管理有着不可忽视的影响。而岩土的热物理性能是与密度、湿度及化学成分有关。本次勘察通过试验取得数据,试验成果见表2.4.2
热物理试验成果表表2.4.2
含水量 密度 导热系数 比热容 土层导温系数 土名 W Ρ 测试温度 导热系数 C 编号 α×10-3(m2/h) (%) (g/cm3) (0C) λ(w/m·k) (kJ/kg·K) ②2 粘质粉土 38.2 1.84 18 1.854 1.834 2.30 ④2 淤泥质粘土 68.3 1.60 18 1.245 2.264 1.44 ⑥1 淤泥质粉质粘土 44.1 1.75 18 1.463 1.938 1.81 2.4.3标准贯入试验、圆锥动力触探试验(SPT&DPT)
现场标准贯入试验,使用国产标准贯入器,采用63.5kg重锤与自动脱钩落锤装置的
自由落锤法,落距为76cm,锤击速率小于30击/min。N63.5圆锥动力触探采用国产
圆锥头,使用63.5kg重锤与自动脱钩落锤装置的自由落锤法,落距为76cm,锤击速率
小于30击/min。标贯、动探试验统计表见表2.4.3
标准贯入试验及圆锥动力触探试验统计表表2.4.3
土层编号 土层名称 原位测试类型 统计个数 锤击数 变异系数 区间值 平均值 标准值 ②2 粘质粉土 标准贯入 17 5~16 9.8 8.8 0.220 ⑥1 淤泥质粉质粘土 标准贯入 7 4~6 4.8 4.3 0.142 ⑧2 粉质粘土夹粉砂 标准贯入 14 4~10 6.8 6.5 0.184 1○43 粉质粘土 动力触探 24 5~50 17.3 12.7 >0.30 1○51 全风化粉砂岩 动力触探 1 57 57 57 / 1○52 强风化粉砂岩 动力触探 15 8.0~166 51.7 30.2 >0.30 2.4.4扁铲侧胀试验(DMT)
扁铲侧胀试验采用静力压机把扁铲形探头压入土中,利用气压使扁铲侧面的圆形钢膜向外扩张进行试验,分别测定膜片中心外移0.05mm和1.10mm时的膜片内侧的气压P0和P1,由P0和P1通过理论计算可得到地基土的有关参数。扁铲试验适用于一般粘
性土、粉性土和中密的砂性土。利用扁铲侧胀仪的试验结果可估算地基土层的土性指数
ID、侧胀模量ED、水平应力指数KD、不排水抗剪强度Cu和静止侧压力系数K0、水平
向基床系数KH等。估算公式如下:
土性指数:ID=(P1-P0)/(P0-U0)
侧胀模量(kPa):ED=34.7(P1-P0)
水平应力指数:KD=(P0-U0)/бv0
不排水抗剪强度(kPa):Cu=0.0925KD1.25бv0(ID≤0.35)
Cu=0.0925KD1.25бv0+60(ID-0.35)(ID>0.35)
静止侧压力系数:K0=0.34KDn
对于粘性土n=0.54,且对于褐黄色粘性土K0=0.34KDn-0.06KD;
对于粉性土、砂土n=0.47;对于淤泥质粉质粘土n=0.44;
对于淤泥质粘土n=0.60。
水平向基床系数(KN/m3):KH=(P1-P0)/△S(△S=0.00105m)
上述公式中:u0为静水压力(kPa);бv0为上覆土层的有效压力(kPa)。
本次勘察布置了2个扁铲侧胀试验孔,并将试验成果一并进行了统计分析。估算结果(采用算术平均值)见表2.4.4。
扁铲侧胀试验综合成果表表2.4.4.2
侧胀模量水平向基床系数 土层编号 土类指数Id 水平应力指数KD ED(MPa) KH(MPa/m) ②2 6.76 1.30 6.11 25.0 ④2 2.70 0.65 0.92 7.6 ⑥1 4.41 0.34 1.94 9.1 ⑧2 6.40 0.58 1.56 15.0 注:扁铲侧胀试验是在小变形情况下计算出的基床反力系数,基本代表了土体在似弹性阶段的侧向基床反力系数。
