好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

煤磨除尘PPC96-2-8说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

PLC可编程电控柜

?PPC96-2*8袋式除尘器?

使 用 说 明 书

合 肥 水 泥 研 究 设 计 院

HEFEI CEMENT RESEARCH & DESIGN INSTITUTE 安徽〃合肥市望江东路60号

PPC96-2×8袋式除尘器电器控制柜使用说明书

目录

一、简介 ........................................................................................................................................................................ 3 二、技术参数及控制功能 ........................................................................................................................ 3 三、工作原理 .......................................................................................................................................................... 4 四、系统操作与使用 ..................................................................................................................................... 6 五、系统故障报警及消警 ...................................................................................................................... 10 六、现场安装 ........................................................................................................................................................ 10 七、维护与保养 ................................................................................................................................................. 11 八、电气原理图及接线端子图 ........................................................................................................ 11

合肥水泥研究所计院 第2页共16页

PPC96-2×8袋式除尘器电器控制柜使用说明书

一、简介

本电控系统主要启用西门子公司S7-200系列可编程序控制器作为微处理器;人机界面—触摸屏作为数据预置、状态监控、工作记录、指令发布、终端显示设备;具有开环型和闭环型控制模式,极高的控制特性及高效的处理能力,自成完备的自控体系。系统中设有三种不同的控制方式:1.自控方式;2.中控(远程异地控制)方式;3.手控方式。由於本电控系统严格按除尘设备的工艺要求,采用PLC自控技术精心设计;为保证高抗干扰、高可靠运行特牲,系统内各信号间的传送及交换均设有电磁隔离装置。故使本电控系统长期工作更加稳定、可靠,具有自动化程度高、使用方便、功能完善、造型美观等……特点;是高效〖脉冲布袋除尘器〗系列产品专用的理想电控设备。

二、技术参数及控制功能

1、输入电源: 380V/AC 三相四线制 2、整机功率: Pmax≤20KW 3、受控负载:

⑴、脉冲电磁阀: Pmax≤15W/220V〃AC 1(只/室)×16(室)只 ⑵、提升电磁阀: Pmax≤15W/220V〃AC 16只 ⑶、振打器: Pmax≤0.25KW 380V/AC 8台(没) ⑷、卸料阀: Pmax≤2.2KW 380V/AC 8台 4、控制选择:具有三种不同的控制方式。

⑴、中控方式(异地自控—受上位机或控制室控制) ⑵、自控方式(本地自控—电控柜或触摸屏上操作) ⑶、手控方式(本地手控—电控柜或触摸屏上操作)

合肥水泥研究所计院 第3页共16页

PPC96-2×8袋式除尘器电器控制柜使用说明书

5、工艺电参数设定、显示及范围:

⑴、《系统启运》时间T1: 1~999min可调。 ⑵、《脉动喷吹》时间T2: 0.05~0.999Sec可调。 ⑶、《滤室沉降》时间T3: 1~999Sec可调。。 ⑷、《周期间隔》时间T4: 1~999min可调。 ⑸、《系统停运》时间T5: 1~999min可调。 ⑹、《卸料工作》时间T6: 1~999min可调 ⑺、《卸料间隔》时间T7: 1~999min可调 ⑻、《振打工作》时间T8: 1~999Sec可调 ⑼、《振打间隔》时间T9: 1~999min可调 6、差压控制: 0~6Kpa/4~20mA 单向回差控制模式(没有) 当差压P≥2350Pa(P1可调)时,清灰单元启动,投入离线清灰工作;持续

清灰至差压P≤2100Pa(P2可调)时,清灰工作自动停运,返至正常的监控(周期间隔)状态。

7、工作环境

⑴、环境温度:0~+50℃。 ⑵、相对湿度不大於85%。

⑶、无腐蚀性有害气体、导电尘埃及剧烈振动场所。

⑷、严禁在日晒、雨淋的场所安装及使用。

三、工作原理

系统工作程序由〖系统启运程序〗、〖系统清灰程序〗和〖系统停运程序〗共三个子程序段组成。

合肥水泥研究所计院 第4页共16页

PPC96-2×8袋式除尘器电器控制柜使用说明书

㈠.〖系统启运程序〗:当接到自控或中控(异地或上位机控制)启动指令;螺旋输送机和卸料阀同时投入工作,待PLC自动监控受控电装置启运并确认已处於正常工作状态后,自动进入下一子程序即〖系统清灰程序〗。

㈡.〖系统清灰程序〗:当上一子程序即〖系统启运程序〗工作完毕,系统

自动按滤室编号,依次(1.2.3.…)进行一遍《单室清灰程序》(见注1)工作完后;经T4《周期间隔》时间,便结束一次周期清灰程序工作。以周期清灰程序为固有子程序,进行周而复始地自动循环工作谓之—〖系统清灰程序〗。在本子程序段,卸料阀(T6/T7时间)和振打器(T8/T9时间)分别按设定的工作/间隔时间进入间隙式循环工作时序。注:振打器工作时,卸料阀无条件投入工作。

注1:《单室清灰程序》:N(滤室编号N=1、2、…10)号提升阀启3秒时间后,N-1组脉冲电磁阀开启喷吹T2《脉动喷吹》时间后关闭;持续开启的N号提升阀经T3《滤室沉降》时间后关闭,便结束该室清灰工作。

㈢.〖系统停运程序〗:系统在正常工作中,当接到自控或中控发出的系统

停运信号指令时,PLC系统立即响应;系统内所有滤室,均进行一遍单室清灰程序工作后,卸料阀和振打器再持续工作T5《停机延时》时间后,系统自动掉电—停机。同时将该系统停运信号馈送给中控室(上位机)。

㈣.〖手控清灰程序〗:可通过触摸屏上的控制控钮,对系统内所有滤室进

行随意选择,每操作一次“手控清灰”控制按钮,便可按预设的工艺参数,对选定的滤室执行一次〖单室清灰程序〗工作。

㈤.自控/中控:本系统内同时具有定时域开环和定差压闭环二种控制模式;

PLC动态监控除尘器差压变化,一但系统差压P≥P1《差压上限》设定值时,系统自动转为差压控制模式,将〖系统清灰程序〗内T7《周期间隔》时间变为0值,

合肥水泥研究所计院 第5页共16页

煤磨除尘PPC96-2-8说明书

PLC可编程电控柜?PPC96-2*8袋式除尘器?使用说明书合肥水泥研究设计院HEFEICEMENTRESEARCH&DESIGNINSTITUTE安徽〃合肥市望江东路60号