灾隐患的发生。 4.6.3.2.7
端子箱的安装要便于检查,装有刀闸、保险一侧的门安装于设备区外侧, 在固定屏、柜时,若使用电动工具,则应防止人身触电,使用电焊时,要
4.6.4 SVG 作业部分:
专业资料整理
WORD格式
4.6.4.2.4
度不超过4mm的绝缘纸板垫片或橡胶垫片;户外安装时,应用橡胶垫片。
4.6.4.2.5 电抗器每相单独安装时支柱绝缘子均应接地,接地线不可构成闭合回路。
4.6.4.2.6 电抗器额定电流超过
磁性金属构件应可靠固定。
4.6.4.2.7电抗器接线端子连接应符合GBJ49—90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的规定。
4.6.4.2.8 制作母线,清理接点,连接引线。接线应对称一致,整齐美观,
4.6.4.3 电容器组装
4.6.4.3.1
于 600;
4.6.4.3.2 起吊就位应在水平位置,底脚固定牢固; 4.6.4.4 附件安装:
4.6.4.4.1 放电YH安装固定牢靠,三相相间距离符合设计要求,方向一致。 4.6.4.4.2 放电YH油位合适,检查后应密封。
B、螺栓连接紧固,螺栓长度宜露出螺母
C、螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子受额外应力。
D、母线连接应符合设计要求,接线应对称一致、整齐美观,母线及分支线应标以
相色。
E、电容器接线端子连接应符合
收规范》的规定。
4.6.4.4.4
4.6.4.4.5 现场工作结束填写现场工作记录,工程验收。
4.6.5
4.6.5.1 根据电缆敷设图纸安排施工计划、方案;
4.6.5.2 根据工作方案准备好施工用具及安全用具,对所有用具进行安全检查。
电缆作业部分:
应动作灵活,固定牢固,操作位置不受周围环境影响,每相间距、各相开距符合要求, 刀闸的闭锁应齐全可靠.
隔离开关的安装应按《高压隔离开关安装调试作业手册》执行,安装后,
GBJ149—90《电气装置安装工程母线装置施工及验
2—3扣,螺母应置于易观察和维护侧。
4.6.4.4.3 接线端子、连接母线应符合下列要求:
A、接线端子表面平整清洁,并涂以电力复合脂。
选用合适的钢丝绳,起吊应采用专用吊点四面起吊,钢丝绳的夹角不得小
相色清晰。
150A时应采用磁性金属材料制成的螺栓,电抗器所有
电抗器上、下重叠安装时,应在其绝缘子顶帽上放置与顶帽同样大小且厚
专业资料整理
WORD格式
4.6.5.3
将由下向上在电缆支架上排列,尽量保证在同一层电缆支架上敷设。敷设在电缆支架
上病,
4.6.5.4
4.6.5.5
备。
4.6.5.6
1、设备配置
序号
一
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
笔记本电脑 打印机 数码照相机 办公桌椅 档案柜 无线网卡 U盘 资料盒 打印纸 会议记录本 施工日志 订书机
质量安全规程规范
台 台 部 套 个 个 个 个 箱 本 本 个 套
1 1 1 2 1 1 1 5 1 4 2 1 1
项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部
办公设施 设备名称
单位
数量
备注
4.6.5.7
按照施工规范进行电缆头制作。制作热缩电缆头时现场应配备消防器材。 电缆进入屏柜时应在底部固定。
电缆进入变压器、开关机构、互感器、辅助开关等处须穿电缆管方能进入设 电缆的排列应整齐,尽量不交叉。 敷设电缆时应注意保护电缆,
防止将电缆保护层损坏。在电缆沟中敷设时应
5 施工队资源配置
根据本工程特点,具体安排如下:
专业资料整理