2.4.5十字剪切强度试验(VST)
本次勘察在基坑开挖深度范围内,分别在S1xsxh-11、S1xsxh2-2、S1xsxh-3等孔进行了原位十字板剪切强度试验,分别提供十字板剪切强度试验的原状土剪切强度、重塑
土剪切强度及灵敏度。详见表2.4.5。
十字剪切强度试验统计表表2.4.5
原状土剪切强度重塑土剪切强度 土层编号 土层名称 灵敏度 (KPa) (KPa) ②2 粘质粉土 60.6 23.0 2.63 ④2 淤泥质粘土 28.6 13.8 2.07 ⑥1 淤泥质粉质粘土 34.1 18.4 1.85 2.5场地电阻率测试
拟建场地地层电阻率一览表表2.5
土层编号 土层名称 ρs(Ω.m) ④2 淤泥质粘土 4.9 ⑥1 淤泥质粉质粘土 4.2 ⑥2 淤泥质粘土 4.1 ⑧2 粉质粘土夹粉砂 5.2 1○43 粉质粘土 5.2 我院委托了上海市岩土工程勘察设计研究院对本工程场地Z1xhxh-1、Z1xsxh-12钻孔进行井中视电阻率测试,将野外采集的实测数据经过资料整理,得出钻孔电阻率测试曲线(详见井中电阻率测试报告),并建议本场地各土层电阻率值为:
2.6水文地质特征
据本次勘探,场区的地下水,主要有浅部粉性土层(②2层)中的潜水及基岩裂隙水。外业勘探时测得浅部土层中的潜水位埋深,一般离地表面0.50~3.30m,相应高程(85年国家高程基准)3.80~5.40m,补给来源为大气降水及地表迳流,并以蒸发、向附近沟、河等
侧向径流排泄,据收集到的区域水文地质资料,杭州市滨江区地下水位年变化幅度0.5~1.5m。潜水位随季节、气候等因素而有所变化。设计地下水位应按站室全浸没考虑。 土层渗透系数成果表表2.6
室内试验渗透系数(cm/s) 土层编号 土名 KH KV ②2 粘质粉土 4.30E-4 5.60E-4 ④2 淤泥质粘土 2.70E-6 1.50E-7 ⑥1 淤泥质粉质粘土 1.70E-6 3.73E-6 基岩裂隙水的透水性因地层的风化程度、裂隙发育程度等因素有较大差异,透水性弱~中,渗透系数可按0.1m/d考虑。
根据本次勘探水质分析资料及邻近工程资料,按国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)判定,本场地下水对混凝土无腐蚀性,对砼中钢筋无腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性或无腐蚀性。(水质各项目指标详见水质分析报告)
本次勘察提供场地开挖深度范围内各土层室内渗透试验渗透系数详见表2.6。
2.7场地地震效应
2.7.1场地土类型与场地类别
本次勘察对Z1xsxh-补7、Z1xsxh-17两钻孔进行了单孔波速试验,目的是为了测
定各岩土层的剪切波速,判别饱和粉土、砂土的液化势,确定场地土类型与场地类别。
地基土层剪切波速成果一览表表2.7.1
土层编号 土层名称 层底深度(m) 剪切波速Vs(m/s) ①2 素填土 2.00~2.70 112~116 ②2 粘质粉土 5.00~6.20 139~141 ④2 淤泥质粘土 9.00~19.00 145~149 ⑥1 淤泥质粉质粘土 10.50 156 ⑧2 粉质粘土夹粉砂 26.30 216 1○43 粉质粘土 29.80 237 1○52 强风化粉砂岩 31.00~34.30 478 1○53 中风化粉砂岩 32.00~45.10 565 按照《建筑抗震设计规程》(GB500ll-2001)的相关规定,场地20m以浅地基土层的等效剪切波速为117~135m,故判定场地土类型为软弱土,建筑场地类别为III类。
2.7.1地震动峰值加速度及特征周期
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)及《铁路工程抗震设计规范》(GBJ111-2006),本场地处于抗震设防烈度6度区,地震动峰值加速度为0.05g,特征周
期值0.35s,设计地震分组为第一组。
按对建筑物抗震有利,不利和危险地段的划分,本场地属对建筑抗震不利地段。
2.7.3饱和粉(砂)土地震液化判定
据本次勘察成果,拟建场地内浅部20.0m深度范围分布有②2粘质粉土,根据室内土工试验成果及标准贯入试验,《铁路工程抗震设计规范》(GB50111-2006)中附录B.1标准贯入试验法规定,按抗震设防烈度为7度区考虑,采用标贯试验成果进行判别。Ncr值应按下列公式计算:Ncr=N0α1α2α3α4(B.1.1-1)
α1=1-0.065(dw-2)(B.1.1-2)
α2=0.52+0.175ds-0.005ds2(B.1.1-3)
α3=1-0.05(du-2)(B.1.1-4)
α4=1-0.17√ρc(B.1.1-5)
式中N0—当ds为3m,dw和du为2m,a4为1时土层的液化临界标准贯入锤击数,本工程按表B1.1.1-1取值为6。
α1——地下水埋深dw(m)修正系数
α2——标准贯入试验点的深度ds(m)修正系数
α3——上覆非液化土层厚度du(m)修正系数,对深基础α3取1,本工程取1
α4——黏粒重量百分比ρc的修正系数
地震液液化判别一览表表2.7.3
地下水位深层底深标贯点深粘粒含量实际锤击数临界锤击数详判结勘探点号 度dw(m) 度(m) 度(m) ρc(%) N(击) Ncr(击) 果 Z1xsxh-03 0.50 4.60 3.65 7.40 6.00 3.25 不液化 Z1xsxh-06 1.00 5.60 5.45 16.70 15.00 3.54 不液化 Z1xsxh-09 2.00 4.40 2.95 10.40 12.00 2.68 不液化 6.35 10.30 11.00 3.32 不液化 Z1xsxh-11 1.80 9.20 8.75 13.10 10.00 3.87 不液化 4.15 8.90 9.00 2.92 不液化 Z1xsxh-17 2.60 6.20 5.85 2.60 8.00 3.45 不液化 Z1xsxh-20 0.40 4.00 3.45 5.00 10.00 3.34 不液化 2.85 12.60 11.00 3.02 不液化 Z1xsxh-21 1.10 5.50 4.85 14.00 12.00 3.86 不液化 Z1xsxh-26 2.00 4.40 2.85 6.60 10.00 2.85 不液化 Z1xsxh-27 1.60 4.00 3.65 9.00 7.00 2.95 不液化 Z1xsxh-补1 2.20 4.00 2.85 10.40 10.00 2.75 不液化 Z1xsxh-补2 1.30 4.40 3.55 7.10 7.00 3.09 不液化 Z1xsxh-补4 1.60 4.80 3.65 0.50 10.00 3.01 不液化 Z1xsxh-补5 1.20 4.50 3.50 4.80 9.00 3.07 不液化 Z1xsxh-补7 1.80 5.00 2.35 8.90 10.00 2.48 不液化 2.8不良地质作用 2.8.1地下障碍物
拟建场地在本次勘探过程中未发现有如暗塘、古墓穴等不利工程建设的地下埋藏物,亦未发现重要的市政管线分布。但在施工前,仍应根据地下段部分沿线建(构)筑物基础调查报告,在现场进行比对,并联系相关部门,在施工过程中进行动态监测工作,以保证相关地下设施的安全及工程的顺利施工。
2.8.2地层液化
据本次勘察成果,场地内20.0m深度范围分布有②2粘质粉土,根据室内土工试验成果,平均粘粒含大于10%。依据室内土工试验成果及标准贯入试验,按《铁路工程抗震设